[求助] 10千伏高压电机轴瓦烧毁

[复制链接]
发表于 2008-5-28 08:16:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国内蒙古鄂尔多斯

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
我公司有五台循环水泵,电机空载实验两小时温度正常,在联动试车时,电机轴伸端轴瓦烧毁.
: @# N2 `1 Z( K0 v6 ^- }8 n1.厂家说明书电机轴向串量最大10MM,我方现场测量开机电机磁力中心线正常与停机后,轴串量为6MM.
# z& j0 U: V/ q. p; S3 e' A% J2.电机开机盘车三个人盘车无法盘动,是否正常?
1 R: F8 J1 ?. ]: i/ O" D  v4 Z3..厂家认为我方开机前未盘车造成烧瓦(24小时前我方用行车盘过车)
# ?" o, P/ Y2 U5 o请各位高手分析一下是什么原因造成烧瓦?
发表于 2008-5-28 09:42:43 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
电机开机前盘车三个人盘车无法盘动,若是空负荷,是不正常的。烧瓦的可能原因有:
) g% T- k2 A  G, @! ?  Z1  轴瓦配合间隙太小,引起润滑及散热障碍。
- v) C9 |  A/ ?2  检查二端轴瓦的同轴度,若误差较大,也能引起负荷增大,发热烧瓦。# W, [( r9 K+ r1 v- a  ~
3  检查润滑状况,看供油是否正常,看润滑油是否洁净。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
hero2006 + 5 应助

查看全部评分

发表于 2008-5-28 20:23:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
从你讲述的情况来看,空载实验两小时瓦温正常,那也就是电机本身的原因可能性较小,当然也有可能是润滑存在问题,不知道联动试车时间多长?通过时间也可判断.1 q( W& _3 F- p' {( U, J
个人认为是联机后轴线有偏差,导致轴伸端轴瓦配合间隙不均匀,引起局部发热烧瓦.

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
hero2006 + 5 技术讨论

查看全部评分