发表于 2008-8-11 17:02:28
|
显示全部楼层
来自: 中国上海
漏感低是好事啊,说明你们的设备好,一般漏感的标准应设计成不大于多少,而不是给个范围。, R2 Q& }, d* j& |" y
漏感的影响程度与频率有关,高频变压器必须控制漏感,工频变压器则只要电流满足要求即可7 d, A3 R, m7 [. ]2 G3 U; M* ^
3 a6 @& I: J2 _减小漏感的方法:: k" |$ O' u% Y5 r, w* F
在设计高频变压器时必须把漏感减至最小。因为漏感愈大,产生的尖峰电压幅度愈高,漏极钳位电路的损耗就愈大,这必然导致电源效率降低。对于一个符合绝缘及安全性标准的高频变压器,其漏感量应为次级开路时初级电感量的1%~3%。要想达到1%以下的指标,在制造工艺上将难于实现。减小漏感时可采取以下措施:
: l* L2 K5 Z ~' g7 p减小初级绕组的匝数NP;
+ X8 }0 u- b3 o/ w. Q# J, A- a) _增大绕组的宽度(例如选EE型磁芯,以增加骨架宽度b); 1 P0 I* n5 f+ Y0 _* I9 D: [
增加绕组的高、宽比;
0 A% o% V: e5 [3 B! W' T; a% [减小各绕组之间的绝缘层; % K" o P+ V+ [3 v
增加绕组之间的耦合程度。 |
|