[已答复] 管道的色标问题

[复制链接]
发表于 2008-7-10 14:50:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
石化等企业和国标里对管道都有涂色区分的要求,而且国外一些工程里也有类似的规定。& T& r- U5 U; W, p
但是在北方很多管道都有保温或者伴热。这样一来即使是有色标也被包在里面了,
7 l+ q9 \& E  K; i7 w- A) i" f: j! e所以不知道遇到同样问题的朋友是怎么作的?
6 Y/ y- u5 q2 F/ p! ]难道是把色标涂在外面?  @' D& ?( K1 O0 {; O
但是这样整个管子都涂不是就成涂保温外皮了?' p! a( Z/ F1 w1 B1 T
而且油漆对管子还能起到保护作用,这样一来不是太浪费了?该涂漆的地方没涂。。。不该涂的又涂了。
* D: R) U* Q: W; k9 O& y
. N# s( _5 Q! T3 P' J[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-9-15 20:09 编辑 ]
发表于 2008-7-10 17:06:37 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
根据工程管理,保温管道需在保护层外表面刷色环,通常色环面积按总面积的2%考虑,油漆量也按2%考虑。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
折桂使者 + 5 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2008-7-11 09:06:51 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
那里层的工艺管线还刷吗?
发表于 2008-7-11 20:37:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
朋友,你提的问题可执行以下规程:
$ z! L1 m/ H$ l2 z(1)GB 7231-2003工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识- ~) l5 q$ s0 p, v: O) O; B
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=227000( d/ C9 |0 K8 S) l
(2)SH 3043-2003石油化工企业设备管道表面色和标志/ x% M  G. Z9 }. {  E# E2 t
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=161402! |7 m; t1 i! d& U/ G
(3)DL/T 5072-2007火力发电厂保温油漆设计规程
! C1 v( A3 c% l# X/ M, W- J. Rhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=459265
发表于 2008-11-29 22:12:20 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
学习了。嘻嘻
发表于 2008-12-1 10:39:44 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
学习了,谢谢楼上
发表于 2008-12-1 11:22:18 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
以前真没注意带保温的颜色,看了学习了。
发表于 2008-12-1 15:06:39 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林

回复 1# shewei1979 的帖子

我们厂的外面不管了。
发表于 2009-10-23 11:46:33 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
下载一个,学习。