发表于 2008-9-19 06:52:38
|
显示全部楼层
来自: 中国上海
变频器的设置在通常情况下根据控制方式有三种,即v/f控制方式、普通磁通量矢量控制方式、先进磁通量矢量控制方式,初次学习由v/f控制方式开始需设置的指令项也较多也便于对某个参数进行更改,熟知后再搞其它,无任你采用什么方式,有3个步骤你必须先学会和掌握的,1是加锁和解锁,加锁是防止他人任意更改参数、解锁是为了更改参数.2是恢复出厂设置,恢复出厂设置是为了减化设置的工作量, 出厂设置的前提下实际需设置的参数量最少.3是查看更改记录,如果你有成熟的参数设定表(作业指导书)可查看所有被修改过的参数并重设.下面是我编的参数设置表供参考3 w- l! W/ r5 `% ^% e$ z1 ?8 Q) d4 U* ?
隧道炉三菱变频器FR-E700 设置(简单模式V/F) ' t4 y9 {6 D/ w* T" T4 W# ^
参数编号 名 称 内 容 FR-E740-0.75K FR-E740-0.4K / a" F6 m! m% }; l; |$ T' Y& [$ F
设 定 参 数 设 定 参 数
: h4 \5 F% z% ]+ w8 ~Pr. 0 转矩提升 0Hz时的输出电压以%设定 4.5 1.5# b" K- d1 m5 X( V* a' m9 a) l
Pr. 1 上限频率 输出频率的上限 40.0 40.0: @, K% s0 @# T* L
Pr. 2 下限频率 输出频率的下限 5.5 6.08 V$ g8 s+ j0 d' r9 u8 D: _
Pr. 3 基准频率 电机的额定频率 50.0 50.0
& X: E, X7 u2 d K5 w8 bPr. 7 加速时间 电机的加速时间 6.0 6.0
2 Y" ?, T/ H6 B, ]Pr. 8 减速时间 电机的减速时间 6.0 6.0. b: U X4 W! Y+ [ ~/ t
Pr. 9 电子过流保护 电机的额定电流85% 2.2 1.6: C- Q8 b* z; H
Pr. 13 启动频率 启动时频率 5.00 5.000 m1 t& h1 g, ~' [7 D- j
Pr. 22 失速动作防止 失速动作防止的电流值%数 130 130
# J& ^$ a# g5 r" N0 N* qPr. 71 适用电机代号 恒转矩电机 15 15% O8 ^ q1 f+ L& |) g( F
Pr. 78 反转防止选择 不可反转 1 15 x2 Y$ K9 F+ n* k. y2 k" R& r
Pr. 83 电机额定电压 电机额定电压V 380 380
. \6 t0 k4 | K2 S: ~Pr. 84 电机额定频率 电机额定频率Hz 50 501 q) C. m- F( u" ^1 m7 N0 z# G
Pr. 125 端子2增益频率 端子2输入增益 40 407 R8 v0 @, D. R+ G" b
(电位器最大)频率- P M9 K1 g/ |. K, l3 A9 m
Pr. 653 速度滤波控制 减少转矩变动,缓和机械 100 100' C0 Y# t3 Y5 O
共振引起的振动
, D& ^0 e" J) e4 |9 e! iC. 2 端子2偏置频率 端子2输入偏置侧的 5.8 5.8; Y" \ t2 M/ h. q) `/ M
(最低)频率
5 s- h, q4 O H( e" _2 K9 n- t4 _
% w& a: R. T1 {4 a. t[ 本帖最后由 xufu5913 于 2008-9-19 06:58 编辑 ] |
|