谁能介绍一下蒸汽灭火系统啊?; m! C6 z" X6 v  i2 E
最好是有蒸汽灭火系统的流程原理图。谢谢啊。
4 N# M6 _7 ]) v2 o- o, L0 a
: ~) r( E+ M: T  v- E[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-9-6 22:40 编辑 ]
发表于 2008-8-13 19:32:59 | 显示全部楼层 来自: 中国香港

蒸汽灭火

燃烧必须具备三个条件,可燃物、助燃物和着火源。三者缺一,燃烧就不能进行。如果能阻止助燃物(空气)流入火区内或采用不助燃的物质去冲淡火区的空气,使燃烧得不到足够的氧气,火就会熄灭。
' D1 p' i! Y1 y/ K+ H: h    蒸汽所以能灭火,就是用它来冲淡火区内的空气,降低空气中的氧含量,以阻止燃烧。实践证明,如果空气中含有35%以上的蒸汽,便可有效地把火扑灭。空气中含蒸汽量越多,灭火效果就越好。也就是说,以较大的蒸汽供给强度去扑灭火灾,容易得到满意的效果。 & X, m4 @- R% w1 p+ a6 C* Y+ T
       3 A' {  C- p- D4 S
    化工企业采用蒸汽灭火是比较方便的,化工企业大部分生产都需要蒸汽,生产岗位到处有加热用的蒸汽管道,只要在蒸汽管道上留出一个接头,一旦发生火警,拿一根橡胶管插到接头上,打开蒸汽阀门,使蒸汽喷向燃烧物,便可把火扑灭。4 x$ u& H" h6 p" s" R' T0 n
       ) D1 Y! U5 ~. w& G7 K
    目前,利用蒸汽来灭火的例子很多,如卸油站采用蒸汽来灭火,可以直接利用对油罐车加热的蒸汽管向燃烧物喷射蒸汽。有些单位在油罐的顶部安装了环形蒸汽灭火管,管子上钻了分布均匀的小孔,一旦发现油罐起火,立即开启蒸汽阀门,使油罐内充满蒸汽,火可很快熄灭。但是,如果油罐爆炸,罐顶掀开,蒸汽灭火的效果将显著降低,且油罐用蒸汽灭火,有复燃的可能。所以必须配备泡沫灭火等辅助办法,才能有效地把火扑灭。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
zzpxp + 3 应助

查看全部评分

发表于 2008-8-13 21:35:34 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
加热炉上一般有蒸汽灭火系统。
发表于 2008-8-17 15:36:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
第六节 蒸汽灭火系统
8 X$ i4 L+ e) ^& j8 @7 G. _% h( J3 T$ \# V4 X9 a" W/ h0 @  e
第7.6.1条 工艺装置有蒸汽供给系统时,宜设固定式或半固定式蒸汽灭火系统。但在使用蒸汽可能造成事故的部位不得采用蒸汽灭火。
, B1 S0 t" O9 x4 E( {' g- Y7 c& c4 ?4 G% S" r# R4 q
第7.6.2条 灭火蒸汽管应从主管上方引出,蒸汽压力不宜大于1MPa。
* A5 K2 W' T% l6 R: v  V6 e* W9 K0 ?  y4 @) s* N" O" i, W
第7.6.3条 半固定式灭火蒸汽快速接头(简称半固定式接头)的公称直径应为20mm;与其连接的耐热胶管长度宜为15~20m。* U6 N: \1 D  V) M, V/ y+ n
7 [0 m4 o) c- S
第7.6.4条 灭火蒸汽管道的布置,应符合下列规定:
  E  |& u% ?. u3 I0 b2 ^5 u
4 X' @& P, ]  K( [! a一、加热炉的炉膛及输送腐蚀性介质或带堵头的回弯头箱内,应设固定式蒸汽灭火筛孔管(简称固定式筛孔管)。每条筛孔管的蒸汽管道,应从“蒸汽分配管”引出。“蒸汽分配管”距加热炉,不宜小于7.5m,并至少应预留两个半固定式接头;
" ?: Z: E- `1 T( G1 L: n# x0 d5 n! o" v. j- |0 z* T
二、室内空间小于500m3的封闭式甲、乙、丙类泵房或甲类气体压缩机房内,应沿一侧墙高出地面150~200mm处,设固定式筛孔管,并沿另一侧墙壁适当设置半固定式接头,在其他甲、乙、丙类泵房或可燃气体压缩机房内,应设半固定式接头;
8 \# C0 z3 Q* g$ T/ v, |
# D0 Q. {' U$ X0 K$ P" o三、在甲、乙、丙类设备区附近,宜设半固定式接头。在操作温度等于或高于自燃点的气体或液体设备附近,宜设固定式蒸汽筛孔管,其阀门距设备不宜小于7.5m;! [0 X7 C, G0 K. u; U/ t# I  Q* [

4 p7 [. e; m. ?" ~5 ~& V: R/ [. M四、在甲、乙、丙类设备的多层框架或塔类联合平台的每层或隔一层,宜设半固定式接头;
7 U' ^+ q5 P0 m( \5 r2 k/ G: H2 ]$ w1 v) w4 n7 f
五、当工艺装置内管廊下设置软管站时,布置在管廊下或管廊两侧的甲、乙、丙类设备附近,可不另设半固定式接头;
, p, X- W) l. A: X& T% S; Z9 Y8 S6 ]  P$ h1 m: ]9 @8 Y- m
六、固定式筛孔管或半固定式接头的阀门,应安装在明显、安全和开启方便的地点。$ j& ~% I) P& q. Z3 a
2 U0 t! l2 t1 i" W& f
第7.6.5条 固定式筛孔管灭火系统的蒸汽供给强度,宜符合下列规定:7 D$ P$ }, f. `$ B2 y" D
. q; v( c, A$ m( h5 ^
一、封闭式厂房或加热炉炉膛为0.003kg/s·m3;