[已答复] 请教个氮气试压问题

[复制链接]
发表于 2008-8-11 21:09:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东汕头

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
请教一下,管道的试压问题:用氮气分别试压20米长的DN65的管道达到20KGF/CM2,和试压75米长DN200的管道达到12KGF/CM2,各需要多少氮气?因急,故在线候教.
/ x3 A9 U" n0 b" D; p! G: m  p2 ?8 z; Q8 A
[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-9-7 05:13 编辑 ]
发表于 2008-8-12 07:25:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
大体上可以用理想气体状态方程计算一下啊
 楼主| 发表于 2008-8-12 07:39:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
需要化工原理这个资料吧?
发表于 2008-8-12 11:21:12 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
就用理想气态方程计算就好了,PV/T=k。这样可以大体计算出需要的氮气的量。
 楼主| 发表于 2008-8-12 13:53:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
就是说P1*V1)/T1=(P2*V2/T2)=(P3V3)/T3?
发表于 2008-8-12 13:53:52 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
P1V1/T1=P2V2/T2, TI=T2 温度基本上相等,得P1V1=P2V2     P1表示你空气压缩机或者你买瓶装的氮气的压力(一般用压缩机了,买瓶装的贵死了),V1是你要求的? P2是你管道承受的压力,V2是你管道的容积。DN65 的管不知道你用什么材质的,你要查查,减掉两个壁厚就是你的内径了,V2=3.1415926*直径的平方*管道长度。解方程吧,兄弟!把单位化统一就成了!  其实你可以用空气代替检测的,少了很多钱的!建议的,看实际情况你自己决定吧!
 楼主| 发表于 2008-8-12 14:39:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
我有根据化工原理的表算了一下:; S& }( Z$ a0 N, z# f! [
查表数据:, t& a& d. A8 w0 O% y
0度0.101MPA下密度为1.251KG/M3.
! l" C7 G/ D7 K: c4 b计算得数据:
; M, M. T1 Z4 ~! j8 u$ u6 A2 `. ^' ]DN65管20米容积V65=为:0.0663M3;, M2 m6 X; g% ]& u
DN200管70米容积V200为:2.355M3;( V" e/ o* ^2 @1 u' x
设T1=T2.则:' Z6 }6 S* D; r
DN65管需要的氮气体积数V1:=1.8/0.101*0.0663=1.2M3,! m% I5 V- m; Y7 z
折合重量为1.2*1.251=1.5KG;1 `, c( f0 D( }+ W! o
1 b, V& `6 @4 N2 |; P( M: ~
DN200管需要的氮气体积数V2=1.2/0.101*2.355=28.26M3,$ O! V3 Y! F4 O5 ~
折合重量为28.26*1.251=35.4KG.: l% F+ j+ R  F" \* ^
不知这样可对?# L3 K3 [+ m" ?8 P# o3 `6 `( Z9 k
谢谢你的建议,因为这是在氨管上面用的,故采用氮气试压.
) E6 ~/ ~$ Z' A3 A, l8 k6 z( L7 I& o  C
[ 本帖最后由 myfeng 于 2008-8-12 14:42 编辑 ]
发表于 2008-8-12 14:40:12 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
气压试验,20bar,炸弹啊!
" P' ]6 w: x4 u/ e! Y9 W* O! B. Y氮气压缩机不便宜吧,还是看看钢瓶吧。
发表于 2008-8-12 15:18:53 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
小企业20bar只能用钢瓶,20-25元/瓶。氨管上必须用氮气试压6 t% y2 ?% ?: @
" i6 l0 a' I: O( g
[ 本帖最后由 白辞 于 2008-8-12 15:20 编辑 ]
发表于 2008-8-17 16:10:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
首先计算原有的氮气在加压到B压力时的分体积,总体积减去分体积就是冲入的氮气在B压力下的体积,然后换算成你要冲入的氮气的压力下的体积,公式为P1V1=P2V2进行换算
发表于 2008-8-18 12:01:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东揭阳
hehe 就用理想气态方程计算就可以啦  只要是气态状态下一般的都能使用
发表于 2008-8-18 14:23:31 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
氮气试压有危险,试压完毕后,卸压时一定要注意排放到高点,防止窒息。
发表于 2008-8-19 09:25:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
我觉得 楼上说的很对啊,一定要注意安全啊