一台10.5KV   1200KW的高压发电机定子绕组在半成品时耐压合格,总装配过程正常,在成品打耐压过程中显示击穿,请分析可能的原因1 E1 @# S! N% Y1 s4 F6 T. m

) N- ~4 x' P( o' t# N+ h' q" h& ]1 ?[ 本帖最后由 zhous_ch 于 2008-7-2 20:09 编辑 ]
发表于 2008-7-2 20:30:03 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
1、半成品耐压合格3 c/ u* G# x( d- P
2、总装过程正常
5 d: |5 {% T+ V1 p# N必有一个是伪命题!

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 言简意赅,切中要害。

查看全部评分

发表于 2008-7-3 17:45:46 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
总装时破坏了某部分的绝缘?
发表于 2008-7-4 14:59:27 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江牡丹江
可能是绝缘在装配中损坏,
. j" d- \2 @; F$ k0 S( d$ z) b- @, L, y也可能是绝缘受潮导致击穿。
发表于 2008-7-4 15:28:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
原帖由 yqwfk 于 2008-7-2 20:30 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif* H/ g. s2 K0 U8 l6 e- v
1、半成品耐压合格/ B1 @& Q( ], }. c2 R7 ^/ J
2、总装过程正常. x+ ^$ j& W2 K: g6 f. o/ o
必有一个是伪命题!

/ m4 m/ J) T) v% C4 ^/ i$ F8 }- k+ I/ {$ c' v8 {( }
. N8 x6 t8 m0 ]. x$ i. U2 `* `) h
多半是组装时出了问题。
发表于 2008-7-5 12:17:00 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
在成品打耐压过程中显示击穿,耐压时是交流还是直流击穿,击穿部位是在槽内还是在槽口。半成品和成品打耐压时标准是否一样,这些都有利于判断那个环节出了问题。& Y# X9 G7 O: c! O( `1 [( n
一般来说基本上都是组装时损伤了绝缘。
发表于 2008-7-7 14:17:34 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
如果接线端的距离和绝缘子没有问题,是不是就得拆开了?
发表于 2010-12-13 19:18:54 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
要检查是否有接地的位置,测试产品的绝缘电阻看看 是否真正接地
发表于 2010-12-19 08:34:47 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
请详细说明一下具体现象。
7 j" Z7 P( J! w, p" ]! `5 t一般情况下无外乎:
( B7 o& Y" ]& D: _% E7 Y1、装配过程中多余物导致发生短路! V* Q1 F5 q* r4 V/ s; c/ Z/ b
2、装配过程中野蛮操作破坏绝缘保护层
) y( Z  g9 f4 Q- `4 @! S% H3、潮气未排干净4 C% K  z+ y; z+ u% x
如果不嫌麻烦,那就逐步分解,逐步检查,确认具体部位、分析原因。
发表于 2010-12-19 09:24:07 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
补充一下:7 w* f9 N4 o  c6 u4 m8 p" Q; A
(1)电动机绕组的匝间接触面积与绕组的匝长基本相同。匝间绝缘往往是电磁线本身的绝缘或很薄的附加匝间绝缘,如薄膜或云母垫条等。匝间绝缘的介电强度远不如对地绝缘。此外,匝间绝缘在绕线、嵌线、拉形、复形、烘压等工序中都可能受到损伤。* ]/ J& G$ I$ g, I9 q
(2)电动机在运行中绕组绝缘承受工频电压、瞬时过电压、操作过电压和雷电过电压。这些电压同时作用于对地绝缘和匝间绝缘上。6 {, T0 t1 L! N: Q$ S+ Z
(3)装配过程中如金属类或其他导电介质的多余物存在导致绝缘层损伤,从而引起匝间绝缘不良的故障。如装配及其后续切削及磨削加工过程中产生的金属屑、电刷碳粉未清理干净,进入绕组匝间,一方面损坏绝缘层直接导致短路,另一方面则是绕组在遭受到过电压、高电压等过程中产生局部高电压降导致击穿。
1 M# n- G" o: ?5 S. `$ A(4)绕组装配后内部潮气导致湿度过大,从而降低了匝间绝缘能力。