马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
最近看了论坛里的一个帖子,讨论的是水系统的振动问题。3 p0 r9 N0 Y/ D6 Z
总结了一下,如下: M5 f8 q. K5 d V: n/ T$ r( \
水系统振动问题:/ d- s2 m. P8 S1 E/ O; N
原因一:管路的固定点固定不紧。
) {1 T0 X: |2 C8 o5 Y4 qA:检查振动区所有固定点,看管夹螺栓是否松动,焊接管架是否脱开。2 Q8 z' A, V4 e$ y8 ~; T
原因二:管路的固定点间隔太远。
, M% P2 k$ v; VA:根据管路的压力等级,结合相关标准,查看所有固定点的间距是否符合标准。对于间距较大的地方,实际检测一下是否存在较大振动。; j/ p8 b9 ]* ]1 K P w7 D
原因三:变径差异太大。$ H7 {5 ? c' h/ u- a; M) @ b
A:查看所有存在变径的地方,看是否有不符合标准的变径规范。$ ?$ L9 Q( p+ F' Q
原因四:压力不稳定,也就是压力脉动引发振动。0 |. t! R8 S8 b% P
A:检查管路压力,是否存在不稳定的现象。如果有,排出压力不稳定的因素。
5 k4 U: ~ W) v! d- t原因五:流量不稳定。( e. W/ a1 [% `7 R4 d7 y/ K1 }
A:检查管路流量,是否存在不稳定的现象。如果有,排出压力不稳定的因素。1 |" a. a* W& s+ k" O! ?2 x, T( I4 y: m
原因六:管路共振。即被夹持的管段的固有频率与整个管路产生共振。
/ C/ M: b" ]( }6 f# S2 e- VA:1)、加固现有管夹;2)更换一下几个管夹与管子之间的衬垫物;2)如有可能试试在合适位置增加个把管夹。
. H) ^4 A+ g& q: R f b$ m原因七:部分管路通径太小。
7 M* B: c) f, E; ~A:这需要通过计算来完成,通常都比较麻烦,所以一般设计时都会把管径做的大一些。
" C C' C5 C: b' Q原因八:管路是否出现堵塞现象。3 t3 h4 w0 H7 Y# W( c
A:检查管路堵塞的方法很多,这里就不介绍了。+ f7 S- O- ^; I a2 F
2 ^8 _% q9 q4 y现在就想和大家讨论讨论,如果换成风系统,那振动的产生又会有什么不同呢? |
|