[已解决] 空调不制冷是怎么回事呀?

 关闭 [复制链接]
发表于 2008-7-8 10:44:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
空调不制冷是怎么回事呀?
发表于 2008-7-8 10:59:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
压缩机运转吗? 如果运转不冷就可能缺少弗利昂了.

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
yqwfk + 3 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2008-7-8 16:50:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
压缩机好象在运转的呀!
发表于 2008-7-8 17:45:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
缺少弗利昂了,让厂家派服务人员去给你修就是了.
发表于 2008-7-8 19:12:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
在大街上随便找个修家电的加点雪种就好了
 楼主| 发表于 2008-7-8 22:22:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
漏点找不到,用几天就又漏完了!
发表于 2008-7-8 23:11:47 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
空调不制冷的全部原因
& Z+ U7 u+ z. P2 Y; z6 }
" [: G  _; ^5 v+ \3 g0 \* j 一.故障代码包含的故障内容
: S! a4 i4 ^6 c5 R& j* r8 p  Q  对于代码的含义不知道没关系,但对于代码所包含的普遍性故障内容必须要掌握,下面罗列一下空调故障代码含义,只说含义不管是什么代码。0 }: m2 T0 q. o0 y; ^- ^3 X% P9 C
  1.传感器开短路8 V5 M  Z; z' `
  传感器开路的原因有引线断线、插件接触不良、插座脱焊等,短路的原因有阻值变小到200Ω以下,电路板有漏电的地方或元件漏电等。
8 b( o; x, j, t$ G' T3 A  高压压力、低压压力保护;' L' x& s, s3 P% i0 n& q' W$ ]6 m
  四通阀转换故障保护;5 {3 v; l, s* \+ }
  三相相序和缺相保护。
7 O5 `% _. L( j8 _, l* d3 T4 l5 E  过电压和欠电压,正常电压范围为10%(200-240V)。
* }: Y( |9 ^/ `8 A: H; z: H  4.运行检测参数. b! I8 @5 K/ C. V( i6 m
  制冷室内热交盘管温度过高、过冷保护;! C6 j5 a  q3 R4 ?
  制热室内热交盘管温度过低、过热保护;
# X; v6 P2 X+ _8 c  压缩机热过载开关动作;# m2 U6 z% Z# d( x# C5 h: i' G" c
  室外检流保护(包括检流线圈断路、短路,导线没有穿过等);2 u+ x' X' @  ~* v! @
  检测风机转速电路损坏、电机故障(内风机、外风机停转、不正常运转保护);# u) F# [# j& @: L  ?- Z6 J
  室内外通讯故障,室内板间通讯故障;
! T& b+ e+ \$ j  当然不是每台空调都具有上述故障显示的,但当空调出现故障时,我们应该知道可能有上面诸多的因素,以利于我们排查故障。2 ?- j1 N# |% [. D& E/ q# Q
  二.检修分析及排故& i( C  v/ h3 |
  上述那么多的故障显示代码,在不知道含义的情况下,难道就无以下手了吗?根据维修经验和故障特点,也是可以迅速解决的。2 o! x4 z# ]: `2 i+ E' c" y& N
  1.故障率高的特点, h) ^) a5 @7 ^& D
  根据空调的维修总结,发现下面几种情况是空调故障的主要原因,在实际维修过程中,故障率最高。3 D! C( b8 j+ E- Q+ Y
  (1)室内热交换器盘管温度传感器损坏率最高,即使没坏,由它检测到的故障率也是比较高的。因此若是你认为可能传感器问题的话,不妨对其进行检查和代换。1 O, v  L) ?9 S, s; }& P8 v
  (2)缺氟也是常见的故障,在空调工作一段时间后保护的情况下,首先就应该检查制冷效果是否良好,不好的话一定要进行空调的三个压力的测量,制冷进行平衡压力和低压压力的测量,制热进行平衡压力和高压压力的测量。% o' K/ U1 L7 `$ ^
  (3)电源电压的问题也是很突出的,尤其是用电高峰。对于三相空调不能起动的首查对象是相序。. \! X8 B5 X9 y* u
  空调电源检查的重点是接点(空调和总电源开关的)是否打火烧蚀,接触不良,总电源开关内部是否接触良好,耐电流能力是否满足,总电源线是否过长过细,电压是否低于200V。
/ U& D+ ~6 R* w( b* l  零线和地线是否接混,三相的相线和零线是否接混等。
$ S+ p* Q" P! e0 n% r- e/ r$ w  (4)高压压力的保护,尤其在夏季制冷室外散热不好时。压缩机过载保护,在夏季温度较高和用电高峰常见。
8 x! S+ V/ V4 x( X3 u  (5)遥控接收和显示板电路也是多发故障,电压测量和代换为最优选择。+ G5 C- H0 n1 J2 V. n
  (6)对于环境较差的地方。要主查内外连接、室内各线是否有老鼠咬断的地方,这是较为多发的故障,还有电路板和按钮是否受潮。# s3 }2 o& _$ U: F( {% b
  (7)内外机之间有加长管路和线路的接头处也是故障的多发点,导线接头的要求是焊接后用防水绝缘胶布包裹,而部分安装者只是拧在一起用普通的胶布一包了事。
& y" l4 Q* N9 g  (8)空调的各接插件接触不良也是多发故障原因之一。6 w2 N! S. n1 I& U3 a
  2.故障保护时间的判断
* q5 c5 r7 D0 ]- a( t  根据空调保护的时间来进行故障分析也是一种好办法,空调的保护基本可分为通电不能启动保护,启动后短时间内保护,启动后10-15分钟保护,不定时间保护等四大类。( L, N, l& d. s& R' U0 @/ H2 m
  (1)通电不能启动保护,也包括通电即使不启动也会保护的情况。这种情况主要由传感器开路,短路,电源异常,CPU外围电路异常,通讯故障,电路板故障等。; w; G. C  |9 W3 @* Q# B+ v: e
  (2)启动后短时间内保护主要是内、外风机旋转异常或不转,霍尔测速元件损坏,检流线圈回路故障等,使CPU检测不到正常的工作电压信号。压缩机漏电,堵转,绕线短路,欠压启动等。
% x* Q3 F+ o3 [: B8 `; w  (3)启动后10-15分钟保护,主要是检查制冷系统是否正常,制冷效果是否正常,是否缺氟,或室内热交换器盘管温度传感器是否变质偏离正常阻值。& m6 O: a5 B5 j1 P+ s/ j$ A, {% P5 {
  (4)不定时的保护主要有制冷过冷,制热过热,工作压力,工作电流,压缩机处于低电压运行,空调电源线接触问题,室外热交换不良,变频模块过热过流等。
# _0 r/ a/ u* Y! m0 z  3.排查电路板内外原因
" O4 G3 q- D# R% r/ k. }+ O  熟悉电路结构,先分清控制板的内外电路,外部检测、外部控制等,分清故障产生是内因还是外因——确定是电路控制故障还是制冷系统故障——判断室内还是室外故障。( A  s8 y+ r" ^7 a5 H8 V5 J) e0 h
  (1)分析电路。分析出和电路板相连的每根线或插头的作用,找出用于检测空调性能的外接线路,检查这些线路是否存在明显的开、短路故障。
% ?- p3 p0 a# Q6 M( o  (2)判断板内外故障。电路板外围线路基本正常,可大致判断电路板存在故障。可通过电压检测和功能调试进行故障检查。0 u. d. l# c& |$ r
  象能够遥控接收有蜂鸣,内风机能正常运转,制热操作四通阀有工作声等可基本判断控制板正常。
5 P+ l1 B* r7 |6 }6 M# z! R1 Q: Y  通电遥控不接收,蜂鸣异常,不操作自身工作,工作程序紊乱等可判断电路板自身有故障,或+12V及+5V电源异常,公共电源回路有断路等。8 j+ J; |8 G/ d  @7 m/ l) j
  不知代码含义本着先简后繁,先易后难,先外后里的常规检查手段,进行各关键点的压力,电压,电流,阻值的测量,以达到快速排除故障的目的。
4 t! i' z& j  F! v, ~  (1)整机常规检查:; c0 u2 F9 T% q2 ^. r& Z4 M
  观察保护和开机时间的关系进行故障诊断。& D# J, l, S: Z* D7 M  Q
  遥控能否工作,接收头三点的电压是否正常。。
) F* [+ |$ R+ g  A6 o  室内、外风机是否运转。4 |2 e9 r" z& i+ A
  保护前的征兆。: ?( f2 A$ |$ T+ U
  各传感器有无明显的开路、短路性。) C; v# y3 z* q2 l/ f5 I
  室内机过滤网是否脏堵,室外机是否散热不良、通气不畅。: v4 |5 ?& q1 t" U3 F* L% e
  用户电源检查包括相序,电压高低、电源线径,接点等。8 @& F: X2 L. O1 S% J' V2 d8 n
  220V电压、工作电流的测量。
% V- \% e2 m: {% a( u5 U& O  室外机四通阀能否制热动作,压缩机和外风机是否有一个不工作。/ ]# g7 y: d% R$ p8 U
  拧开外机接线盖板测量220V,通讯电压,接节是否接触不良。. Y# S3 }/ q/ _8 N" @$ S9 @# @: Q# u$ X
  拧下外机大盖检查压缩机电容,风机电容。
, e3 u+ [+ D5 N  ~- o$ j6 i/ M  变频空调还要测量外机PN电压,变频模板输出电压等。
+ \0 X. |4 y7 y# |8 U  (2)电路板的常规检查:% i1 U' r2 H+ B; ~+ z- \
  保险丝,压敏电阻是否烧坏。
* m5 ~  a- z6 K& t2 D2 s  +12V,+5V不正常时的滤波电容,变压器线圈的通断、负载和空载电压,CPU的电源,驱动集成电路和三极管电压。
) I; Q  r8 L/ R9 l+ H7 @0 B8 _  复位电压,CPU端子是否虚焊,脱焊,4M晶振代换。8 }( C8 g9 [* b( @9 ^" H
  遥控接收头、显示电路测量及代换。
/ \9 A) g1 h2 |2 X' u; T  各继电器尤其是功率继电器端子是否脱焊,各插头是否接触不良。
' |: ?+ K( h4 y& h  CPU输入信号、输出信号的电压,驱动过程测量。
% K9 U7 {) }& Y! j3 P. o2 r  电路板正反面上是否有水浸,腐蚀,脏物,检流线圈的导线是否穿过骨架,各线头有无松动、脱落。+ y: O& ^! k/ {5 E
  (3)制冷系统常规检查:
2 x+ A0 T% x8 w  制冷系统平衡压力,低压或高压压力测量。
* j/ V- G2 x5 r# u$ q( Q  电流测量,观察气、液阀的结露结霜情况,两阀的开启度。检查出墙洞管子的弯曲情况,内外之间是否加长管路和导线。
! P5 B  D- D) r; t  (1)假若是三相控制一定要先调相序。
& S) V* N9 y. [/ h  (2)插电及开机无鸣声或指示、显示的的,或鸣声异常的,一定要查电源。包括用户电源、本机电源等,有的电源是由室外向室内提供的,室外有变压器和保险丝。3 H. r" ^* \) {
  (3)CPU的工作条件检查。CPU的工作条件包括+5V、复位(阻容4.8V,集成3V),代换晶体、外围电路有无漏电或短路。$ `4 _% @2 T1 y" B3 R
  (4)插电有鸣声,遥控无鸣声,遥控器或接收头故障。
5 B3 f% a3 _  S0 X! `3 S6 q& r  (5)插电、遥控有鸣声,过若干秒保护,检查传感器出现开路、短路,压力开关、温度开关等断路。
" B$ H. f9 X4 U- J  6.辅助方法检查
& Z" n" |2 v1 }. |% ]  (1)利用故障显示的优先特性推理故障元件
8 s: a/ q: K: u3 Y  空调的故障检测和显示都是有优先权的,维修过程可利用这种特性进行排除非故障部位,分析出故障部位。例如修一台“美的”柜机时,出现E3显示,分别插拔三个传感器时,显示发生变化,当拔室内管温传感器时,字母不变,判断其损坏,拆开挡板是断线原因。4 ^6 @+ a2 l& X7 @) k9 X: G  q) \
  (2)利用调试功能判断传感器故障
( |/ s' r- Z/ X& Y  调试功能一般有自动和强制制冷。利用自动功能可以判断室内环温传感器故障,利用强制制冷可以判断是否是传感器故障,因为,强制制冷条件只受控压缩机温度限制,其他温度不起作用。
! b( u0 o6 u0 @' x0 `  (3)柜机面板按钮或挂机按钮确保不漏电。4 \  o; N' f1 R+ k0 x: h  t" ]
  空调的按钮由于工作于潮湿环境或使用磨损,会导致按钮有粘连或漏电,引起CPU保护,对于疑难问题可以用烙铁烫端子或焊下再试机。- k; @+ w+ }' s" `* |" I( U+ r2 U1 w
  综上所述,检修过程我们要针对具体的故障现象进行合情合理的分析,再决定采取什么手段检查什么部位的,而不是说对着上面的说一项一项的顺序检查

评分

参与人数 1三维币 +8 收起 理由
yqwfk + 8 应助

查看全部评分

发表于 2008-7-8 23:16:14 | 显示全部楼层 来自: 中国
我看是制冷剂不够,或通路有堵情况,还有多种原回会造成不制冷。应该具体问题具体分析。

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
yqwfk + 2 应助

查看全部评分

发表于 2008-7-8 23:55:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
呵呵学习了 再接再厉啊
发表于 2008-7-9 04:34:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
原帖由 wwm1969 于 2008-7-8 22:22 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
- S, ]9 t/ l1 F# M, K: H7 {6 o  r5 {& H漏点找不到,用几天就又漏完了!

/ t! ~7 B% r6 Z2 {/ N3 }$ U
4 I. o6 e7 L% [! C首先要检测泄漏点,否则其它工作都是白做。6 X% T  o5 f/ c# H6 p4 d+ A
检测泄漏点的方法很多,可以使用肥皂水冒泡的方法检测各管路接头处的泄漏;也可以使用超声波检漏仪检测各处的泄漏点。

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
yqwfk + 2 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2008-7-9 11:11:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
哪还要不机器拿下来检查呀?好麻烦呀 !!!
发表于 2008-7-10 17:40:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
缺少弗利昂了
4 P$ _! ~7 K! |% q/ v) s& Z、加一加
 楼主| 发表于 2008-7-11 08:47:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
用了5年就有漏点了吗?
发表于 2008-7-11 09:24:10 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
原帖由 wwm1969 于 2008-7-11 08:47 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif9 W& n  m7 I. m: i
用了5年就有漏点了吗?
太正常了
发表于 2008-7-11 09:55:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
如果是用过七八年的老冰箱,建议淘汰换新,经常维修的费用开始增加,而且耗电也大。
发表于 2008-7-11 10:28:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
楼上说教受教了学学有好处
发表于 2008-7-11 16:04:37 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
自己GOOGLE去。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2008-7-12 08:15:27 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
晕呀,用了第5年的空调就要报废了!
发表于 2008-7-28 15:56:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
一般空调不冷了的话:3 y7 L" `$ M# w: ?
1、先看是不是接通电源的,电源有问题就先弄好电源,电压是不是正常的?/ A" K3 b) H  y' `8 |4 w
2、然后看看室外机的风机压缩机都有没有转(如果风机压缩机都没动了的话,就先查风机吧,压缩机在风机不运行的情况,温度很快就高起来的,马上就压力保护掉了,也就不运行了;如果风机在转,压缩机没动,那就要找人来看了。这些电器没转的话先要查看它们的电源有没问题,是老化了?是被咬断了?都有可能);+ r  \+ T7 C' q; Q
3、如果前面都正常,就看看室内室外的风机连接的铜管,是不是有一根是冷的,如果都是热的话,那也就不会制冷了,最大可能就是没有氟利昂了,找人来加点就搞定了,如果加了点,不会冷,那可能毛细管或者铜管被堵了;如果过了几天就又回复到了前面情况,就有可能泄露了,氟利昂泄露的地方很油腻的,应该容易看到;如果是刚刚开始泄露,而且如针眼般很小的话,你就很麻烦检查了,要用肥皂水涂抹到铜管上,碰到有漏的地方就一下能看出来了;- ]$ J9 ]) K: \8 ]5 x& b& b3 Z
4、其他的可能就更微小了,几乎都不可能了,直接换机器了。
8 t- [$ ^) T+ D5 Z) L( i友情提示:室内机出风口的“过滤网”一定要多洗洗,脏了后一洗,开机后,你立马就能感觉到效果明显不一样了,凉快多了。