携带型短路接地线截面积的验算5 v; h ^9 v. ~1 S4 p6 U k/ ]
在被检修设备和线路上装设短路接地线是保证安全的技术措施之一,目的是为了泄放剩余电荷,防止突然来电以及邻近带设备和线路可能产生的感应电压。《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分)第80条规定:“接地线应用多股软裸铜线,其截面应符合短路电流的要求,但不得小于25mm2。”很多单位在使用携带型短路接地线时,没有经过短路电流的计算就采用截面为25 mm2的接地线,这是不安全的。因为25 mm2的截面积是《电业安全工作规程》中规定的最小截面,如果短路接地线悬挂处的短路电流超过它的熔化电流,短路接地线将熔断,后果不堪设想。因此,应对携带型短路接地线的截面进行验算。' j# f: |, H, ?
# M, v/ q& g, [ 在原能源部颁发的“携带型短路接地线技术标准”(SD332-89)附录A中指出,携带型短路接地线的熔化电流可用奥迪道克公式计算:
7 P2 I( @ {9 S: E- K1 F; K' d) P0 V( t
http://www.chinarm.cn/Risk/UploadFiles_2304/200601/2006119143015482.gif
5 t! F" g! U7 x5 e: a4 f# P) f @& |; N
式中:Im——熔化电流值,A;
: K* e: h* s8 |2 R4 P+ j2 i" G; A) S) z o
A——接地线截面,圆密尔;! {( }! o( {" t4 o
8 W1 T5 e/ K* n9 W
t——承受电流的时间,s;
3 z' U; ?6 l5 i9 g/ E2 p
[+ m9 v0 S1 h5 A( @ Tm——金属的熔化温度,℃;# ^+ P/ \# {+ U; i4 ]: a4 U5 I3 l
2 p) Z0 ]1 l& u8 C4 E
Ta——环境温度,℃。) v& x2 Y( }" |% N1 g
1 C' h. _; F( Y# a; ~7 z: v# J
当使用铜质接地线时,Tm=1083℃,Ta=40℃若将A(圆密尔)换算为S(mm2),上式可简化为:) ?/ G2 ~; q& s9 s F5 @
) u; e+ r4 ^; }" O! i http://www.chinarm.cn/Risk/UploadFiles_2304/200601/2006119143016854.gif
; k( B$ y# d& d; N
. @2 k, `1 a8 u# {4 { 一般以理论上熔断特性所要求得到的值Im除以一个降值因子作为额定短路电流I来估算携带型短路接地线所需要的截面积。降值因子值为1.08~1.15,若取下限值1.08,则:1 r6 |/ ?; w* U, Y: F. t- \
, E3 s" Z8 A$ m' t
http://www.chinarm.cn/Risk/UploadFiles_2304/200601/2006119143017241.gif按不同短路容量及不同的承受短路电流时间,可算出携带型短路接地线需要的截面积
. d1 ]# ]' p# B+ g0 f9 M5 T0 D. l' n. J: D3 q2 }( ^( X/ n
携带型短路接地线截面积计算结果 单位:mm27 ?+ |( P* N& \, L# j
$ G+ O8 D L+ I; s 一般线路工作中在变电站出线回路上工作时,所使用的携带型短路接地线承受短路电流的时间可取0.1s,为主保护动作时间(保护动作时限为0秒)加开关固有动作时间;变电站母线工作时,亦为母线保护动作时间加开关固有动作时间。3 p1 p! w" y s' B) t
1 N5 b4 s; z5 G, i- x, |
变电站母线如装接地刀闸,则使用接地刀闸。
7 G+ K, H* Z! c! S, X7 E: {/ p6 l
' w: Y% s. {% C9 e5 x/ u; z1 W 实际工作中,考虑到接地线的重量及悬挂方便,所使用的携带型短路接地线的截面不可太大。常用的有25 mm2和35 mm2两种。9 v" q5 J2 p! t
% j- N3 O* [, K# n. |; S4 Y
25 mm2可承受的短路电流为:* F2 A5 n0 L! T4 Y+ |* Q# y5 g
, {! H) K1 \# K) F http://www.chinarm.cn/Risk/UploadFiles_2304/200601/2006119143019329.gif1 `- q6 o# A7 M- ?% M6 H/ n" a
5 q/ B% R7 t+ Q5 _* { 35 mm2可承受的短路电流为:1 t) @6 I% _. [
0 |: B" R9 g8 f' p
http://www.chinarm.cn/Risk/UploadFiles_2304/200601/2006119143022597.gif
; l6 J: f5 k* ~5 o& \* b& Z5 @0 G9 a: K0 z; i5 l- v }, ^/ c& U* C
各单位应根据短路容量对携带型短路接地线进行验算,验算时可不考虑合环运行方式下的最大短路容量。验算后,如25 mm2携带型短路接地线不能承受该地点的短路电流,则可采用在接地处同时挂两组25 mm2携带型短路接地线或改用35 mm2携带型短路接地线(须在工作票上注明)。为防止在使用中混淆这两种规格的接地线,25 mm2、35 mm2两种规格的接地线应有明显的区别。对每一电压等级的携带型短路接地线一般宜采用一种截面的接地线。2 I$ a9 S# l. e* ?0 c
5 z1 [8 |9 y8 T. P5 D9 x
[ 本帖最后由 cylzwx 于 2008-11-11 09:51 编辑 ] |
|