支承式支柱强度是否达到要求?
9 d# \% L9 D# j; ^4 `5 [- t3 y7 g5 X! k: c! ?; c% u
设计压力:常压9 D7 t& F  p( E2 I- B1 E, }  F) l
设计温度:100度
+ i/ ?; i! C! f$ l3 t设计容积:24m37 R3 f, r* `4 o
筒体内径:2.4m
7 P0 t& Z, {, h. K. K  H( W: O筒体壁厚:4mm, S& \5 X, T% A! l( c
支承式支座:钢管273x5
5 C% c7 s, T, U' y& h总高约:8m
& F* K& M/ B- }腐蚀裕量:0mm
! M* D: d' W# d介质:原料油 (常规介质)4 k3 {- a8 x. r8 S
比重:0.9
5 v8 \9 L- ^9 F9 E% i% h
3 j* v+ b: W+ J9 D  \请问: 腐蚀裕量取0mm是否合理?筒体壁厚4mm是否合理?主要是老板想省钱。
' U& r, N' P( N: z支座钢管273x5是否合理?查手册直径2.4m的筒体,支承式支座为273x8。! \3 Q+ z9 E7 j1 X1 z+ y  p$ ^% }
这个设设计,如要说明设计年限,是几年?& c8 c# Z  _! b% U$ v3 o: w
; K0 f& K' p0 h/ C
[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-9-9 06:52 编辑 ]
发表于 2008-9-28 11:10:27 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
盛水试漏工况,按JB/T4712.4-2007中内容校核一下下封头和钢管的强度,但封头厚度太小还查不出其允许的垂直载荷。
% @! k- c" G, G这种常压罐又不要监检,就不要说明设计寿命了。同时规范中也找不到规定设计寿命的依据。