[已答复] 换热站

[复制链接]
发表于 2008-6-4 10:26:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南信阳

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
  板式换热器二次网进、出口压差过大是那几种情况(原因)引起的?如何排除?: C% Y5 K6 q' {8 X

$ ~! ]( y& q# i) M[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-8-26 19:08 编辑 ]
发表于 2008-6-4 11:49:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1  可能内部流道出现堵塞,阻力增大,引起出口压力降低。打开板片,清理流道。
1 X  l0 [% ?: P5 c" u1 ~2 [2  进口管道不通畅,引起进口处压力增大。打开进口管清理,冲洗。3 h) }% x3 r" c6 J7 g- h% H& L
3  部分板片阻塞,使进口压力增大。打开清理。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
zzpxp + 3 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2008-6-4 15:37:34 | 显示全部楼层 来自: 中国河南信阳

换热站

换热站在实际运行中板式换热器出现下列各种情况时,如何分析解决?
' @' R  d) n5 @  w, {! s(A)二次网进、出口温度均偏低。
+ H6 B$ ?" Z$ w3 N5 c(B)二次网出口度还可以,回水温度较低。5 Y  h# `* J1 h8 q' n' `" \
(C)一次网入口温度还可以,出口温度较低、造成成二次网无法正常工作
! N! r( @) ^# E# U" }; F(D)一次网入口温度较低。