[讨论结束] 变频电机在低频运行的发热问题

 关闭 [复制链接]
发表于 2008-9-27 00:53:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
变频电机在10HZ左右运行时,发热很厉害,% O+ j# i$ h0 c* B: {
电机为三相变频电机,调频范围在5HZ到50HZ,电机功率0.75KW,额定电流4A,开机测电机电压在10几V到220V之间波动,不是想像之中380V,电机用不了多久就会烧毁,已经烧了两个电机了,发热原因还没查明,有哪位高手指点一下?谢了!!!
发表于 2008-9-27 07:31:32 | 显示全部楼层
1、是电机负载情况如何?特别是在10Hz的时候# e& G  s2 [" H1 E7 a7 M# @
2、电机带独立风机否?

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
yqwfk + 3 应助

查看全部评分

发表于 2008-9-27 07:48:59 | 显示全部楼层
1.检查一下变频器的参数设置
1 D, ~" `* N; L0 A' g2.变频器输出电压,请注意用指针式万用表测量

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
yqwfk + 3 应助

查看全部评分

发表于 2008-9-27 07:57:11 | 显示全部楼层
变频电机在运行时必须带另行电源的风机
 楼主| 发表于 2008-9-27 07:58:45 | 显示全部楼层
原帖由 flytogod2 于 2008-9-27 07:31 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
+ X0 x) m% h- E9 X: f1、是电机负载情况如何?特别是在10Hz的时候, x8 ?- J8 }% `! q: u) u
2、电机带独立风机否?
2 s0 I2 I( K( r. b( s6 a
电机带有独立风扇的,而且空载与带负载 的情况一样.
发表于 2008-10-5 21:27:48 | 显示全部楼层
主要还是电动机的散热的问题
发表于 2008-10-6 07:35:18 | 显示全部楼层
变频器设置有问题:请认真阅读变频器手册.十几HZ时的电压应在60伏左右,电流应在1.3A左右.电压大幅波动肯定与设置有关.另外频率、电压、电流可由变频器自身检测,
8 Q. M. e4 h, k# v5 u, |0 S3 q2 x8 Y
[ 本帖最后由 xufu5913 于 2008-10-6 07:39 编辑 ]

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
半生缘 + 3 鼓励加入讨论

查看全部评分

发表于 2008-10-6 08:37:23 | 显示全部楼层
首先应检查冷却风机的运行情况,排除外部因素,然后检查变频器及变频电机的配合及设置情况.期待你的答案.

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
半生缘 + 3 鼓励应助

查看全部评分

发表于 2008-10-7 13:31:13 | 显示全部楼层
变频电机的变频范围应在5Hz-100Hz之间,0.75KW的变频电机额定电流不该为4A,你那电机是正品吗?电机烧了而变频器又不报警,说明变频器参没设置对,通常情况是变频器报警停机。不过我还是怀疑是电机问题。
发表于 2008-10-8 15:00:18 | 显示全部楼层
三相380V 0.75KW的变频电机额定电流不该为4A,电压出现波动1是可能你用的是数字万用表,2是变频器设定或控制错误,导致频率突高突低,相当于电动机频繁启动,导致电机烧毁。
发表于 2008-10-10 10:28:51 | 显示全部楼层
改变变频器的压频曲线,转折频率的电压不能设的太高.
发表于 2008-11-2 18:16:22 | 显示全部楼层
首先要确定你的电机铭牌上额定电流是多少,当电机运行在10几HZ时,电机线路中的实际电流是多少,有没有超过电机的额定电流;其次要看电机工作在10几HZ时,它所带的机械负荷是不是稳定运行的,按你测量电压在10几伏至220伏之间跳动,说明机械负荷也不稳定,电机工作在10几HZ情况下,其输出功率不够的,尽管变频电机有强迫通风,也不能降低因电流大而引起的温度升高带来的热量积累。建议:如果长期工作在低频段,要考虑减速方式的改进;对电机在低速时检测电机的电流及电压;对变频进行低频段增加转矩的设置;对机械负荷也要进行检查。