QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

全站
8天前
查看: 2498|回复: 9
收起左侧

[讨论结束] 40KW发电机如何起动30KW电机?

 关闭 [复制链接]
发表于 2008-6-16 08:04:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南南阳

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
40KW发电机如何起动30KW电机?
- S$ y4 V' S  E; N( W发电机功率因数在0.8-0.85之间,电机带的是机械传动负载.
发表于 2008-6-16 08:21:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
用软启动器
  K9 \/ V1 ~2 v: Q" U所谓电机的软启动,实质就是电机以较低的电流慢速启动,这样对电网的冲击小,同时可以降低变压器和控制电路的负荷裕量,同时提高设备的使用寿命。一般交流电机直接启动时,启动电流是试运行电流的6~10倍,而采用软启动技术后,启动电流降低到1~3倍。
/ [8 D; n! G) U6 i' U; Z  c      电动机的软起动几种起动方式.
( H0 ?! p5 y5 S5 c1.运用串接于电源与被控电机之间的软起动器,控制其内部晶闸管的导通角,使电机输入电压从零以预设函数关系逐渐上升,直至起动结束,赋予电机全电压,即为软起动,在软起动过程中,电机起动转矩逐渐增加,转速也逐渐增加。软起动一般有下面几种起动方式。 . v0 _) j5 \: N' F' J
(1)斜坡升压软起动。这种起动方式最简单,不具备电流闭环控制,仅调整晶闸管导通角,使之与时间成一定函数关系增加。其缺点是,由于不限流,在电机起动过程中,有时要产生较大的冲击电流使晶闸管损坏,对电网影响较大,实际很少应用。
4 j0 @" L2 [4 Y(2)斜坡恒流软起动。这种起动方式是在电动机起动的初始阶段起动电流逐渐增加,当电流达到预先所设定的值后保持恒定(t1至t2阶段),直至起动完毕。起动过程中,电流上升变化的速率是可以根据电动机负载调整设定。电流上升速率大,则起动转矩大,起动时间短。
! Q( l# x' u; k$ w该起动方式是应用最多的起动方式,尤其适用于风机、泵类负载的起动。 - B/ F! e" z3 A0 f, V
(3)阶跃起动。开机,即以最短时间,使起动电流迅速达到设定值,即为阶跃起动。通过调节起动电流设定值,可以达到快速起动效果。 & f' K% @7 E8 L, U; x* v/ b0 f* [& g
(4)脉冲冲击起动。在起动开始阶段,让晶闸管在级短时间内,以较大电流导通一段时间后回落,再按原设定值线性上升,连入恒流起动。
& e9 }& q# R2 J, K3 ^/ g该起动方法,在一般负载中较少应用,适用于重载并需克服较大静摩擦的起动场合。 ; Z2 H' g& |3 _6 p  z, ?% a
2.软起动与传统减压起动方式的不同之处在哪里? ' [6 f5 f! m  n, S; k
笼型电机传统的减压起动方式有Y-q 起动、自耦减压起动、电抗器起动等。这些起动方式都属于有级减压起动,存在明显缺点,即起动过程中出现二次冲击电流。软起动与传统减压起动方式的不同之处是: 6 O" U. G# S: t& C- i
(1)无冲击电流。软起动器在起动电机时,通过逐渐增大晶闸管导通角,使电机起动电流从零线性上升至设定值。 ; ^4 u( b4 }  o; v: [# n
(2)恒流起动。软起动器可以引入电流闭环控制,使电机在起动过程中保持恒流,确保电机平稳起动。 " t" W% N# p5 Z: K2 `
(3)根据负载情况及电网继电保护特性选择,可自由地无级调整至最佳的起动电流。9 D- |; M0 r8 x, o3 H
! h8 G6 `# ]  }3 T. Z) \  s: y* c
[ 本帖最后由 cylzwx 于 2008-6-16 14:33 编辑 ]

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
半生缘 + 5 鼓励应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2008-6-16 14:37:47 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
对于30KW的负载,软起动代价太高了吧,星角起动可以吗?
' K  T# V3 i9 M3 L' e  J8 F! J
- j; u# a6 I* E3 s$ Y1 Q8 V6 q[ 本帖最后由 ymkmqv 于 2008-6-16 14:39 编辑 ]
发表于 2008-6-17 21:12:32 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
用星三角启动是可以的,另外在启动前将发动机转速调高些至电压为420v左右,待启动后再调回到390v运行.
发表于 2008-6-17 21:49:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
也不知道你这个电机带的是什么机械传动负载,也搞不明白你这个电机为什么要用40KW的发电机来带呢?
* i& q7 F" t3 W" x' n# D: S8 N5 N我个人感觉你们也太会省钱了吧 ,最好能在电源那加补偿电容,再使用自耦降压启动。
 楼主| 发表于 2008-6-18 07:57:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
楼上的太有钱了,真是比不了.- w: {: f, r" W0 ~% t
40KW发电机已经可以维持30KW的负载工况运行,要是不考虑价格我就不需要来这里问了,找个大点的发电机就行了,那还要我们这些技术人员干什么??!!
2 `. C4 r" U3 s, _# v$ b您又加电容又加降压启动,保险系数肯定大,考虑到经济运行没有?bad
) \% p9 @) g4 K! e  w& ~  C3 ]5楼是根据经验得出的方法吗?
发表于 2008-6-20 15:45:20 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
这个好象很复杂4 B6 c* ^. F; Z3 J, D3 ?# ^
以大代小是可以的
发表于 2008-7-6 23:57:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
油机低速(譬如30HZ左右),先采用他励方式对发电机强励(注意强励的时间)把电动机转动起来,同时慢慢提高油机的转速,完全启动后,由他励转为自励即可。(注意有些型号的发电机不适合低速强励)
发表于 2008-7-8 19:14:49 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
找发电机厂家,发传真确认您的发电机最大可直接启动的电动机容量。! r) R: L2 `2 q+ ]4 t0 w3 K6 y
- j8 Y* ^0 ^( C2 R5 x) ]  @
今天刚看到一个国内品牌的发电机样本,据说,可以做到国际标准的两倍,并举例该品牌的75kW的发电机可以直接启动75kW的电动机。(不写牌子了,免得以为在做广告,; L7 z( N6 ?( H: y9 K9 d
, n" k3 u8 Y8 y4 e( b% p
联系发电机厂家确认,若可以,再采用降压启动,应该万无一失!祝好运,希望对您有所帮助!
 楼主| 发表于 2008-7-9 16:28:10 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
发电机在强励时是可以短时间提供2倍以上的容量需求的,就是不知道小柴油发电机是否有这样的功能.