携带型短路接地线截面积的验算1 k- q% a2 e0 V- c3 O7 T+ h
在被检修设备和线路上装设短路接地线是保证安全的技术措施之一,目的是为了泄放剩余电荷,防止突然来电以及邻近带设备和线路可能产生的感应电压。《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分)第80条规定:“接地线应用多股软裸铜线,其截面应符合短路电流的要求,但不得小于25mm2。”很多单位在使用携带型短路接地线时,没有经过短路电流的计算就采用截面为25 mm2的接地线,这是不安全的。因为25 mm2的截面积是《电业安全工作规程》中规定的最小截面,如果短路接地线悬挂处的短路电流超过它的熔化电流,短路接地线将熔断,后果不堪设想。因此,应对携带型短路接地线的截面进行验算。
1 I" q' f( c9 J1 X; ~4 r1 Z
4 d0 E# T+ n; n. m# T 在原能源部颁发的“携带型短路接地线技术标准”(SD332-89)附录A中指出,携带型短路接地线的熔化电流可用奥迪道克公式计算: L: `1 I' h' x; n5 v9 c& c0 x
! `: a* F" u; u; k
http://www.chinarm.cn/Risk/UploadFiles_2304/200601/2006119143015482.gif& q* q7 p! O* `
1 u( |4 x7 G% v6 l8 ^2 W4 q 式中:Im——熔化电流值,A; $ V( Y- M: ?5 g4 ^
Q, B W3 T, D6 i7 h4 E, l& H
A——接地线截面,圆密尔;( F; @' N1 e2 o
+ I9 r! }" x& r d+ J t——承受电流的时间,s;+ a; M7 a( R0 [$ _$ Z O) K
, r% J0 U3 k# I6 s8 u% B. Y( ?6 u' I Tm——金属的熔化温度,℃;) `' G- r4 W, H! Q9 o
9 Y. Z( \& E$ s3 B' Q' x5 F
Ta——环境温度,℃。 R' k% I% I, j. R4 \+ i
& X4 q- z) } _ 当使用铜质接地线时,Tm=1083℃,Ta=40℃若将A(圆密尔)换算为S(mm2),上式可简化为:
. {$ a/ l4 t7 |/ e4 e& m6 U# M W& X1 [8 f- T
http://www.chinarm.cn/Risk/UploadFiles_2304/200601/2006119143016854.gif
; @4 I* U$ e+ c3 L! f: P
7 `; E! x6 m9 I, {0 n' \ 一般以理论上熔断特性所要求得到的值Im除以一个降值因子作为额定短路电流I来估算携带型短路接地线所需要的截面积。降值因子值为1.08~1.15,若取下限值1.08,则:; p# z% c6 ?* Q. g+ k) Q8 |
3 g. e, x ]- f. y' H
http://www.chinarm.cn/Risk/UploadFiles_2304/200601/2006119143017241.gif按不同短路容量及不同的承受短路电流时间,可算出携带型短路接地线需要的截面积& e6 f% `0 h- Z) K" Q" v
4 n1 y9 W) w" C% ?" w 携带型短路接地线截面积计算结果 单位:mm2+ H ^$ j; z9 L4 y9 H6 `* a
; }( Q* S* K+ Q- A 一般线路工作中在变电站出线回路上工作时,所使用的携带型短路接地线承受短路电流的时间可取0.1s,为主保护动作时间(保护动作时限为0秒)加开关固有动作时间;变电站母线工作时,亦为母线保护动作时间加开关固有动作时间。 y8 ~5 X- J; v
1 z: \& v7 l2 G0 S- ] 变电站母线如装接地刀闸,则使用接地刀闸。
3 j. ]% f2 j8 _! ]9 M1 z$ e( U* p" f* {( Y' h; K. q" y
实际工作中,考虑到接地线的重量及悬挂方便,所使用的携带型短路接地线的截面不可太大。常用的有25 mm2和35 mm2两种。2 T1 W( r8 }3 x: _7 a* r/ O
W6 U3 h5 _6 R; i% @ 25 mm2可承受的短路电流为:9 _, E) X1 M2 O4 Z# n% K3 u
' y6 F; u! y0 y r& a7 B
http://www.chinarm.cn/Risk/UploadFiles_2304/200601/2006119143019329.gif
2 s: B# a( |6 m
& E8 w- P& O& h! f% C 35 mm2可承受的短路电流为:
1 C2 T1 _6 C" ]8 a/ J( z: N
* ]/ i7 m& v6 |. S* } http://www.chinarm.cn/Risk/UploadFiles_2304/200601/2006119143022597.gif
{/ d7 H" m% k0 E' \) }. ^! h) i6 M7 J- \+ x: G" r8 B
各单位应根据短路容量对携带型短路接地线进行验算,验算时可不考虑合环运行方式下的最大短路容量。验算后,如25 mm2携带型短路接地线不能承受该地点的短路电流,则可采用在接地处同时挂两组25 mm2携带型短路接地线或改用35 mm2携带型短路接地线(须在工作票上注明)。为防止在使用中混淆这两种规格的接地线,25 mm2、35 mm2两种规格的接地线应有明显的区别。对每一电压等级的携带型短路接地线一般宜采用一种截面的接地线。! h2 N# E* A. h, L
9 v) `9 R, d% N: z$ D8 a[ 本帖最后由 cylzwx 于 2008-11-11 09:51 编辑 ] |
|