QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

全站
goto3d 说: 此次SW竞赛获奖名单公布如下,抱歉晚了,版主最近太忙:一等奖:塔山817;二等奖:a9041、飞鱼;三等奖:wx_dfA5IKla、xwj960414、bzlgl、hklecon;请以上各位和版主联系,领取奖金!!!
2022-03-11
全站
goto3d 说: 在线网校新上线表哥同事(Mastercam2022)+虞为民版大(inventor2022)的最新课程,来围观吧!
2021-06-26
查看: 1112|回复: 2
收起左侧

[讨论结束] 冲击电流限制

 关闭 [复制链接]
发表于 2008-9-26 08:51:15 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
设计中有一台15MVA变压器,一次侧位27.6KV, 二次侧位13.8KV。当空载合闸时,会有很大冲击电流。在0.02秒时,冲击电流大约为30倍的一次额定电流,因此会对电网产生很大的电压降。请教专家在实际设计中如何限制该冲击电流?谢谢!
发表于 2008-9-26 09:37:55 | 显示全部楼层
与合闸初相角还有变压器参数有关,主要是阻抗和铁心材料性能。

一种变压器空载合闸励磁涌流抑制技术的研究.pdf

248.85 KB, 下载次数: 4

发表于 2008-9-27 09:48:22 | 显示全部楼层
空载合闸的冲击电流大的原因是变压器的固定损耗大,解决的方式也就是从线圈材质和铁芯工艺做好。
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表