电流互感器过负载会出现什么情况?2 W' @" P: p( K$ T5 n5 n

' f2 h! g& ^' b8 j& Y5 V假设电流互感器的容量是100VA,接在负载为200VA的负载上面,会出现什么情况?
发表于 2008-5-10 20:01:53 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
最直接的情况 ,误差超了. 别的问题不大
发表于 2008-5-10 23:05:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
我觉得除了误差的问题,可能还存在因容量过载而使互感器烧坏的情况吧。
发表于 2008-5-11 08:56:10 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
电流互感器在原理上可以当恒流源, 也就是说当一次电流不变的时候,二次电流也不变.所以如果二次负载变大, 那二次电压也会变大, 铁心中磁感应强度也会变大, 如果楼主只是接个两倍的负载,对普通的互感器来说,除了误差外变大外,基本上铁心都没有饱和的可能,所以烧坏的可能实在太小了,$ F+ @/ W# R" y+ G7 D: ^' G1 O! @1 @* d
当然,运气太好,碰到个FS<2的互感器我就不敢保证了
 楼主| 发表于 2008-5-11 17:31:12 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
呵呵,我也是这样想的,因为一次侧电流恒定,所以二次侧的电流也应恒流才对;这样二次侧的负载不能正常运行而已?
, K( d7 E, f) j8 R/ F# F1 w, g8 r/ `* @  l; ~
但为什么二次负载变大, 二次电压也会变大?
; O$ L/ I, P) K" [
- V' @9 D4 c' s" }  ]因为电流互感器设计的磁密和电密都很小,所以烧毁的可能性实在太小了,个人以为几乎是不可能。
 楼主| 发表于 2008-5-11 17:33:44 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉

回复 3# 的帖子

电流互感器个人以为与变压器还真有很大不同,若变压器过载过多那烧毁的可能性很大,2 z8 a( h2 p) O
但互感器可能性很小吧?
发表于 2008-5-11 21:51:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山西长治
电流互感器是一个测量元气件,可能影响误差变大.
发表于 2008-5-12 08:49:03 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
基本上同意ducksir的观点,但是测量用互感器不是在过流时就铁心饱和了吗?
发表于 2008-5-12 11:05:23 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不好意思,我又来了。前面太匆忙,没有说清楚,现在再将我的看法说详细点
/ m) u8 A5 c& }电流互感器作恒流源考虑的问题我上面说过。
- X$ G% k1 ^- C# `4 o' \& `3 ^3 E, `在一次电流恒定的情况下,二次电流是不变的,那么,如果二次负载大了,根据U=IZ, 自然知道二次的电压是要变高的。' y" t$ ~0 y3 r9 x  ~
电流互感器和变压器最大的差异就是匝电压是由二次来决定的。在变比一定的情况下,二次匝电压变高,一次匝电压也随之提高。
( K& i+ C) m! T, p6 i$ y可以将互感器和负载一起看成是一个整体的负载。如果互感器的二次负载大了,那么,这个整体负载也是变大的,那么,整个系统在互感器上的压降也就大了(基于一次电流不变的情况下),也就是说互感器的一次匝电压也变大了。) r4 j+ E0 ^! ]4 T# Y. {' o% |8 S
不知道这么说大家清楚没有。
  T& k. a, v+ ?4 [% a" i关于饱和,对于保护级的,如果是5P20, 那么,铁心在20倍的过电流下(额定负载)都不可能饱和。如果是测量级别的,FS5,就是5倍的过电流下必须饱和,FS10 就是10倍的过电流下必须饱和.
) f: k! [0 u3 y3 v同样,如果电流不变,改变负载,也一样可以让互感器饱和。不过,就这个问题来说,基本不可能饱和的。

评分

参与人数 1三维币 +10 收起 理由
yqwfk + 10 应助

查看全部评分

发表于 2008-5-12 11:06:54 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
主要是影响误差,烧毁的概率很低
发表于 2008-5-21 13:41:12 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
9#说得很详细good good good good good
发表于 2008-5-21 14:23:12 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
负荷大了,超出互感器的额定负载,会使误差增大,对其他的没有什么影响
发表于 2008-5-21 14:51:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
可能会影响精度,严重的可能烧毁
发表于 2008-5-21 16:29:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
不过如果式0.2S级的,问题可能比较严重。由于考虑成本,FS一般都比较小有的再1.5-2的情况。这样后果严重一些。
发表于 2008-5-21 17:34:43 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
电流互感器主要是用来改变交流电路中电流量限的一种静止式电器。我们平时使用最多用于计量的电流互感器一般由一个一次绕组,一个二次绕组和一个铁芯组成,使用起来非常简单方便。但在电流互感器变比大小的选择上,如果选择不当,则会造成误差改变影响到正确计量。<<电能计量装置技术管理规程>>(DL/T448—2000)规定,电流互感器额定一次电流的确定,应保证其在正常运行中的实际负荷电流达到额定值的60%左右,至少不应小于30%。我们在实际的使用中,电流互感器的变化范围应保证在5%--120%范围内,因为此时其励磁电流所占比重较小,计量较精确。而小于5%额定电流时, 电流互感器的准确度等级就没有保证,大于120%的额定电流时,则可能烧毁互感器。$ Y9 H2 h, c& j
  ~" X% f1 l; A9 G+ n% C
电流互感器的变比选择过大时,即当励磁电流在额定电流的120%以上工作时,由于内部铁芯饱和,励磁电流较大,会产生严重的负误差,从而少计很多电量。如果长期过负载运行,就会烧坏绕组或减少互感器的使用寿命,严重时则可能烧毁互感器。电流互感器的变比选择过小时,即当励磁电流在额定电流的5%以下工作时,会降低其准确度,同时也会产生较大的负误差。
发表于 2008-5-31 10:56:16 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
只是误差变负了,2倍的额定不至于使铁心饱和烧毁。
发表于 2008-6-2 16:37:51 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江牡丹江
短期只是误差变化,8 X! {+ o3 w' j( i' W
如果长期这样,/ S( C& p( n- p. i. D8 n% R
有可能由于温度的升高而使绝缘发生变化,
# X( f1 l% A' R特别是高压互感器,
+ d: y: T( ^1 P9 H" k; P3 r还是应该考虑一下温升的。6 [) T6 }% S- b8 _' K" X; P
因为互感器有两方面要求,
1 F; s% {; x: I. L! v一个是测量精度,2 ~* M, @6 R7 _2 i& g1 J6 s
一个是隔离高压,% P% `- B5 R+ E7 b% D
绝缘的好坏决定了互感器的寿命。
发表于 2008-7-30 23:10:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
负载电流大了,导致2次侧有被烧坏的可能
发表于 2008-7-30 23:32:47 | 显示全部楼层 来自: 中国四川攀枝花
引用 9楼的
. O! i+ ^. r/ R: F9 O" i“同样,如果电流不变,改变负载,也一样可以让互感器饱和。不过,就这个问题来说,基本不可能饱和的。”( B0 c- U, I  [/ @' J+ _
电流互感器的负载实际是指负载阻抗 是在5A条件下的
+ k) q2 I6 |% c$ c$ h对于计量用互感器来说,负载大了影响互感器误差。. S7 e! e# ?) j9 b
对于保护用互感器,假设是5P20等级 当然不用达到20倍额定电流就会误差超过5%
发表于 2008-7-31 15:30:01 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
对于测量的来说误差变大,对于保护的来说没有什么,因为短路电流本来就很大,其铁心也大不容易饱和。但是如果过载太大而使铁心饱和时,就能在二次线圈产生尖峰电压,击坏线圈绝缘,这就是电流互感器二次不能开路的原因。
发表于 2008-8-1 08:23:07 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
电流互感器按用途分:分为测量用电流互感器和保护用电流互感器。
. V& l+ k4 k' w' Q5 L" p0 a对保护用电流互感器而言:过载是不会有什么问题的,保护级一般生产厂家会提供一个负荷与10%倍数关系的曲线,其目的就是当用户使用时所接负荷不是互感器规定的额定负荷时,该保护绕组的10%倍数就不是铭牌标定的10%倍数,而应按提供的曲线查。因此,对保护级只要负荷不大到按曲线查的10%倍数小于等于1,在正常运行时,铁心就不会饱和。互感器就不会有任何问题。! C' ]" Y0 N. q% o; z) a
对测量级而言:就要区别对待了,现在准确级高的测量级,一般采用超微晶,很多在一次电流达到150%以上(有的甚至不到130%)铁心就饱和了,而对采用硅钢片的,大都可达到200%以上才饱和。所以对测量级而言。有的因铁心饱和而可能烧毁;有的就没有什么问题。5 i* |, H: ]1 p2 M+ p4 K' B+ V% A* V
当然了,因负荷加大了,互感器的误差肯定会变化的,且是往负的方向变化。
9 |4 a  u$ i6 Y4 t; d5 c
5 r0 l9 m5 a* U! j& z8 t[ 本帖最后由 WU581176 于 2008-8-1 16:39 编辑 ]
发表于 2008-8-1 08:42:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
确实要考虑到互感器的用途与精度 精度高了 可能烧掉 低了误差大但不会烧掉
发表于 2008-8-1 08:48:07 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
应该是有烧毁的可能.