QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

全站
9天前
查看: 1421|回复: 2
收起左侧

[已答复] 换热站

[复制链接]
发表于 2008-6-4 10:26:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南信阳

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
  板式换热器二次网进、出口压差过大是那几种情况(原因)引起的?如何排除?
6 J; o: L4 E$ _4 x" U  e4 P  t
# L' O( q0 r( W' v[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-8-26 19:08 编辑 ]
发表于 2008-6-4 11:49:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1  可能内部流道出现堵塞,阻力增大,引起出口压力降低。打开板片,清理流道。
. F. ], t- O/ j% h2  进口管道不通畅,引起进口处压力增大。打开进口管清理,冲洗。7 t' g3 u5 c1 f
3  部分板片阻塞,使进口压力增大。打开清理。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
zzpxp + 3 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2008-6-4 15:37:34 | 显示全部楼层 来自: 中国河南信阳

换热站

换热站在实际运行中板式换热器出现下列各种情况时,如何分析解决?
/ B, c) A1 P: P% {5 U; {(A)二次网进、出口温度均偏低。
0 d5 {: l# n: _0 g, _(B)二次网出口度还可以,回水温度较低。& Y3 U; I7 M& a
(C)一次网入口温度还可以,出口温度较低、造成成二次网无法正常工作
8 T+ o  U0 V$ {5 s# f9 |7 F) V(D)一次网入口温度较低。
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表