各位:* R2 S2 M* C) {4 G
      本人有一问题困扰很久了,就是作为0.38KV,10KV,35KV各电压等里配套的电流互感器,其一次的P1P2接线端子间的连接母线需保证多少的间距,有相应的要求吗?
发表于 2008-6-2 16:41:52 | 显示全部楼层
理论上能够耐受住4.5kV电压就够了,
4 Q/ ~% \1 ]0 h& O1 z因为互感器在使用中P1、P2是等电位的。
发表于 2008-6-2 20:32:07 | 显示全部楼层
你可以咨询一下菲尼克斯或其他端子的销售商或是看看他们的手册,应该有相关内容。& u7 H; R3 p- H' D! x* H2 U3 p

# g8 o9 c9 |+ G: G) j我公司制作的电流互感器是用在380V上的,间距就是8mm左右吧,中间有1mm尼龙隔板,我们的端子用的就是菲尼克斯的。
发表于 2008-6-3 08:00:15 | 显示全部楼层
不知你是指同一互感器的P1与P2间的距离呢?还是指不同相间的距离.
6 [4 \! `4 [& V/ v不同相间的距离根据电压等级的不同而不同。在电力设计手册上有。
9 G+ D" i6 f9 `- R/ r4 Q! |) k0 _如果是同一互感器的P1与P2间的距离,则在互感器制造厂设计时考虑了。至少要保证耐受住3KV电压(互感器段间绝缘耐压)。对220KV及以上的,则需要保证更高的耐压,通常一次端子间加过电压保护器。
 楼主| 发表于 2008-6-9 09:35:07 | 显示全部楼层

感谢

感谢各位的指导,对于同一CT端子P1P2端的耐压能否找到相应的说明呢+ C6 v/ N% ]8 M; J* C
还望请教
发表于 2008-6-9 13:08:44 | 显示全部楼层
对于同一CT端子P1P2端的耐压,在理论上因为等电位,是不需要考虑耐压的。但参照互感器的一次组间耐压,按3KV是必需的。5 G$ W4 }. N  l$ f# ^/ ?
在系统中,因暂态过程的存在,在开断时,出现过CT的P1端放电的现象。所以,对220KV及以上的,通常一次端子间加过电压保护器。& N9 ?& q. ^7 R+ r3 g( f2 h5 A

. x( V, i' M& `2 Z+ |5 a1 G& L[ 本帖最后由 WU581176 于 2008-6-9 15:56 编辑 ]