发表于 2008-6-12 17:52:23
|
显示全部楼层
来自: 中国广西玉林
970报警(PMC控制模块内NMI报警)
3 t$ Z0 C8 x" C2 [8 J. A2 ?0 x" }, X$ f
' p0 u& q2 E/ y! @在PMC控制模块内、发生了RAM奇偶错误或者NMI(非屏蔽中断)报警。 5 b2 ?: D+ S; J+ G' s. t
原因和处理 $ B+ E5 |, f* V! H9 T8 S* b* [
原因有以下几点:
" S/ d+ G0 t( }- m- U1 e8 R ·PMC控制模块不良。 * |, t* x* [5 q, L& Z$ A) S Y
·PMC用户程序不良(FROM & SRAM模块不良)。更换模块时请参照「950报警」。 H, }4 b! H: a, ]
& G+ ?* _7 s* T( F* x- i% I0 A l
PS:950报警(PMC系统报警) $ G9 h$ ]- S( [
测试PMC软件使用的RAM区时,发生错误。 2 R; c# P$ z8 u
原因和处理:
% c, x- g5 _- e( L& d& a- w- C/ t 故障原因如下:
+ n( V) F. @" t* \) t$ L2 J (1)P MC控制模块不良。 / A& x6 a& b* X- T8 s. Z- p
(2)PMC用户程序(梯形图)或FROM&SRAM模块不良。 7 f$ f$ P" r5 U* O' G: K" c
(3)主板不良。 2 L4 m, R: w" _% b2 j/ {; X3 e7 i
$ W% Y4 x$ L# @! ?0 _
此类问题最好还是与机床厂家或者是与FANUC服务中心联系,与FANUC服务中心联系时,请确认下述各项内容: 1 ]6 E/ U, z: k- S) R( T
(1)CNC装置名。 2 T( w# v3 i& ?$ I5 z7 @
(2)机床厂名、机床型号。 2 l" x- w: c# |* g) w1 f+ Q
(3)CNC软件系列/版数。 |