发表于 2008-7-22 17:40:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北唐山

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
列举一个例子:2000x800x600机柜,内部产生的热量为1000W,外部环境温度为45度,机柜内部最高控制为60度,板材为1.5mm敷铝锌板。现在大家通过这样的条件看怎么样选择空气热交换器和风扇。请高手多多指点) G6 S2 h2 D0 a. L0 g8 o
8 B. d. e8 Q+ X( E# l
[ 本帖最后由 华氏911 于 2008-8-3 16:58 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-7-22 17:58:59 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
我先来计算柜体需要热交换散发的总热量。
( G1 u/ u9 X5 b# sQ=内部产生的总热量-传导散发的热量4 K4 s& b3 T8 ^/ q4 _, X
  =1000W-KA!T
" k9 r* S% N& i! C; k4 l% i. Q    =1000W-5x5x(60-45)
  h+ \7 f2 W8 h    =625W
4 g: Q' r  T4 k) T+ E( g; u' R如果考虑太阳辐射,其Q=1475W,设计时柜体侧板、顶盖和前后门采用双层壳体设计这部分热量可以不予考虑。
! D+ @/ l/ Y7 \2 D# v" N' B总热量计算出来了,以后热交换器和风扇怎么选?
发表于 2008-7-23 09:27:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
总热量 625W=625  J / s=37.5 kJ / min5 g' R; Z1 d0 A/ G
选择630Wr的空气热交换器
% s# H6 T/ w! X6 V% {机柜容积 2×0.8×0.6=0.96 m^3 ,   设净空间 V=0.92 m^3 ,   45℃时空气密度为 r =1.074 kg / m^3 ,空气质量为m=0.96 m^3×1.074 kg / m^3  = 1.031 kg ,查得这空气的比热为 C=1.0157 kJ / kg℃   4 j( a& p, T' b
这部分空气所能带走的热量为:Q=Cm(t2 - t1)=1.0157 kJ /( kg℃ )×1.031 kg ×(60-45)℃=15.708 kJ
  G5 T3 }& _6 l3 C% W. C9 Z6 @需要风机的排气量为:37.5 kJ / min / (15.708 kJ)×0.96 m^3 = 2.292 m^3 / min = 137.5 m^3 / h

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
华氏911 + 5 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2008-7-23 11:15:20 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
非常感谢楼上的兄弟,空气热交换器上的翅片间距如何选择?厂家有几种型号。
发表于 2008-7-23 11:42:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原

回复 4# 的帖子

关于空气热交换器的参数具体与生产厂家联系:
# }4 o  H1 L& _* r! M% a7 m/ A. Uhttp://www.sh-lsnt.com/
 楼主| 发表于 2008-7-23 12:02:26 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
谢谢