2台S9-630变压器已运行7年了,并联运行一直没什么异常,最近发现其中一台变压器电流比较低,而且此变压器输出B相没有电流,过了一周后又成C相没有电流了。断开输出测量电压均正常,开关也正常。" R x( R! g D
这台变压器平时带的负荷比另一台要大,但大部分电流却都偏在另一台上了,有没有知道这是什么原因?会不会是变压器阻抗不均衡造成的?
谢谢各位提供宝贵意见,现在实际情况是,一台变压器电流为:500A、500A、0A,另一台变压器电流为:600A、600A、950A) x1 E2 A/ ]5 k3 P' Z
,第一台变压器单独带了个4kw小电机后做试验,电流也很均衡,没有偏流现象,从变压器出来后有10米左右的封闭母线,中间部位有发热现象,会不会是因为封闭母线接头处发热氧化,但厂家说封闭母线发热,导致2台变压器并联运行电流不均衡的现象?( \# X+ {/ r+ U. U8 u2 d$ W
7 G4 M1 Q2 o% h% i% v
楼上的说如果单独带负荷正常,说明变压器内部有问题吗?敬请再说明一下