[讨论结束] 380V角形接法的加热系统电流如何计算

 关闭 [复制链接]
发表于 2008-7-24 18:34:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
比如,10kw的角形加热系统,实际工作电流约为多少?
发表于 2008-7-24 19:11:35 | 显示全部楼层
三相电阻性对称负载,不论其接法是△形还是Y形,其计算公式都是相同的。即:总功率等于根号3倍的线电压与线电流的乘积。如果其总功率为10kW,则其线电流为:10000/(1.732×380)=15.2A。  M( }; k( f4 ^/ Y
其实,这和我们经常用到的三相电动机的计算方法是相同的。唯一的差别仅在于:电阻性负载,其功率因数cosφ和效率η的值均为1。
( x# l  y* X9 ]7 w- p' C- r1 I/ G( g& c$ c! |6 Z0 s
[ 本帖最后由 pangpang 于 2008-7-24 19:23 编辑 ]
发表于 2008-8-2 09:51:20 | 显示全部楼层
还有一种方法,就是角形的平衡负债可以看成是三个220的独立系统,分别计算就可以了
发表于 2008-8-5 10:14:23 | 显示全部楼层
线电流如2楼,是15.2A,相电流8.77A。
发表于 2008-9-5 09:29:48 | 显示全部楼层
线电流是15.2A,相电流8.77A。
发表于 2008-9-5 09:38:14 | 显示全部楼层
我们一般算加热时,如果是阻性负载,平衡系统.那么加热电流估算就是功率乘以1.5
2 \4 e& F$ l/ C3 e你的加热功率时10KW,那电流基本就是15A6 N2 D: p$ l4 d0 c
这个估算系数是有一定推算过程的8 P( a; L# ^7 q
很管用,我一般就用这个算!