[讨论] 继电器标称230V 3A ,不清楚这个230V 指的是额定电压还是其他?

[复制链接]
发表于 2008-8-23 00:14:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建厦门

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
继电器触点容量的问题0 o5 t: N# u0 a

6 w, e0 u; c/ X3 r" W继电器标称的230V 3A ,不清楚这个230V 指的是额定电压还是其他?
5 \3 z1 t1 H$ f3 _& r比如,我想用230V 3A 的继电器控制400V 的回路,我认为是230*3/400=1.725A,只要回路中的电流不超过1.725,这个继电器就可以安全可靠地工作,这个理解对吗?请各位高手指教下.
4 ^) [- O% O' T8 v2 F; s/ L$ J( r7 z! L( r7 [% C& o
[ 本帖最后由 zhous_ch 于 2008-9-5 23:30 编辑 ]
发表于 2008-8-23 09:03:17 | 显示全部楼层 来自: LAN
个人觉得电流大小同继电器触点面积大小成正比,电压等级应该是讲绝缘性能
发表于 2008-8-23 11:16:18 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
2楼说的应该对
1 q" E9 f( [. m+ G# w4 K0 u1 E主要是靠电流,230V应该是线包电压。5 `' J5 ~( G- R9 }* m
输出触点对电压的要求主要是安全距离上。
发表于 2008-8-23 11:42:21 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
原帖由 ljb841016 于 2008-8-23 00:14 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif2 x, \) n& Z3 i' U5 k
继电器触点容量的问题
7 |6 w$ R5 c  r7 J: ?5 c. v4 v& }6 ?' i& ^. ]1 {4 B) x
继电器标称的230V 3A ,不清楚这个230V 指的是额定电压还是其他?
9 L8 J6 o6 H2 [, r, {比如,我想用230V 3A 的继电器控制400V 的回路,我认为是230*3/400=1.725A,只要回路中的电流不超过1.725,这个继电器就可以安全 ...

- j1 s: `' K2 F8 m1 U  T9 m9 u" X$ [  G( T) `% w; `
你的理解并不准确。这个继电器的额定电压为230V,如果没有特别指出,它的额定绝缘电压和额定工作电压都应该是230V。这个继电器应工作于电压不大于230V、电流不大于3A的电路中。当然,做为已经定型商品化的一个继电器的额定电压的确定,一般都留有较大的安全裕量,在不得已的情况下,使其工作于400V电路中,一般也不会出现大的问题,但仍并不建议你这样做,特别是在当前,额定电压400V及以上继电器产品比比皆是,有很大的选型余地,没什么必要去做这样不合理的应用。所以还是另选一个额定电压400V或以上的继电器为好。
发表于 2008-8-23 11:45:07 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
230V 3A 的继电器就应该用在230V 3A 以下,电压、电流都不应该超过。
发表于 2008-8-23 11:49:58 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
原帖由 scliukejun 于 2008-8-23 11:16 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
& _* ?" s) {% _1 r, m  _6 K; U2楼说的应该对, t1 Q& A) G. L/ q/ @& y
主要是靠电流,230V应该是线包电压。
/ f) F  ^% ^/ x; B* U1 H输出触点对电压的要求主要是安全距离上。
, d+ U, U; I9 `
“230V应该是线包电压”,这一说法不准确。继电器线包的电压应另外给出。对某一特定型号的继电器,其额定电压是同一值,但却可能配有多种不同工作电压的吸引线圈。
发表于 2008-8-23 12:27:57 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
电压大小应该是和触头间隙有关系。电流为什么也不能超过3A呢?是不是和触头大小有关系?
发表于 2008-8-23 13:00:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
最好是用在额定电压230v 3a 以内,不过要是用在400v 内 不超过3a也是没问题的    0 ~/ `9 [' d: W) i! d' ]) Z
电压大和器件的整体绝缘程度有关系。电流和触电的接触面积有关系。所以,如果触点的绝缘部分非常好,不如和其它带电或者铁器之间的距离较大,只要电流不超就没有问题
发表于 2008-8-23 14:23:01 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
额定电压和器件的整体绝缘程度有关,同时也和触头的烧熔程度有关。较高的电压会加大触头在通断时的烧损。1#LZ在较高的电压下,适当降低工作电流也有其一定的道理,当然其中的计算方式并不见得可取。
发表于 2008-8-31 09:56:20 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
同意9楼的说法good
发表于 2008-9-2 22:27:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
230V 3A 的继电器就应该用在230V 3A ,230V是指继电器所能承受电压,3A是指继电器所能承受电流,想楼主这样理解是不正确的
发表于 2008-9-3 21:08:48 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
同意2楼的说法
发表于 2008-9-4 10:27:41 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽铜陵

回复 1# 的帖子

从你所说的来看,线圈电压是230V,至于触点的电压应该另有说明,如果没有的话,那触点和线圈电压都不应该超过230V.
发表于 2008-9-5 22:15:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
不同的电压一样的负载火花不一样9 o* \2 R) ~$ \) K, C' B# U  d
应该说是触点的安全距离和安全电压
发表于 2008-9-6 10:35:12 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
原帖由 abel2008 于 2008-9-4 10:27 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif& Z0 A6 N% K! E+ _! O8 K
从你所说的来看,线圈电压是230V,至于触点的电压应该另有说明,如果没有的话,那触点和线圈电压都不应该超过230V.
: _3 \4 @- j3 W$ m/ l

4 W$ A* V4 ?& G. q  C  P0 o你一定不是做电控的,你见过线圈的标称电压是230V的继电器吗?除非定制。可又有什么理由要用230V的线圈电压呢?* X! _. o  f/ ~
我的观点在前面的帖子中已有说明,此不重复。
发表于 2008-9-6 14:27:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
#1关系继电器触点容量的问题,3 I% T  C" G7 G: V7 N2 n
应该是继电器触点电流=  继电器触点容量
8 L- H5 E1 S5 ]/ o触点安全电压是触点安全距离有关.
. G! q' H  e. S1 ~- p( W- b& g
" w/ v9 v8 r7 C- H" ^. m- {# p[ 本帖最后由 cylzwx 于 2008-9-9 15:43 编辑 ]
发表于 2008-9-6 15:58:15 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
原帖由 cylzwx 于 2008-9-6 14:27 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif. n4 g1 U% d& I8 u5 e( `
#1关系继电器触点容量的问题,8 k8 p8 @; ~; \. k+ \% ?
应该是继电器触点电流平方×触点电阻=  继电器触点容量: f* W3 E7 j5 }2 |3 U; ]
触点安全电压触点安全距离

' O: C+ E" C4 J/ H9 F0 W# i; s
- P2 A  c# n: ]看了此帖的内容,真是匪夷所思。
, y) ^! g4 c+ f6 m我们通常所讲的接触器或继电器的容量,就是指其触点在正常工作时所允许通过的电流量,一般也就是指它的额定电流。当然,继电器触点正常工作时所允许通过的电流和“继电器触点电流平方×触点电阻”有其相应的关联,但这毕竟是两个不同的概念。
发表于 2008-9-6 22:16:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江西鹰潭
原帖由 ljb841016 于 2008-8-23 00:14 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 l& e- Y1 p/ B% m7 [继电器触点容量的问题
- `: o& b* f6 C  C
, b3 |" Y, ~: U继电器标称的230V 3A ,不清楚这个230V 指的是额定电压还是其他?
2 B( g" a/ |' {# ~+ F比如,我想用230V 3A 的继电器控制400V 的回路,我认为是230*3/400=1.725A,只要回路中的电流不超过1.725,这个继电器就可以安全 ...
* f4 S0 n2 c' ^4 `3 t9 @

/ F& i0 s5 e+ v1 D个人的理解是:该继电器标称的含义是其主触点最大工作电压为230V,最大工作电流为3A.根据要求继电器线圈的工作电压,也就是线圈额定电压会另标记出来的.(一般是会标明:220V/380V  50HZ 字样)所以该继电器不可以串接到400V的主回路中使用,仅供参考.
发表于 2008-9-6 22:26:11 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
线圈额定电压会另标记出来的
发表于 2008-9-6 22:28:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江西鹰潭

回复 8# 的帖子

这个观点不敢句同...6 i! w% c  h% N* |# @2 v( S
      做为一成品的电器元件来说,制作好了以后,它的各项指标也就确定了下来,那你能把一个直流五伏.电流一安的电容用在直流十伏,电流五百毫安的电路上么....
- ~5 D9 @! s% W* @" B      做为开断回路使用的继电器来说.其能承受的最大电压是有很大关系的,例如灭弧性能,也就直接影响到它的关断能力.
" O8 D/ K% f% _; e# T      仅仅是个人观点,仅供参考,,欢迎拍砖.............
发表于 2008-9-6 23:28:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广西北海
230vac 代表最大开关电压    5A 代表最大开关电流
2 l3 R7 h4 O& T4 R" J" P其而定电压 应为 220VAC  230VAC 的应为国外进口的吧
发表于 2008-9-9 13:35:07 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
原帖由 cylzwx 于 2008-9-9 11:09 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif( K# m$ U8 I) T" A- a5 c
pangpang你好:
0 {/ o0 d" A, }- U! y& F           请教# {9 b$ n: l3 }+ P
         1.继电器触点容量是什么?   
4 A+ k# d- Y. l* Y         2,继电器触点电流是什么?
3 H  k) ?3 m  J7 I          3,继电器触点电阻是什么?( g: P8 t" t6 {2 T) ~& q8 F
          4,继电器触点合时,两触点共的电压是什么?

" \7 a9 k4 k" l& U8 `! M* @" e( w& z. m( W" K) t9 y' ]" E7 ~
关于继电器触点的容量,我在我的帖子中已经说明:# h7 E0 s9 q' T
“我们通常所讲的接触器或继电器的容量,就是指其触点在正常工作时所允许通过的电流量,一般也就是指它的额定电流。”8 l0 a/ O7 i2 A5 U: M, |# U
至于其它,如果你有兴趣,可另开帖讨论。
发表于 2008-9-9 15:08:34 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
这个电压指的就是额定电压,也就是线圈承受电压≤230V
发表于 2008-9-9 15:45:53 | 显示全部楼层 来自: 中国河北张家口
赞成四楼观点 :)
发表于 2008-9-10 21:34:21 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
这是线圈的额定电压和电流。对于触电,只是控制电路的通断,作为控制回路,一般都没有问题。如果用于主回路,那不是继电器,那叫接触器。超过额定电压会烧坏线圈的