烘箱和烘房的加温热量计算公式
( b! H, ]. ~+ m# n# |8.2.2 加热装置<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-comhttp://www.haocoat.com/editor/images/smilies/default/23.giffficehttp://www.haocoat.com/editor/images/smilies/default/23.gifffice" />; }! A8 ? p' k, y/ p. |
考虑到油漆烘烤和冬季送风温度低需加热,送风温度18℃以上,本方案配置燃油加热装置 套,每套加热装置及冬季送暖风制热量的计算如下:! X5 S9 q; r% b+ ~
8.2.2.1烤漆升温时热耗量计算5 F+ a+ `( p; A1 m$ y" A. J
Qh总=(Qh1+Qh2+…+Qh11)K7 h4 ^" V8 I% p5 q; D5 h
Qh总:升温时总的热损耗量(Kcal/h)
/ z; F$ x6 c2 a7 FK:考虑到其他考虑到的热损耗量储备系数 K取1.2
$ d J+ S. R% {' W' E" _7 C! o; G⑴设备室体散热量
( R6 \( Z" {. T9 I, I Y' f; D7 A Qh1=1/2K1F1(t1-t2)
$ ]* K- \6 s" M' M& P, u K1:设备室体保温层的传热系数(Kcal/m2·h·℃)
. e# U1 w4 B# k F1:设备室体保温层的表面积之和(m2)
' @% [5 N0 F. v* v. c t1:烘干室工作温度(℃)( n9 F+ c4 I' [% r- [* T' M1 o
t2:环境温度(℃),取最低-10℃" y/ t; B& A: W
Qh1=1/2×0.38×700×[60-(-10)]=9310(Kcal/h)
6 x9 q. q0 o3 `( B) f' X5 q⑵地面散热量+ t1 N* R1 r% Z# G+ w* V( ?
Qh2=1/2K2F2(t1-t2)
% R& @% h2 H5 A" ]( IK2:地面的传热系数(Kcal/m2·h·℃)
( L: Q7 W) {+ R2 ?# Q q k) bF2:地面散热面积(m2)
0 A' y6 _# m4 cQh2=1/2×2.5×182×[60-(-10)]=15925(Kcal/h)
# j9 `/ M- d, @5 {4 \& Y# Zt:升温时间,0.5小时
|% ]9 F5 n8 L3 e+ J% R* O- F2 h⑶烘干室内与热风接触的金属吸热量
u5 F( i' X* n- a& z1 u. \8 PQh3=G1C1 (t1-t2)/t
5 c. L" c; t1 i HG1:烘干室内金属的重量(kg)(烘干室地上部分)
7 Z6 N- y9 u2 L- `C1:金属比热(Kcal/kg·℃)
. Z: L; _5 P* a# `' e" _t:升温时间,0.5小时5 o. ?8 k' p, n4 d. b+ ?; B2 |
Qh3=5400×0.115× [60-(-10)]/0.5=86940(Kcal/h)" a: F# |% }9 w) H% d
⑷外部风管与热风接触金属的吸热量
4 ~" d5 O, m/ U v* Y$ j. W' dQh4=G2C1 (t1-t2)/t
' u0 }7 P G1 q( _G2:外部风管与热风接触的金属重量(kg)
" ]" ^8 U2 b! [' CQh4=3120×0.115× [60-(-10)]/0.5=50232(Kcal/h)6 m' k3 y7 x" R9 d
⑸送排风系统中岩棉吸热量
( p f& ]! n4 o$ U3 XQh5=G3C2 (t1-t2)/t _; e! L' f; d: p& b( @
G3:保温材料的重量(kg)5 c6 h5 r% V$ j7 E, P# @
C2:保温材料的比热(kcal/kg·℃)
" F' a4 Q" K* c, z. f' p: YQh5=1500×0.16× [60-(-10)] /0.5=33600(Kcal/h): T3 p3 o+ C3 U$ U4 n f* H: k5 u
⑹:送排风系统中与热风接触的金属吸热量 q( o* U$ M% _0 `; y" p# @2 J
Qh6=G4C1 (t1-t2)/t
5 @# ~: \9 M( B3 n) D' d5 tG4:送排风系统中接触金属重量(kg)
" k1 u. G R2 D0 y% Y: D! x& MQh6=6000×0.115× [60-(-10)] /0.5=96600(Kcal/h)* Y7 Q! Q6 H' P- Q5 G9 m- ?% I
⑺工件吸热量
: Q: V# w( R/ g& fQh7=G5C1 [(t1-t2)/2]/t% P r6 F9 p; X+ Y
G5:工件重量(kg)5 F) I5 }- X* w: N
Qh7=40000×0.115×{[60-(-10)]/2} /0.51 q) o/ I7 Y* ~$ U# [4 p5 C
=322000(Kcal/h)
& J# U1 Z% P5 `# w, B- R; ]# Q [⑻烘干室内空气加热量
3 R2 G- U5 n8 T3 d6 k8 [/ @Qh8=G6C3(t1-t2)/t' \0 t0 m. N t) ~" G
G6:被加热的空气重量(kg)
q3 r+ h- a) r) X/ ?, I# V) @C3:空气比热(kcal/kg·℃)( N5 C3 y& g4 `. k# N9 ?
Qh8=1698×0.24×[60-(-10)] /0.5
& w8 V% N( X' Q* c9 o8 ^1 a0 ` =57053(Kcal/h)0 D/ ?8 p6 E3 i# Q
⑼补充新鲜空气加热重量
/ n' W( v( ^! Y# ~Qh9=G7C3 (t1-t2): f. N3 g% S2 ^, N/ j
G7:每0.5小时补充新鲜空气量kg$ j; A" Y- f$ s" T8 y. J, ^, ?
Qh9=6192×0.24×[60-(-10)]
. o+ b# S- Q% ]* ^ X3 ]% H: E2 r=104026(Kcal/h)
8 h o/ a2 f5 x8 l⑽油漆材料吸热量
/ h0 p. v5 N$ U* e7 ? Z; wQh10=G8C4(t1-t2)+ G9r1 _* `3 t% F. n# u7 `
G8:烘干室油漆材料最大消耗量(kg)* \9 h* b$ v$ T* ~- h8 X
C4:油漆材料比热(Kcal/kg·℃)# J$ \6 K9 M& p3 X, Y: M" h5 v
G9:油漆材料中含有的溶剂重量(kg)
6 A% ~) V( l! h/ J8 A W! R r:溶剂的气化潜热(Kcal/kg)
, s8 |. C& r! [! Q4 K5 i& ^Qh10=100×0.5×[60-(-10)]+30×904 @: b$ D8 z) a/ {& _- y
=6200(Kcal/h)
1 A( a/ t9 }: B6 ~8 z4 r+ N7 P% V ]) m⑾烘干室地下部分吸热量8 m) q- n3 A L. F: `
Qh11=G10C5[(t1-t2)/2]/t; o5 c- q6 T$ R! F g& S- t! Y( Y
G10:烘干室地下部分钢筋水泥重量(kg)% n8 F' r2 I6 M# p4 t* X2 f
C5:钢筋水泥材料比热(Kcal/kg·℃)
/ _9 |; ], T1 Y4 { G5 N8 yQh12=12000×0.22×{[60-(-10)/2]/0.5}=184800(Kcal/h)
5 ]- ^, T. B! E, C! Y5 ~: zQh总=(Qh1+Qh2+…+Qh11)K7 b' O" u0 H2 p
=966686×1.2" J$ J# F1 i2 `% n' x& V
=1160023kcal/h. Q/ ~; [# f( o' P
8.2.2.2保温时热耗量计算5 B* L( y2 y3 E. r! t
Q′h总=(Q′h1+Q′h2+…+Q′h5)K5 J- p) k3 S1 z) j
Q′h总:保温时总的热损耗量(Kcal/h)
6 w/ e. J2 Q5 E8 E" [3 p* \K:考虑到其他考虑到的热损耗量储备系数 K取1.2$ Z7 V8 D; S; |
⑴保温时室体散热量6 {# S4 [- b1 g' E/ `
Q′h1=2Qh1=2×9310=18620
" Y( ]3 `4 H# Q, t+ t8 v⑵地面散热量
# F7 D! o0 p2 g- } u Q′h2=2Qh2=2×15925=31850
4 I, V1 @) e/ d/ f0 W⑶工件吸热量- v9 C, y& y' m8 k' E" w% a! U
Q′h3=G5C1 [(t1-t2)/2]
; Q- G; X r& z! W- m# dG5:工件重量(kg)( M: t, Z: {7 H8 C* {
Q′h3=40000×0.115×{[60-(-10)]/2}
. F4 I: {- j* W9 T( J& W: ^* g2 F =161000(Kcal/h)' c; c- ]4 t S* o \& g
⑷补充新鲜空气加热重量
7 @6 n0 T) X4 ? r" aQ′h4=Qh9=104026
' w' V! K9 {; p5 J0 \- G⑸烘干室地下部分吸热量
, [5 F" M$ s# `, F1 l2 U8 ZQ′h5=G10C5[(t1-t2)/2]
9 S# e1 Y. O zG10:烘干室地下部分钢筋水泥重量(kg). j9 K0 l& D, M/ r: j, s1 h
C5:钢筋水泥材料比热(Kcal/kg·℃)
; B' s# h1 p6 RQ′h5=12000×0.22× [60-(-10)/2]=92400(Kcal/h)
! c5 C' U7 A+ mQ′h总=(Q′h1+Q′h2+…+Q′h5)K. D. W5 a/ Z% y+ ?0 r5 g! ~
=407896×1.29 ]/ s/ J. r9 R3 v
=489475kcal/h# `4 m+ w4 @4 a7 B5 `
升温时所需热量大于保温时所需热量。" r% {: s- F# @6 }* T1 g. M) O
8.2.2.3烤漆时补充新鲜空气量计算- X4 |- F4 k* J7 w8 P% \6 j3 I
Qb=4G/t0
) m9 z2 H+ C1 ^* @/ `+ H# _Qb:烤漆室安全通风所需的新鲜空气量(m3/h)
; \7 k3 S, V+ l. V9 \% |G:一次装载带入烤漆室内的溶剂质量(g/次)
# ]% A g$ M6 @$ y( g& S+ n8 p6 tG=80×18%=14.4Kg×1000=14400g
( N6 P. H0 r' J. G ^1 t4 {t0:以最大挥发率计算的溶剂蒸发时间。3 ]7 B( w) K, v
(经验值,烘干大型金属工件时,推荐t0=0.3h) B8 a5 O I' Q
X:溶剂蒸汽的爆炸下限计算值(g/m3)
8 A( ~, c3 _" f5 g# B8 L保证溶剂蒸气浓度低于爆炸下限值25%的安全系数。
o) P+ j4 L' ]$ O' X; m5 M7 YX=极限值(%)×蒸汽密度(空气=1)×1.2×10001 \) \" ]# l# g) ?3 X* p/ ?
=1%×3.36×1.2×1000=40.32g/m3
& ?, T# ^: t6 K# N7 p+ c2 pQb==4×14400/0.3/40.32=4762m3/h7 x4 k/ c/ d* R- t/ N& f
取Qb=4800m3/h
1 x! M1 M5 {4 Q所以,烘干室安全通风所需的新鲜空气量为4800m3/h。
5 y' d$ p) n. G3 E" ?" s& k, G8.2.2.4冬季喷漆送热风制热量计算- g5 Y7 e2 b; @4 G( m& }' o
Qp= Qsρc(Te- T0)
4 W$ F# u! g1 L: l0 O$ nQs:总送风量,取Qs=226044m3/h
4 h& B* p" _0 b, Be:空气比重, 取e=1.2Kg/m3& b5 @% |! r/ b% W8 x9 j* b2 K
c: 空气比热, 取c=0.24Kcal/Kg.℃
0 W% {8 c8 ]2 C- v7 I9 {Te:喷漆工作温度, 取Te =18℃ A: y! i2 Z* N6 ~! S
T0:冬季室外温度, 取T0=-10℃# X; b5 _ X0 z+ }
Qp=226044×1.2×0.24×[18-(-10)]
3 ]. b1 P; @/ G" u8 Q4 Z =1822819Kcal/h! `6 H/ x1 u A3 M
8.2.2.5经以上计算得如下参数值:/ x: W/ E* c; ]4 R# K$ I3 L( L
Wh总=1160023Kcal/h
$ y6 K8 P: M! |, T9 O6 [ W′h总=489475Kcal/h+ ]# u* w% |$ A j
Wp=1822819 Kcal/h
0 [1 A; c% Q4 g( ~7 Q6 O式中Wh-烤漆时升温所需的最大制热量& d' s( Z1 } f/ x ~" u
W'h-烤漆时保温所需的最大制热量5 K6 @( l( W. R, o: @8 s6 I' F" O5 [
Wp-冬季喷漆时升温所需的最大制热量% d1 h' Y& f& S' k: }" a/ @
燃油加热装置考虑到运行成本和投资费用,以及场地条件等诸多因素。 |
|