第六节 蒸汽灭火系统
8 X$ i4 L+ e) ^& j8 @7 G. _% h( J3 T$ \# V4 X9 a" W/ h0 @ e
第7.6.1条 工艺装置有蒸汽供给系统时,宜设固定式或半固定式蒸汽灭火系统。但在使用蒸汽可能造成事故的部位不得采用蒸汽灭火。
, B1 S0 t" O9 x4 E( {' g- Y7 c& c4 ?4 G% S" r# R4 q
第7.6.2条 灭火蒸汽管应从主管上方引出,蒸汽压力不宜大于1MPa。
* A5 K2 W' T% l6 R: v V6 e* W9 K0 ? y4 @) s* N" O" i, W
第7.6.3条 半固定式灭火蒸汽快速接头(简称半固定式接头)的公称直径应为20mm;与其连接的耐热胶管长度宜为15~20m。* U6 N: \1 D V) M, V/ y+ n
7 [0 m4 o) c- S
第7.6.4条 灭火蒸汽管道的布置,应符合下列规定:
E |& u% ?. u3 I0 b2 ^5 u
4 X' @& P, ] K( [! a一、加热炉的炉膛及输送腐蚀性介质或带堵头的回弯头箱内,应设固定式蒸汽灭火筛孔管(简称固定式筛孔管)。每条筛孔管的蒸汽管道,应从“蒸汽分配管”引出。“蒸汽分配管”距加热炉,不宜小于7.5m,并至少应预留两个半固定式接头;
" ?: Z: E- `1 T( G1 L: n# x0 d5 n! o" v. j- |0 z* T
二、室内空间小于500m3的封闭式甲、乙、丙类泵房或甲类气体压缩机房内,应沿一侧墙高出地面150~200mm处,设固定式筛孔管,并沿另一侧墙壁适当设置半固定式接头,在其他甲、乙、丙类泵房或可燃气体压缩机房内,应设半固定式接头;
8 \# C0 z3 Q* g$ T/ v, |
# D0 Q. {' U$ X0 K$ P" o三、在甲、乙、丙类设备区附近,宜设半固定式接头。在操作温度等于或高于自燃点的气体或液体设备附近,宜设固定式蒸汽筛孔管,其阀门距设备不宜小于7.5m;! [0 X7 C, G0 K. u; U/ t# I Q* [
4 p7 [. e; m. ?" ~5 ~& V: R/ [. M四、在甲、乙、丙类设备的多层框架或塔类联合平台的每层或隔一层,宜设半固定式接头;
7 U' ^+ q5 P0 m( \5 r2 k/ G: H2 ]$ w1 v) w4 n7 f
五、当工艺装置内管廊下设置软管站时,布置在管廊下或管廊两侧的甲、乙、丙类设备附近,可不另设半固定式接头;
, p, X- W) l. A: X& T% S; Z9 Y8 S6 ] P$ h1 m: ]9 @8 Y- m
六、固定式筛孔管或半固定式接头的阀门,应安装在明显、安全和开启方便的地点。$ j& ~% I) P& q. Z3 a
2 U0 t! l2 t1 i" W& f
第7.6.5条 固定式筛孔管灭火系统的蒸汽供给强度,宜符合下列规定:7 D$ P$ }, f. `$ B2 y" D
. q; v( c, A$ m( h5 ^
一、封闭式厂房或加热炉炉膛为0.003kg/s·m3; |
|