QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

查看: 2080|回复: 2
收起左侧

[讨论结束] 问何办法实现压力控制,在PLC编程里又怎么处理压力变送器的信号?

 关闭 [复制链接]
发表于 2008-7-1 14:02:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
请问有什么办法能实现压力控制,在PLC编程里怎么处理压力变送器的信号,压力与电流的关系是什么9 v& j7 M/ {  r' C/ ^1 ?/ L: p
: j+ X; G* }9 C1 e5 Z
[ 本帖最后由 zhous_ch 于 2008-7-1 19:34 编辑 ]
发表于 2008-7-7 09:24:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
是根据计算机的机器玛在根据你需要的精度,根据换算公式,考虑一些误差,可以算出理论值,不过还是要做现场测试后修改下,你的函数才比较完美
发表于 2008-7-7 14:59:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
PLC检测控制的基本构成:% [! {1 g0 t1 x6 |7 A
传感器:检测压力(或其他信号),并将压力(或其他信号)转换成电信号,不同的传感器有自己的压力和电信号的对应关系,可根据检测范围需要或输出信号的要求,选择相应的传感器。传感器输出信号有0-5V,0-20mA,4-20mA,0-24V等多种规格。. ^/ Q9 }! m4 F! _+ M2 s7 M
变送器:将传感器的电信号转换成PLC可以读取的信号,通常输出的为电压信号或电流信号,输出电信号多为0-5V或者0-20mA。2 c. J* e5 x. G4 I$ o5 ?! J
如果传感器转换的信号比较标准,或者PLC带有的A/D转换端口检测范围能够适应,可以不使用变送器。使用变送器主要是为了保证检测精度和范围。
# T8 S4 C3 `7 p' |  U3 B9 ]0 vPLC的要直接检测变送器或传感器的输出信号,需要带有A/D转换模块,A/D转换检测端口作用是:将变送器的信号检测数字信号,可供PLC内部处理和使用。
; l% H- Y9 G0 T6 y
( u: ^# P( o% ~! J! ]1 w& l1 `由于PLC的A/D转换模块价格较高,通常都使用上位机(计算机)加A/D转换板将传感器或变送器的电信号转换成数字信号,然后通过通讯端口由上位机传送给PLC实现控制。
) P# T4 o2 A- R7 u( T( c+ r+ l% D
[ 本帖最后由 jczxlls 于 2008-7-7 15:06 编辑 ]
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表