变频器的设置在通常情况下根据控制方式有三种,即v/f控制方式、普通磁通量矢量控制方式、先进磁通量矢量控制方式,初次学习由v/f控制方式开始需设置的指令项也较多也便于对某个参数进行更改,熟知后再搞其它,无任你采用什么方式,有3个步骤你必须先学会和掌握的,1是加锁和解锁,加锁是防止他人任意更改参数、解锁是为了更改参数.2是恢复出厂设置,恢复出厂设置是为了减化设置的工作量, 出厂设置的前提下实际需设置的参数量最少.3是查看更改记录,如果你有成熟的参数设定表(作业指导书)可查看所有被修改过的参数并重设.下面是我编的参数设置表供参考. M y* Q5 j5 R( G
隧道炉三菱变频器FR-E700 设置(简单模式V/F) 8 Y. g* U. T2 Z
参数编号 名 称 内 容 FR-E740-0.75K FR-E740-0.4K . q: @6 ?" o4 q( E& S
设 定 参 数 设 定 参 数9 X5 f; v/ a# }: p; z) } c6 [
Pr. 0 转矩提升 0Hz时的输出电压以%设定 4.5 1.5
, f: B8 t8 F/ fPr. 1 上限频率 输出频率的上限 40.0 40.0
3 P9 }6 n6 M% I% o& E4 D, p1 l$ O. ?Pr. 2 下限频率 输出频率的下限 5.5 6.0
& v* @4 S f. d8 FPr. 3 基准频率 电机的额定频率 50.0 50.0
0 v- d L3 W9 w B' ]' u x- t* kPr. 7 加速时间 电机的加速时间 6.0 6.0& K% u9 l" k: D
Pr. 8 减速时间 电机的减速时间 6.0 6.0
. B7 C/ }8 o# e4 K! QPr. 9 电子过流保护 电机的额定电流85% 2.2 1.64 }0 @) y4 y6 \" b
Pr. 13 启动频率 启动时频率 5.00 5.00
' F; \5 v+ H, B2 @+ }Pr. 22 失速动作防止 失速动作防止的电流值%数 130 130
9 u) S0 M; \& X* f, h4 `Pr. 71 适用电机代号 恒转矩电机 15 15
/ }6 F) {; B+ g$ b2 r" BPr. 78 反转防止选择 不可反转 1 1/ D0 Z; `. I) B4 Z n
Pr. 83 电机额定电压 电机额定电压V 380 3805 M* _% i8 O2 o
Pr. 84 电机额定频率 电机额定频率Hz 50 50
; x/ k7 ^- l9 Q: HPr. 125 端子2增益频率 端子2输入增益 40 40# j$ U0 m, N4 j8 r
(电位器最大)频率
' ]" @) I4 B% S9 LPr. 653 速度滤波控制 减少转矩变动,缓和机械 100 100
3 `% H* ?( I8 L6 J/ m' M5 ~ 共振引起的振动
/ m& O- W4 i3 |# _- f f! L% c9 C N: UC. 2 端子2偏置频率 端子2输入偏置侧的 5.8 5.8- r3 l' t/ ~1 R' e o X
(最低)频率
U' ^1 y2 U$ e5 P1 D& P9 |1 E6 N1 ?2 I4 ?% W2 \4 E1 p
[ 本帖最后由 xufu5913 于 2008-9-19 06:58 编辑 ] |
|