第六节 蒸汽灭火系统
3 b4 }& C% |9 Q9 s) `$ S" Q+ y4 D" K! L; s, J3 S4 _ y/ z7 c4 g
第7.6.1条 工艺装置有蒸汽供给系统时,宜设固定式或半固定式蒸汽灭火系统。但在使用蒸汽可能造成事故的部位不得采用蒸汽灭火。( @/ v/ u- l, L7 a, t
; q" {' G+ {$ u- I第7.6.2条 灭火蒸汽管应从主管上方引出,蒸汽压力不宜大于1MPa。0 z8 c$ E( s+ s4 o
. ^3 b. w( n7 h" a6 t6 p- h- e; G
第7.6.3条 半固定式灭火蒸汽快速接头(简称半固定式接头)的公称直径应为20mm;与其连接的耐热胶管长度宜为15~20m。
, z5 h5 c" m5 [ f- x5 y8 {8 A4 z: G5 `
第7.6.4条 灭火蒸汽管道的布置,应符合下列规定:
J# z+ W' ]) X8 e$ f& D x5 p; |7 ]1 d
一、加热炉的炉膛及输送腐蚀性介质或带堵头的回弯头箱内,应设固定式蒸汽灭火筛孔管(简称固定式筛孔管)。每条筛孔管的蒸汽管道,应从“蒸汽分配管”引出。“蒸汽分配管”距加热炉,不宜小于7.5m,并至少应预留两个半固定式接头;2 C) U S; n l0 [( g; [
; N4 q- \ n- B* b/ l二、室内空间小于500m3的封闭式甲、乙、丙类泵房或甲类气体压缩机房内,应沿一侧墙高出地面150~200mm处,设固定式筛孔管,并沿另一侧墙壁适当设置半固定式接头,在其他甲、乙、丙类泵房或可燃气体压缩机房内,应设半固定式接头;
6 a7 c7 [ T( C+ N2 W3 D& R- _; w2 a( L* ?6 s
三、在甲、乙、丙类设备区附近,宜设半固定式接头。在操作温度等于或高于自燃点的气体或液体设备附近,宜设固定式蒸汽筛孔管,其阀门距设备不宜小于7.5m;
+ S% f- t" y7 E. v9 M4 v& B4 l7 n; w Z* {4 r# f
四、在甲、乙、丙类设备的多层框架或塔类联合平台的每层或隔一层,宜设半固定式接头;
0 ]' a* f: P ~' d* P: A6 ^, X. K6 i1 g# k/ E1 S. O! j
五、当工艺装置内管廊下设置软管站时,布置在管廊下或管廊两侧的甲、乙、丙类设备附近,可不另设半固定式接头;
: {0 N, f& M) M4 ]# C4 w* A& f4 Q5 r( I8 P3 U; ?
六、固定式筛孔管或半固定式接头的阀门,应安装在明显、安全和开启方便的地点。9 k. X" i+ x p* R( e8 Y$ B- R
* E% T9 o5 V" G: W7 `/ p& a9 L3 v, V
第7.6.5条 固定式筛孔管灭火系统的蒸汽供给强度,宜符合下列规定:4 ^3 {& i; i$ w2 a
- R+ S$ l0 [; U- ^: W: U/ W7 g一、封闭式厂房或加热炉炉膛为0.003kg/s·m3; |
|