烘箱和烘房的加温热量计算公式; h/ W- S8 r* z! c. w3 u1 {
8.2.2 加热装置<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-comhttp://www.haocoat.com/editor/images/smilies/default/23.giffficehttp://www.haocoat.com/editor/images/smilies/default/23.gifffice" />
7 D. T5 e& W: Z( }    考虑到油漆烘烤和冬季送风温度低需加热,送风温度18℃以上,本方案配置燃油加热装置  套,每套加热装置及冬季送暖风制热量的计算如下:
8 n9 T0 k6 z* y- i) v: k' L8.2.2.1烤漆升温时热耗量计算
8 C: N; B) s2 b- k! [4 RQh总=(Qh1+Qh2+…+Qh11)K
$ q, M1 N0 c% \2 J* WQh总:升温时总的热损耗量(Kcal/h)9 e' t, q4 A+ z) X& Y5 L. g
K:考虑到其他考虑到的热损耗量储备系数  K取1.22 v- Z* j' ]' u4 s4 }
⑴设备室体散热量
  H1 H4 \# e9 ^  g  Qh1=1/2K1F1(t1-t2)( K4 Y+ d' C% j: D
  K1:设备室体保温层的传热系数(Kcal/m2·h·℃)
" z9 ?9 n' \, Y) D# \, T, c  F1:设备室体保温层的表面积之和(m2)# R5 V1 v4 @. {( s2 [# O
  t1:烘干室工作温度(℃); ~4 O& k- A4 b0 m- Z+ T, t
  t2:环境温度(℃),取最低-10℃
. k/ B4 R6 z+ }. ?# v  Qh1=1/2×0.38×700×[60-(-10)]=9310(Kcal/h)
3 M9 `  C9 K2 z) c* ^9 F6 X- C4 U& s⑵地面散热量
* {& S6 T. T  \( c" B- h2 e* S) l2 GQh2=1/2K2F2(t1-t2)
1 u. D' K2 {* E& N+ kK2:地面的传热系数(Kcal/m2·h·℃), D4 b% C# X% F' i4 `
F2:地面散热面积(m2)
$ _; h- B- G$ F4 _: F8 ^# i/ g# SQh2=1/2×2.5×182×[60-(-10)]=15925(Kcal/h)
2 o! g& K0 [1 r3 O  S3 |2 At:升温时间,0.5小时
+ E! S  }* y3 I% m& d* r⑶烘干室内与热风接触的金属吸热量* V$ g7 l  Q' D* ?. [
Qh3=G1C1 (t1-t2)/t1 A8 e, J# [  Y+ w3 b2 ~- D4 w
G1:烘干室内金属的重量(kg)(烘干室地上部分)
* g- j* U( J- H  m  c; aC1:金属比热(Kcal/kg·℃)3 J' i  ]' q1 \( d
t:升温时间,0.5小时5 O3 l" [+ u5 E! Q6 L  M
Qh3=5400×0.115× [60-(-10)]/0.5=86940(Kcal/h)
7 p- Z7 I! M1 Q$ R9 @⑷外部风管与热风接触金属的吸热量$ _6 h1 s5 e$ |% S  ^: }4 Q: O+ I+ `
Qh4=G2C1 (t1-t2)/t
5 `" \6 T) {/ j% GG2:外部风管与热风接触的金属重量(kg)
; J6 `% }' Y% m( p, Q7 UQh4=3120×0.115× [60-(-10)]/0.5=50232(Kcal/h)
2 J& K, y, }# T( b0 y5 _* I5 ]9 l" K7 C⑸送排风系统中岩棉吸热量
2 F" x" g6 W  l+ h7 ~" `Qh5=G3C2 (t1-t2)/t* r1 D; j8 ~# z8 H+ s5 e. Y
G3:保温材料的重量(kg)
7 L9 z& @* k4 K! g  RC2:保温材料的比热(kcal/kg·℃). X, e) T6 u& S9 x6 X3 f6 W
Qh5=1500×0.16× [60-(-10)] /0.5=33600(Kcal/h)
: J0 c) `0 D# N% C7 s% h* j% S" }" e) p⑹:送排风系统中与热风接触的金属吸热量" g3 J; w5 S2 M
Qh6=G4C1 (t1-t2)/t
! P- b, h$ a1 M" G* h6 h' [G4:送排风系统中接触金属重量(kg)
+ {, e  G) C2 r/ \4 t& j$ Q9 lQh6=6000×0.115× [60-(-10)] /0.5=96600(Kcal/h)% M* a  w1 o0 l
⑺工件吸热量
( f1 U9 A* K$ `1 }. `) I* vQh7=G5C1 [(t1-t2)/2]/t4 z, o- C# t  p3 A
G5:工件重量(kg)# t! R$ W) W6 I1 y5 J" s- u% B
Qh7=40000×0.115×{[60-(-10)]/2} /0.5; u  @% x# H7 |) A  j3 W1 }. [
    =322000(Kcal/h)% ^: E; ^6 |( q, V1 t& G
⑻烘干室内空气加热量
( h) d& R2 b" _5 p/ x3 Z$ `7 PQh8=G6C3(t1-t2)/t
. P; r$ A  P5 }3 x8 uG6:被加热的空气重量(kg)
$ L; i& |8 }4 N# p% y# vC3:空气比热(kcal/kg·℃)
4 j8 X3 R# o7 z  C! a; b6 ^Qh8=1698×0.24×[60-(-10)] /0.5' L* Y) q& H/ g( I6 g6 [
    =57053(Kcal/h)4 {1 ?1 q9 z9 I1 \/ q
⑼补充新鲜空气加热重量
! e- h' f6 y% V4 [7 ZQh9=G7C3 (t1-t2)
1 ~; i" r: @8 N9 }G7:每0.5小时补充新鲜空气量kg" V" L; g: a1 u$ o2 J% @
Qh9=6192×0.24×[60-(-10)]8 b, z( e# A- ?
=104026(Kcal/h)
: T' x+ g: a" Z& j1 z2 }6 [. V⑽油漆材料吸热量
! |9 ]0 }0 i" d+ sQh10=G8C4(t1-t2)+ G9r) g) E9 f/ Y* H7 }9 A' y6 d
G8:烘干室油漆材料最大消耗量(kg)4 a3 |9 @% W8 Q3 u' o% o2 q
C4:油漆材料比热(Kcal/kg·℃)
% d, i5 _, m2 E' k4 i4 k( PG9:油漆材料中含有的溶剂重量(kg)
7 W" E+ p! t6 Z3 ^- S$ g. N1 f  r:溶剂的气化潜热(Kcal/kg)" T# s  z( K' C5 v
Qh10=100×0.5×[60-(-10)]+30×905 k  Z2 `' e: r9 }5 }- `
    =6200(Kcal/h)
# y( Z! Z8 z% X7 K9 @" q# t⑾烘干室地下部分吸热量
" k2 ~. b% U0 r2 @0 o8 [Qh11=G10C5[(t1-t2)/2]/t2 t3 E% A! i) W% S
G10:烘干室地下部分钢筋水泥重量(kg)
- n& P0 x! p) O: y! U1 s6 J# rC5:钢筋水泥材料比热(Kcal/kg·℃)4 J4 I  i, R- N- u+ m$ \
Qh12=12000×0.22×{[60-(-10)/2]/0.5}=184800(Kcal/h)2 k2 E1 M% k+ z& s& G2 p
Qh总=(Qh1+Qh2+…+Qh11)K
- W0 ?8 T, f7 W( Y' U. ~( \% w8 ?% ]=966686×1.2
( `3 f: d( R+ Q' P2 }) W=1160023kcal/h
1 U7 d! t# y7 K6 }( A; g8.2.2.2保温时热耗量计算
/ U0 O: {* O0 jQ′h总=(Q′h1+Q′h2+…+Q′h5)K
& q" x/ p2 T+ w& SQ′h总:保温时总的热损耗量(Kcal/h)
5 m* @2 Z/ P$ T8 lK:考虑到其他考虑到的热损耗量储备系数  K取1.2
+ y+ m) K9 ~8 \$ J! r⑴保温时室体散热量% }$ k6 l# s6 {8 X* }* [. ^" o
  Q′h1=2Qh1=2×9310=18620
5 z9 ^) i8 i: ~2 x" `) i5 e⑵地面散热量2 n  d% A' `- m( ^
  Q′h2=2Qh2=2×15925=31850: g) ]% G1 x( K8 g0 @6 y8 b
⑶工件吸热量) K/ _& Q% I( S. I, t$ u
Q′h3=G5C1 [(t1-t2)/2]
0 c* r3 X0 @5 v' q! EG5:工件重量(kg)6 \# J9 w. `4 \' t
Q′h3=40000×0.115×{[60-(-10)]/2}
  S4 R: B% Z. o' ]  u0 p    =161000(Kcal/h)
# P, a/ w% p) ~" ]9 w, y( {: H9 l⑷补充新鲜空气加热重量5 A: t8 J" n" F4 Q) ]/ t$ V+ }0 K
Q′h4=Qh9=104026. u! b2 j; i6 V6 G
⑸烘干室地下部分吸热量
4 e2 b1 Z* T% V1 oQ′h5=G10C5[(t1-t2)/2]
+ e) `+ d: O& T9 ^3 QG10:烘干室地下部分钢筋水泥重量(kg)
8 s" k  ]+ \( a7 w4 T5 xC5:钢筋水泥材料比热(Kcal/kg·℃): i/ L% \) o, I* |5 P! i
Q′h5=12000×0.22× [60-(-10)/2]=92400(Kcal/h)5 b& P  q% A+ U) r7 F
Q′h总=(Q′h1+Q′h2+…+Q′h5)K& a$ r% q5 g' F4 S& W% |
=407896×1.2
3 Z8 W; F3 }" ?: z& {0 M4 _=489475kcal/h9 I8 k0 F, F8 D/ X' N1 z
升温时所需热量大于保温时所需热量。' q6 f9 F* d* k: y( ]- A
8.2.2.3烤漆时补充新鲜空气量计算
. b( }% i1 s0 f3 h- l8 e1 ~# gQb=4G/t0
+ C! \9 X$ i! OQb:烤漆室安全通风所需的新鲜空气量(m3/h)- I3 m& }# [7 N) U. A3 t& p
G:一次装载带入烤漆室内的溶剂质量(g/次)8 u/ w( y: ?1 z2 ?4 Y2 {( o, c
G=80×18%=14.4Kg×1000=14400g, ~/ O4 a9 _5 h% c. y. R3 t
t0:以最大挥发率计算的溶剂蒸发时间。8 J0 b6 A) j( A" ]. y8 N' u6 t# i) ?
(经验值,烘干大型金属工件时,推荐t0=0.3h): ^- N  m0 Q& \: y
X:溶剂蒸汽的爆炸下限计算值(g/m3)6 b8 S# S% u$ y, ]. T7 S
保证溶剂蒸气浓度低于爆炸下限值25%的安全系数。
3 s- R5 V" g. t# RX=极限值(%)×蒸汽密度(空气=1)×1.2×1000
/ ]0 S. d: I. d& F7 A( M  =1%×3.36×1.2×1000=40.32g/m3
% d3 l; X% L4 L, Q$ {) GQb==4×14400/0.3/40.32=4762m3/h
5 c3 ?( q( e$ ^取Qb=4800m3/h
* o6 ?% o2 r7 u, }$ t2 O* |9 Z所以,烘干室安全通风所需的新鲜空气量为4800m3/h。
: A7 u- A8 A% Q- r2 {+ [8.2.2.4冬季喷漆送热风制热量计算
1 ]$ C, F/ l9 X/ Z7 }& w4 b3 }Qp= Qsρc(Te- T0)
  y$ O7 ?) [; h0 u+ p8 k  HQs:总送风量,取Qs=226044m3/h* @- |# Y! k) a/ P0 ]- t4 b% |1 _
e:空气比重, 取e=1.2Kg/m3- Y% I( U3 h9 l2 i
c: 空气比热, 取c=0.24Kcal/Kg.℃
* h" Q1 ?( V1 d% |9 A, cTe:喷漆工作温度, 取Te =18℃
. E& e. Z# h; E8 sT0:冬季室外温度, 取T0=-10℃/ q& i- p/ H# Z. ]. L
Qp=226044×1.2×0.24×[18-(-10)]: O' B" r/ M8 \
  =1822819Kcal/h
) u& j* @/ _; ^1 f8.2.2.5经以上计算得如下参数值:
) i; j9 |1 d: W6 `$ c  Wh总=1160023Kcal/h
0 H8 r2 T  R6 G  ~$ [; K  W′h总=489475Kcal/h1 S" ^% Q, s0 f/ U: A
  Wp=1822819 Kcal/h( D5 L4 a9 v% H) A( q
式中Wh-烤漆时升温所需的最大制热量8 Q# X  v9 g- F% T  j1 C  t3 }
    W'h-烤漆时保温所需的最大制热量' ?" P0 r0 `- {  N" M* l
Wp-冬季喷漆时升温所需的最大制热量
  l7 I# q' d. K) |( o: {燃油加热装置考虑到运行成本和投资费用,以及场地条件等诸多因素。