[讨论结束] 有谁知道:变压器正常运行时产生气体的原因!

 关闭 [复制链接]
发表于 2008-7-9 16:44:11 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
有谁知道变压器正常运行时,总是产生气体,且达到轻瓦斯报警,但气体分析,确是正常气体,无故障气体
3 G0 O! ~# M% _* L! H2 u3 C3 v8 G" U( ~
[ 本帖最后由 zhous_ch 于 2008-7-9 19:24 编辑 ]
发表于 2008-7-9 16:50:18 | 显示全部楼层
变压器负载状况如何?是否过载导致温度过高?
发表于 2008-7-9 23:39:20 | 显示全部楼层
我见过这现象,产生的气体是空气,变压器是电炉变,由于强油水冷却器油泵进油口附近有地方密封不严空气被抽入变压器内,造成气体继电器轻瓦斯报警不断。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
yqwfk + 3 应助

查看全部评分

发表于 2008-7-13 14:54:48 | 显示全部楼层
1、 当变压器正常运行时产生气体的原因:渗漏使变压器油位低于气体继电器时,轻瓦斯保护动作告警。
6 Y" ^" H0 M, l% Y2、当变压器内部故障出现匝间短路、绝缘损坏、接触不良、铁心多点接地等故障时,都将产生大量的热能,使油分解出可燃性气体,向油枕方向流动。当流速超过气体继电器的整定值时,气体继电器的挡板受到冲击,使断路器跳闸,此为重瓦斯保护动作。当气体沿油面上升,聚集在气体继电器内部超过30mL 时,也可以使气体继电器的信号接点接通,发出警报。
$ ]9 r$ l( W6 X3 t8 c" ?' J3 X3、假油位  变压器的油面正常变化决定于变压器油温的变化,如果变压器油温变化正常,而油位的变化不正常或不变,则说明是假油位。运行出现假油位的原因可能是油标管堵塞、油枕呼吸器堵塞,在处理时应将重瓦斯改接信号。
* T0 k' G0 _- e1 [  t# b  油位过低  变压器油位过低可能造成瓦斯保护误动,严重缺油时,变压器内部线圈暴露,可能造成绝缘损坏击穿事故。另外,处于备用的变压器严重缺油使线圈暴露则容易吸潮,并使线圈绝缘下降。  