[讨论结束] 问何办法实现压力控制,在PLC编程里又怎么处理压力变送器的信号?

 关闭 [复制链接]
发表于 2008-7-1 14:02:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
请问有什么办法能实现压力控制,在PLC编程里怎么处理压力变送器的信号,压力与电流的关系是什么" [2 l+ O+ {6 F9 \, z) h, I
  u- B0 x: e3 y0 \0 x
[ 本帖最后由 zhous_ch 于 2008-7-1 19:34 编辑 ]
发表于 2008-7-7 09:24:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
是根据计算机的机器玛在根据你需要的精度,根据换算公式,考虑一些误差,可以算出理论值,不过还是要做现场测试后修改下,你的函数才比较完美
发表于 2008-7-7 14:59:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
PLC检测控制的基本构成:; W5 H0 W1 e& M/ V7 ~5 _
传感器:检测压力(或其他信号),并将压力(或其他信号)转换成电信号,不同的传感器有自己的压力和电信号的对应关系,可根据检测范围需要或输出信号的要求,选择相应的传感器。传感器输出信号有0-5V,0-20mA,4-20mA,0-24V等多种规格。% {& |# e- k( i' |& X1 L4 z
变送器:将传感器的电信号转换成PLC可以读取的信号,通常输出的为电压信号或电流信号,输出电信号多为0-5V或者0-20mA。4 i" c! l; n" F  Z' F9 k' E
如果传感器转换的信号比较标准,或者PLC带有的A/D转换端口检测范围能够适应,可以不使用变送器。使用变送器主要是为了保证检测精度和范围。5 G, G! v1 J/ Y! l) c
PLC的要直接检测变送器或传感器的输出信号,需要带有A/D转换模块,A/D转换检测端口作用是:将变送器的信号检测数字信号,可供PLC内部处理和使用。  E1 R$ a: Y$ S' F( I2 K; m' }* e
6 v/ L6 W% t4 U: i4 L
由于PLC的A/D转换模块价格较高,通常都使用上位机(计算机)加A/D转换板将传感器或变送器的电信号转换成数字信号,然后通过通讯端口由上位机传送给PLC实现控制。
* m+ ?  K( m" G4 W; A/ ], ?3 K* r: V
[ 本帖最后由 jczxlls 于 2008-7-7 15:06 编辑 ]