[讨论] 电流互感器过负载会出现什么情况?

[复制链接]
发表于 2008-5-10 18:44:13 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
电流互感器过负载会出现什么情况?
; M% S# K0 A9 F7 X+ l
' @; ^0 ^2 C% j" ^假设电流互感器的容量是100VA,接在负载为200VA的负载上面,会出现什么情况?
发表于 2008-5-10 20:01:53 | 显示全部楼层
最直接的情况 ,误差超了. 别的问题不大
发表于 2008-5-10 23:05:42 | 显示全部楼层
我觉得除了误差的问题,可能还存在因容量过载而使互感器烧坏的情况吧。
发表于 2008-5-11 08:56:10 | 显示全部楼层
电流互感器在原理上可以当恒流源, 也就是说当一次电流不变的时候,二次电流也不变.所以如果二次负载变大, 那二次电压也会变大, 铁心中磁感应强度也会变大, 如果楼主只是接个两倍的负载,对普通的互感器来说,除了误差外变大外,基本上铁心都没有饱和的可能,所以烧坏的可能实在太小了,! W# n5 N$ ?$ k$ T' ?2 s
当然,运气太好,碰到个FS<2的互感器我就不敢保证了
 楼主| 发表于 2008-5-11 17:31:12 | 显示全部楼层
呵呵,我也是这样想的,因为一次侧电流恒定,所以二次侧的电流也应恒流才对;这样二次侧的负载不能正常运行而已?$ W  f; B4 z1 u
, i1 W6 j: O4 N: |# `2 Y- f
但为什么二次负载变大, 二次电压也会变大?
/ ^, f7 z) y, p5 R: g* N& Z" k5 u8 r4 c* D* q2 s. D0 ~
因为电流互感器设计的磁密和电密都很小,所以烧毁的可能性实在太小了,个人以为几乎是不可能。
 楼主| 发表于 2008-5-11 17:33:44 | 显示全部楼层

回复 3# 的帖子

电流互感器个人以为与变压器还真有很大不同,若变压器过载过多那烧毁的可能性很大,
7 i6 K: U. w% N! k, b4 U) j但互感器可能性很小吧?
发表于 2008-5-11 21:51:43 | 显示全部楼层
电流互感器是一个测量元气件,可能影响误差变大.
发表于 2008-5-12 08:49:03 | 显示全部楼层
基本上同意ducksir的观点,但是测量用互感器不是在过流时就铁心饱和了吗?
发表于 2008-5-12 11:05:23 | 显示全部楼层
不好意思,我又来了。前面太匆忙,没有说清楚,现在再将我的看法说详细点: C8 p* @+ @3 V  a4 L
电流互感器作恒流源考虑的问题我上面说过。
- S! z: H$ _4 ?& ?% j4 H在一次电流恒定的情况下,二次电流是不变的,那么,如果二次负载大了,根据U=IZ, 自然知道二次的电压是要变高的。
' b! D) R: f! u, p& p( F电流互感器和变压器最大的差异就是匝电压是由二次来决定的。在变比一定的情况下,二次匝电压变高,一次匝电压也随之提高。2 B% f6 X6 @% `. o7 Q! V/ l$ O
可以将互感器和负载一起看成是一个整体的负载。如果互感器的二次负载大了,那么,这个整体负载也是变大的,那么,整个系统在互感器上的压降也就大了(基于一次电流不变的情况下),也就是说互感器的一次匝电压也变大了。
& y) I  b" V; f3 m不知道这么说大家清楚没有。; U( e! d9 K0 P
关于饱和,对于保护级的,如果是5P20, 那么,铁心在20倍的过电流下(额定负载)都不可能饱和。如果是测量级别的,FS5,就是5倍的过电流下必须饱和,FS10 就是10倍的过电流下必须饱和.
# K/ N( j! Z6 [0 V5 l- e% z同样,如果电流不变,改变负载,也一样可以让互感器饱和。不过,就这个问题来说,基本不可能饱和的。

评分

参与人数 1三维币 +10 收起 理由
yqwfk + 10 应助

查看全部评分

发表于 2008-5-12 11:06:54 | 显示全部楼层
主要是影响误差,烧毁的概率很低
发表于 2008-5-21 13:41:12 | 显示全部楼层
9#说得很详细good good good good good
发表于 2008-5-21 14:23:12 | 显示全部楼层
负荷大了,超出互感器的额定负载,会使误差增大,对其他的没有什么影响
发表于 2008-5-21 14:51:11 | 显示全部楼层
可能会影响精度,严重的可能烧毁
发表于 2008-5-21 16:29:21 | 显示全部楼层
不过如果式0.2S级的,问题可能比较严重。由于考虑成本,FS一般都比较小有的再1.5-2的情况。这样后果严重一些。
发表于 2008-5-21 17:34:43 | 显示全部楼层
电流互感器主要是用来改变交流电路中电流量限的一种静止式电器。我们平时使用最多用于计量的电流互感器一般由一个一次绕组,一个二次绕组和一个铁芯组成,使用起来非常简单方便。但在电流互感器变比大小的选择上,如果选择不当,则会造成误差改变影响到正确计量。<<电能计量装置技术管理规程>>(DL/T448—2000)规定,电流互感器额定一次电流的确定,应保证其在正常运行中的实际负荷电流达到额定值的60%左右,至少不应小于30%。我们在实际的使用中,电流互感器的变化范围应保证在5%--120%范围内,因为此时其励磁电流所占比重较小,计量较精确。而小于5%额定电流时, 电流互感器的准确度等级就没有保证,大于120%的额定电流时,则可能烧毁互感器。; j$ L4 W; D; e5 u( s6 z

7 m7 u( Y* r# E: L电流互感器的变比选择过大时,即当励磁电流在额定电流的120%以上工作时,由于内部铁芯饱和,励磁电流较大,会产生严重的负误差,从而少计很多电量。如果长期过负载运行,就会烧坏绕组或减少互感器的使用寿命,严重时则可能烧毁互感器。电流互感器的变比选择过小时,即当励磁电流在额定电流的5%以下工作时,会降低其准确度,同时也会产生较大的负误差。
发表于 2008-5-31 10:56:16 | 显示全部楼层
只是误差变负了,2倍的额定不至于使铁心饱和烧毁。
发表于 2008-6-2 16:37:51 | 显示全部楼层
短期只是误差变化,
& C' s( \5 p9 ~. k$ j如果长期这样,8 ~' G! ?6 B! F) r
有可能由于温度的升高而使绝缘发生变化,
$ \# s, j/ a% K: L  D6 y7 Y7 Y, ?特别是高压互感器,: F" [8 r' _! _/ @8 j! H6 J
还是应该考虑一下温升的。
( S% Z- M2 s9 c. |. l2 K因为互感器有两方面要求,4 H+ o3 t: @2 l- E
一个是测量精度,
, Y6 z" n* b1 k# B) `一个是隔离高压,
- P! Q' O9 k, Y3 y7 {7 a绝缘的好坏决定了互感器的寿命。
发表于 2008-7-30 23:10:58 | 显示全部楼层
负载电流大了,导致2次侧有被烧坏的可能
发表于 2008-7-30 23:32:47 | 显示全部楼层
引用 9楼的/ p0 Y. i: U! a
“同样,如果电流不变,改变负载,也一样可以让互感器饱和。不过,就这个问题来说,基本不可能饱和的。”
" I$ m: R( {8 g% H* n电流互感器的负载实际是指负载阻抗 是在5A条件下的# ?0 x: }7 [8 A9 B$ h( Q
对于计量用互感器来说,负载大了影响互感器误差。' i' o! P% ^2 R
对于保护用互感器,假设是5P20等级 当然不用达到20倍额定电流就会误差超过5%
发表于 2008-7-31 15:30:01 | 显示全部楼层
对于测量的来说误差变大,对于保护的来说没有什么,因为短路电流本来就很大,其铁心也大不容易饱和。但是如果过载太大而使铁心饱和时,就能在二次线圈产生尖峰电压,击坏线圈绝缘,这就是电流互感器二次不能开路的原因。
发表于 2008-8-1 08:23:07 | 显示全部楼层
电流互感器按用途分:分为测量用电流互感器和保护用电流互感器。
$ A1 L% V$ w: `+ S5 `/ [对保护用电流互感器而言:过载是不会有什么问题的,保护级一般生产厂家会提供一个负荷与10%倍数关系的曲线,其目的就是当用户使用时所接负荷不是互感器规定的额定负荷时,该保护绕组的10%倍数就不是铭牌标定的10%倍数,而应按提供的曲线查。因此,对保护级只要负荷不大到按曲线查的10%倍数小于等于1,在正常运行时,铁心就不会饱和。互感器就不会有任何问题。
) W% R8 g6 r/ I. q. Y. r* R" l9 [对测量级而言:就要区别对待了,现在准确级高的测量级,一般采用超微晶,很多在一次电流达到150%以上(有的甚至不到130%)铁心就饱和了,而对采用硅钢片的,大都可达到200%以上才饱和。所以对测量级而言。有的因铁心饱和而可能烧毁;有的就没有什么问题。! B8 g8 S! Z8 j. K2 y! @( p! R
当然了,因负荷加大了,互感器的误差肯定会变化的,且是往负的方向变化。
# v) x' U9 u4 a* W; f  Z
0 i! E# _9 b: j' Z# M5 [[ 本帖最后由 WU581176 于 2008-8-1 16:39 编辑 ]
发表于 2008-8-1 08:42:31 | 显示全部楼层
确实要考虑到互感器的用途与精度 精度高了 可能烧掉 低了误差大但不会烧掉
发表于 2008-8-1 08:48:07 | 显示全部楼层
应该是有烧毁的可能.
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )