发表于 2008-10-31 01:06:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
哪位有电气安全距离的海拔修正系数。
 楼主| 发表于 2008-11-9 00:26:26 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南

回复 1# lyg990608 的帖子

难道这个标准没有吗?还是无人关心;)
发表于 2008-11-9 08:55:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
海拔在1000米以上时,空气间隙应每超过100米增加1%
发表于 2008-11-9 09:02:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
还有一点,外施绝缘试验电压在海拔H为1000-4000米时,应乘以海拔的校正系数:/ _7 i, R* r" Q
Ka=1/(1.1-H×10^-4)
 楼主| 发表于 2008-11-11 00:45:03 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南

回复 4# xuj321123 的帖子

谢谢!我查了很多资料都没有找到,请问从那本资料中找到
发表于 2008-11-11 11:40:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
DLT404-1997户内交流高压开关柜订货技术条件中6.4.1表1中有明确规定!
发表于 2008-11-11 11:41:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
有两份资料,不知怎样传上来?
发表于 2008-11-11 11:53:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
DLT404-1997户内交流高压开关柜订货技术条件
发表于 2008-11-11 11:56:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
高海拔中压开关柜的设计

高海拔中压开关柜的设计.rar

303.47 KB, 下载次数: 10

发表于 2008-11-11 11:58:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
DLT404-1997户内交流高压开关柜订货技术条件
发表于 2008-11-12 08:52:24 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
国家GB标准应该有规定吧
 楼主| 发表于 2008-11-15 10:26:52 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南

回复 6# sdjnxhy88 的帖子

我想查的是电气安全距离规定,安全距离本来就有一定安全系数,海拔修正时以A值,还是B值进行修正?