精炼炉高压柜 电能计量  电能表倒转  线路 调整后依然倒转
1 X" [5 L: ]' ^" V( D换表 故障依然倒转 高手们有请  线路没有断线现象
发表于 2008-10-14 12:28:00 | 显示全部楼层
还应该查线路,倒转就是线接错,只是没有检查出来
发表于 2008-10-14 12:37:10 | 显示全部楼层
查一下进出线有没有接反。
3 w; {, x. [) c; ?& V  [是机械式电表吧?
发表于 2008-10-14 13:29:39 | 显示全部楼层
电压或电流有一相极性接错就会倒转。
发表于 2008-10-14 16:09:49 | 显示全部楼层
接线错误5 E+ G( H5 J6 ]9 w
《防止窃电实用技术 李景村编 中国水利水电出版社》(PDF)去看看可能有帮助' C. n( Q) X3 @9 t0 K. U

+ r& J: L; s, K) G8 {- bhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=579722&extra=page%3D3
! G" }% B7 R1 o+ T2 ?8 X4 y3 k" u$ l" Y2 K/ j& u, |  O
[ 本帖最后由 hihihi 于 2008-10-14 16:11 编辑 ]
发表于 2008-10-15 13:36:07 | 显示全部楼层
互感器穿线方向不对,P1是流进,P2是流出。
发表于 2008-10-15 13:37:53 | 显示全部楼层
用项位表看一下是不是项位反了。
发表于 2008-10-15 15:59:47 | 显示全部楼层
接线错误,换表没有用。看看电压互感器和电流互感器的极性是否正确吧!
 楼主| 发表于 2008-10-16 11:40:09 | 显示全部楼层
表的线路没有动过 是在运行中开始出现的
发表于 2008-10-16 23:30:14 | 显示全部楼层
你的精炼炉估计应该考虑一下是不是谐波干扰的问题,是不是存在电能回馈的问题,这样首先要确定一下你的电表的工作原理,是总是这样还是偶尔的问题,个人之见,楼主可以说的更详细些最好了。
 楼主| 发表于 2008-10-25 12:51:01 | 显示全部楼层
首先声明 表是在运行中倒转的 也就说 运行条件没有改变 线路也没有改变 . t0 D  Z4 ]' n2 G
所以怀疑 表的问题 但是换完后依旧倒转 呵呵3 r6 V' T  w' M7 x2 u$ u* ]
然后调整了一下线路 依据倒转 # {; h* U) U/ l0 T8 D5 I
高压侧$ g% {( y5 {% ]0 f# \
有电容补偿
发表于 2008-10-27 13:06:38 | 显示全部楼层
考虑一下10楼所讲的情况。
发表于 2008-10-27 16:41:17 | 显示全部楼层
接线正确的电能表,在运行中有可能发生反转现象;1、当被测功率的传输方向改变。2、三相负荷严重不平衡,功率因素小于0.5,C相无电流或A相无电流,三相三线有功表会反转。
发表于 2008-10-28 00:00:32 | 显示全部楼层
我们知道:三相交流电的电压或电流到达正或负的最大值的先后顺序叫做相序。在电网中,通常是A相比B相先到最大值,B相比C相先到最大值,C相又比A相先到最大值。对于一个用电设备,如三相电动机,若电源相序和电动机相序对应,正相序接入,则此电动机正转。如电源相序和电动机相序不对应,反相序接线,则此电动机反转。相序也只有两种,即正相序和反相序。对一台三相电器的具体电源接入相序来说,不是正相序就是反相序。如:三相电动机任意对调一下两根电源进线,电动机就可改变转向,也就是改变了这台电动机的电源接入相序。我们使用的旋转式相序表实际上也就是一台小型的三相电动机。正相序、反相序都是相对的,对三相电气设备,正相序接入有三种:ABC、BCA、CAB,反相序接入也有三种:CBA、ACB、BAC。至此,对于要求按正相序接入的无功电能表的倒转,如查无其它接线错误,又不发生无功倒转时,即可确定为相序接反。我们就可根据上述分析不用测定相序来改正了。对三相三线无功电能表,只要把电能表接线盒上的1、2、3电压接线和电流进出线改接到6、7、8接线孔上,再把6、7、8接线孔上的电压线和电流进出线换接到1、2、3接线孔上,4、5接线孔上中相电压线不动即可。对于三相四线无功电能表,可任意调换1、2、3接线孔上接线至4、5、6接线孔上的接线,或4、5、6接线孔上的接线与7、8、9接线孔上的接线调换,就可使无功电能表正转。这里要注意的是:4 s0 R( b# }) q; Q. X7 {6 l4 b6 ~
# N, r  F) ]2 j+ y  u3 T
    (1) 对于倒转或不转的三相无功电能表,必须进行认真查对接线是否存在其它错误。
, T5 t. M! z* [/ C/ E2 }) m" q. `/ z1 @: N
    (2) 对调时电压进出线、电流进出线要一一对应。
" A* d0 z% ^: A+ m% e. O, k9 s$ @7 F4 ~; q( L) {
(3) 正弦型三相无功电能表,不论相序接正还是接反,在力率滞后情况下,电能表始终正转。但由于这种表本身功耗大及制造困难等原因,近年来已很少制造使用。高低压电网中大量使用的都是跨相式无功电能表,因此在无功电能表接线时一定要按正相序接线,方能保证无功电能表运转正常,计量准确。
发表于 2008-11-1 15:19:31 | 显示全部楼层
应该查线路,倒转就是线接错