[讨论] 关于设备接地线样式及连接方式的讨论

[复制链接]
发表于 2008-9-12 22:08:13 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
关于设备接地线是否必须采用多股(软)绞线及设备接地线的连接我有个疑问,请大家解惑,谢谢!

. j. d1 M- x/ f" Z. k      在中国电力出版社——陈家斌编写的《接地技术与接地装置》中描述:“户内接地支线要采用多股绝缘绞线,户外常采用多股绞线;……接地支线与接地干线及设备连接点的连接,一般采用螺钉压接,接地支线的线头要用接线耳。……”
* w7 V; R2 e5 W* n, D
, ^& ~5 @& c  F( e# [7 C    在《中华人民共和国国家标准 —— 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范B50169—92》中我只看到了:第2.6.2条——“携带式电气设备的接地线应考虑接地方便且不易折断。为了安全可靠,要求采用截面不小于1.5mm2的软铜绞线。”并没有看到其它有关接地线线型选用及接头连接样式的要求。* c4 ^% V* @8 g
     那么,如果接地线不采用多股的绞线,是不是就是不合格??没有采用接线耳进行连接,是否也是不合格呢???
! n+ R1 x& n  B7 F! q8 i9 O0 d; R$ S! ]1 M     还是我没有找到国家标准的有关内容或是没有完全理解此国家标准,请高手们赐教!!
4 _: |1 X% A9 g+ n
% _* x% r7 Q, d8 i: b9 S* F1 r5 K9 j+ m0 z; m- D* R+ t3 D+ L

4 m3 z; S2 E- C# m/ @& w: a[ 本帖最后由 yjybd 于 2008-9-12 22:12 编辑 ]
发表于 2008-9-13 09:42:50 | 显示全部楼层
楼主都列出了国标和一些很有力的证据了,还能说什么呢?不过我看见户外式的油浸式变压器接地,一般是用Ф6或Ф8的圆钢从变压器的底角到接地网用电焊焊接而成,这能说是不合格呢?
 楼主| 发表于 2008-9-13 21:52:59 | 显示全部楼层

回复 2# xuj321123 的帖子

在《中华人民共和国国家标准 —— 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范B50169—92》中提到了你的所述内容:
( T& _* A& f7 D/ L; V; G3 M. U1、“ 第6.0.3条 接地线一般采用钢材。但移动式电力设备的接地线、三相四线制照明电缆的接地芯线以及采用钢接地线有困难时除外。”0 T  F4 c* t2 ]2 X  ]; J
2、 “的第6.0.13条 接地线的连接应符合下列要求:' S# R0 r* R% L: h. Y) A- j; v3 f
    一、钢接地线连接处应焊接。如采用搭接焊,其搭接长度必须为扁钢宽度的2倍或圆钢直径的6倍。
% O  S& L5 z% ?' j: D& d7 U    架空线零线的连接,可采用与相线相同的连接方法。
  K" s! O3 W- q$ T6 s    潮湿的和有腐蚀性蒸气或气体的房间内,接地装置的所有连接处应焊接。如不能焊接,可采用螺栓连接,但应采取可靠的防锈措施。
- i) t2 _* t3 h8 g' F) d3 m    二、接地线与接地体的连接,宜采用焊接。接地线与设备的连接,可采用螺栓连接或焊接。用螺栓连接时应设防松螺帽或防松垫片。”: [" g* z. |) a1 Y% N
个人认为:接地线与接地体的连接宜采用焊接,也就是采用圆钢等裸导体,但是接地线与设备之间的连接在不能焊接时可以采用螺栓连接等等。9 j/ _; X3 U5 \& |) Z( b$ `
所以,你所说的采用圆钢进行连接的也是也是没错的,符合国家标准的。8 p2 }) y7 R9 c( M
% O# O& H3 ?! D$ r5 Y
[ 本帖最后由 yjybd 于 2008-9-13 21:55 编辑 ]
发表于 2008-9-14 00:13:48 | 显示全部楼层
你所说的采用圆钢进行连接的也是也是没错的,符合国家标准的。
发表于 2008-9-14 12:07:23 | 显示全部楼层
呵呵,楼主真是见识多广
( ]3 u. @$ M$ b9 j) X佩服,佩服good good
发表于 2008-9-16 19:59:07 | 显示全部楼层
有专门介绍接地的书籍,本论坛有。
发表于 2009-4-6 15:54:03 | 显示全部楼层
介绍的资料比较专业的,挺好的