发表于 2008-10-28 00:00:32
|
显示全部楼层
我们知道:三相交流电的电压或电流到达正或负的最大值的先后顺序叫做相序。在电网中,通常是A相比B相先到最大值,B相比C相先到最大值,C相又比A相先到最大值。对于一个用电设备,如三相电动机,若电源相序和电动机相序对应,正相序接入,则此电动机正转。如电源相序和电动机相序不对应,反相序接线,则此电动机反转。相序也只有两种,即正相序和反相序。对一台三相电器的具体电源接入相序来说,不是正相序就是反相序。如:三相电动机任意对调一下两根电源进线,电动机就可改变转向,也就是改变了这台电动机的电源接入相序。我们使用的旋转式相序表实际上也就是一台小型的三相电动机。正相序、反相序都是相对的,对三相电气设备,正相序接入有三种:ABC、BCA、CAB,反相序接入也有三种:CBA、ACB、BAC。至此,对于要求按正相序接入的无功电能表的倒转,如查无其它接线错误,又不发生无功倒转时,即可确定为相序接反。我们就可根据上述分析不用测定相序来改正了。对三相三线无功电能表,只要把电能表接线盒上的1、2、3电压接线和电流进出线改接到6、7、8接线孔上,再把6、7、8接线孔上的电压线和电流进出线换接到1、2、3接线孔上,4、5接线孔上中相电压线不动即可。对于三相四线无功电能表,可任意调换1、2、3接线孔上接线至4、5、6接线孔上的接线,或4、5、6接线孔上的接线与7、8、9接线孔上的接线调换,就可使无功电能表正转。这里要注意的是:4 s0 R( b# }) q; Q. X7 {6 l4 b6 ~
# N, r F) ]2 j+ y u3 T
(1) 对于倒转或不转的三相无功电能表,必须进行认真查对接线是否存在其它错误。
, T5 t. M! z* [/ C/ E2 }) m" q. `/ z1 @: N
(2) 对调时电压进出线、电流进出线要一一对应。
" A* d0 z% ^: A+ m% e. O, k9 s$ @7 F4 ~; q( L) {
(3) 正弦型三相无功电能表,不论相序接正还是接反,在力率滞后情况下,电能表始终正转。但由于这种表本身功耗大及制造困难等原因,近年来已很少制造使用。高低压电网中大量使用的都是跨相式无功电能表,因此在无功电能表接线时一定要按正相序接线,方能保证无功电能表运转正常,计量准确。 |
|