[讨论] 板式冷却器换热面积如何计算?

[复制链接]
发表于 2008-5-5 22:14:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南通

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
在液压系统设计中,往往要选用冷却器。不知各位在设计中如何确定冷却器的换热面积?特发此贴和大家交流。
4 T+ D; w0 b9 @9 p% S7 f$ n8 A  对于我来说,书本或者样本上提供的公式太麻烦,要是选国产的一般都是靠经验,水量是流量的1.5倍,冷却面积和水量相当。比如1000l/min,水量选择10000X60/1000=60m3/h,冷却面积60m2;当选择阿法拉伐等厂家时,他们都有自己的选型依据,冷却面积还跟介质黏度、介质的温升、冷却水温降有关系的,计算一般都比较麻烦。. |: c& S# V$ o/ W! `9 H
  不知各位在这方面都有什么好的方法和好的选型计算工具,一并讨论交流。
发表于 2008-5-14 17:17:34 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
板式换热器 我选过山东淄博泰勒的 那上面有公式 不过的确狠狠麻烦啊 告诉他们参数让他们算也可以啊
发表于 2008-5-14 17:59:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
Q=QV1p1XP1(T1-T2)/3.6+Qv2p2(t2-t1)/3.6(W)
/ ?8 `# l8 r/ M& J# x其中 Q为 热流量,W 1kcal/h=1.163w
; V+ X0 _4 L" q' r4 f1 Q9 Rqv1 热介质的流量 ,立方m/h
6 ^- o. T7 E; Lp1 为热介质的密度 ,kg/立方m
( Z% g1 u8 E, e) b2 Z  iCP1为热介质的比热容,KJ/kg度7 _3 l$ \& N, ^- F* O
T1 为热介质的进口温度 ,度
8 Z. n2 d* U) K+ i2 C" k" C* }T2为热介质的届口温度 ,度
# J7 f2 D) T+ D+ G1 u* RQv2 为冷介质的流量 ,立方m/h
2 C+ M5 |# s! Y; Op2为冷介质的密度 ,kg/立方m
3 k! a! g2 O; K, s  Z$ MCP2为冷介质的比热容,KJ/kg度
" Y6 k8 X) R; J: E  o. H9 `t2为冷介质的进口温度 ,度" v1 d) [$ f* W6 ]' z: G
t1为冷介质的届口温度 ,度
4 |) d$ b5 v! [& \- u& F6 n9 z; @2 v: ?- f, E- W
对数平均温差  ^* a/ ]& J0 x" R" _4 m! [! K' |1 l
当 T1-t1不等于T2-t1时
1 t3 V1 q3 j0 j1 T△tm=((T1-T2)-(T2-T1))/ln((T1-T2)/(T2-T1)   ,度0 P& R/ y8 k) m
当 T1-t2等于T2-t1时
0 b* Y2 J4 ]9 [" O7 j9 t△tm=((T1-T2)-(T2-T1))/ln((T1-T2)/(T2-T1)   ,度
* \8 V6 b: w! o% ?! j) R% u- ?, f换热面积6 y0 ^) w+ w( t
F=Q/(0.8-0.9)K×△tm   (平方米)
# }' ]2 Z1 l' X5 `1 M2 b0 A我的天还真难打!* }2 Y1 n# Y2 F9 j2 F. k

4 j  o2 K9 J, P: E[ 本帖最后由 xiaoma76 于 2008-5-14 18:08 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-5-17 20:59:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
不知楼上朋友的公式是谁家的??  m& ]  C2 W0 A/ h
据我所知,各家的换热板热流量值是不一样的,W 1kcal/h=1.163w是怎么给出的
发表于 2008-8-15 16:34:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
就是看不懂哦
发表于 2008-8-15 23:25:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
是呀,最好有个经验公式子!
头像被屏蔽
发表于 2008-11-24 11:32:34 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
头像被屏蔽
发表于 2008-11-24 11:40:45 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-9-14 15:17:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
楼主的办法很简单,是不是准却呢
发表于 2009-9-14 15:41:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
原帖由 beginfa 于 2008-5-17 20:59 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
- r. |0 ~! L, z; s不知楼上朋友的公式是谁家的??. H% D& a7 n  A( X5 l; J
据我所知,各家的换热板热流量值是不一样的,W 1kcal/h=1.163w是怎么给出的
8 D6 i: n& [* k; I
$ f  N. _/ `3 s/ a4 w! }
W 1kcal/h=1.163w         这个是物理常量, Z0 C; ]4 F3 j% W& ~! c: S

8 o5 ?' V. s( a) S; t功率: 1千卡/时=1.163瓦
发表于 2010-11-10 18:10:21 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北天门
谁有比较权威的计算公式啊
发表于 2010-11-17 11:56:59 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
还是需要计算的,你可以让厂家给你算啊。
发表于 2011-8-22 11:21:15 | 显示全部楼层 来自: 日本
计算那是相当麻烦啊,让厂家推荐得了
发表于 2011-8-22 11:28:09 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
自己参看重标手册可以算。
. L' I3 `% W5 U; J& \3 q或则你提供冷却功率,介质。厂家也可以算。
发表于 2011-8-22 11:33:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
一般都是厂家算的,或者你可以向厂家要一个计算软件,把参数直接输进去就出结果了。