请问:哪些仪表采用三线制啊,我只知道热电阻和有毒气体报警器,希望大家指点,还有如何接线啊?
发表于 2008-10-4 21:37:47 | 显示全部楼层
建议你多看看仪表的说明书
发表于 2008-10-8 13:51:20 | 显示全部楼层
只要是带模拟信号输出,需要电源支持的都可以做到3线制
发表于 2008-10-10 23:53:10 | 显示全部楼层
只要是带模拟信号输出,需要电源支持的都可以做到3线制
发表于 2008-10-11 07:56:32 | 显示全部楼层
三线制变送器实际与四线制一样,不过信号与电源有一个共地线
发表于 2008-10-14 11:16:04 | 显示全部楼层
主要是 热电阻,热电偶,气体检测仪,接近开关,阀门限位,
; T" H! N9 a+ l1 q: I# a1 \; r流量计,有些厂家的DCS接入变送器信号时,也会有三线制。等仪器0 B2 _0 a6 G, ^4 P: W
简单说& w5 D: d# F6 H3 m8 R) z
二线制 误差大 用在精度要求不高的地方
+ ^+ \9 {  y9 w/ |" F' U# \三线制  大多是工业用 精度完全可以满足
. l+ e" {7 q- ]& u- {1 S( f四线制 精度高    实验室用 
" b; N$ U; J3 U几线主要是消除引线对阻值测量的影响 减少误差
# ], D1 T1 I9 c8 n9 X/ t& C# c) D7 S4 A( H) B/ j
[ 本帖最后由 cylzwx 于 2008-10-14 11:26 编辑 ]
发表于 2008-10-14 11:17:36 | 显示全部楼层
3线制跟2线制差别就在一个GND。
发表于 2008-10-18 23:02:32 | 显示全部楼层
精度高的还是四线制吧,不然很多二线制一体化的传感器都要加变送器到标准的四线制给PLC,三线制的就知道热电阻。
发表于 2008-10-19 01:01:47 | 显示全部楼层
精度并不跟几线制有关系,最起码在变压力变送器行业,以前是用四线的,精度只有1%-0.5%左右,现在都用二线制了,输出一个4-20mA电流信号,最高可用30V电压.可带1.5K电阻,所以一般情况下引线的电阻对信号没有影响,现在的精度已经能达到0.045%了.* a. u6 p9 M2 i4 l& Q. J) ~
       热电阻用三线是为了补偿引线所带来的电阻误差,而热电偶只用二线就可以了,这是跟它们的特性有关的,它们适用的温区不同,所以也不能说哪个更好些.
发表于 2008-12-17 17:22:07 | 显示全部楼层
热电偶也是三线制?
发表于 2008-12-18 14:54:26 | 显示全部楼层
你的问题提得太含糊了,还是遇到具体问题具体仪表时,拿出来大家一起研究吧,
发表于 2008-12-24 20:35:22 | 显示全部楼层
三线制变送器实际与四线制一样,不过信号与电源有一个共地线