既然各位同行也提出了很多的见解,本人也学习了.发出本主题也是旨在与同行的交流,以求共同进步,
' P& d+ K. I9 Q2 L" e另外也感谢能与三维网这个平台,让我能有机会与同行探讲讨的机会.1 Y2 G( s, K+ P& ? ^
下面我就本主题也提一下自己的看法:
; c% ?/ l: z2 G8 R首先本人的看法是:铜表面镀银后与铝搭接还需要采用过渡片措施,7 H6 C$ l: S0 G0 Q
其原因是:铜铝的标准电位相差很大,这两种材料接触会产生电位差,与空气中的水份形成电化学腐蚀,而铜表面镀银后因银分子的标准电位比铜更高,即银与铝接触形成的电位差更大,更易形成电腐蚀.
% H# x v+ l7 O, b @- K& s其影响的处理措施是:采用铜铝过渡片,或是两种材料接触处表面镀锡,另外最好在接触处涂一层导电凡士林,排除空气中的水份进入接触面,那么产生电腐蚀的可能性会大大减少.满足电力设备的可靠运行.
% Y+ e$ N, S/ v2 P% A/ ^$ {还是欢迎各位积极踊跃的发言,大家共同进步. |
|