以下是我过去教学笔记中的部分内容,曾在网易相关论坛的帖子中发表,并有幸被lija512朋友在本论坛一年多以前的帖中引用过。
; ^ B) V# g- I6 d4 N9 a
3 a" h& d k4 R3 j直接启动的条件
' M3 s6 J0 w) z9 J+ i' _* @- t通常规定,电源容量在180kVA以上,电动机容量在7kW以下的三相异步电动机。也可用下面的经验公式确定: 8 u& ]/ M8 t$ z+ u7 C$ S( X, y1 [
Ist/IN≤3/4+S/4P ( w& v6 [7 A8 c5 e
式中 Ist — 电动机全压启动电流(A);
0 O7 E6 D1 [3 J1 zIN — 电动机额定电流(A); 5 H- r- f' Y+ i/ D" s& R& R, f1 W
S — 电源变压器容量(kVA);
. H9 l: c; }' J* z& KP — 电动机功率(kW)。 ( ^ n$ W8 x }$ y) b" A4 t
关于直接启动的条件一直是个有争议的课题。上述规定条件电动容量不超过变压器容量的10%,甚至在5%以下,明显偏于严格,实际情况也是在使用中大量的超出了上述规定的限制。
9 M. d" r' m( z _) b) Z在中国水利水电出版社出版,由陈元丽编著的《现代建筑电气设计实用指南》中指出:对于单台电动机来说其容量不应大于变压器容量的20%,如为不经常启动的,不应大于变压器容量的30%。 7 s5 I1 V2 j6 U% S, k
“多大容量的电动机允许全压起动?” 这个问题的提出本身就是不全面的。全压起动的三相异步电动机的容量,与其所在系统容量的比值、机械负载的要求及电机本身的结构有关,而不主要取决于电机的容量。
( g6 p6 X# o7 q例如,原水电部颁布的《发电厂厂用电动机运行规程》第一章第四条规定:“所有不调节转速的交流电动机均应在全电压下直接起动。” 这里并未提及电机的容量和电压,并且使用了强制性的“均应”用词。 , u0 }7 l+ R# z- j4 ?
交流电动机全压起动需满足三个条件: $ @' r" q6 j7 c, D; j
⒈ 电机起动时,配电母线上的电压应符合以下要求(启动引起的电压波动,这是经常要考虑的主要因素,它是由电机容量与系统容量的比值决定的):
% r3 [7 O6 |: ~1 P# K# G① 在一般情况下,电动机频繁起动时,不宜低于系统标称电压的90%;电动机不频繁起动时,不宜低于标称电压的85%;(这就是粗略估算时,取电机容量为变压器容量的20%和30%的原因。) 7 o$ Q6 g6 {% F' a0 G# ?' U3 a" Y1 d
② 配电母线上未接照明或其它对电压变动较敏感的负荷,且电动机不频繁起动时,不应低于标称电压的80%;
, {2 E4 C) F% ^1 y% h③ 配电母线上未接其它用电设备时(如变压器 — 电动机组),可按保证电动机起动转矩的条件决定,但应保证接触器的线圈电压不低于释放电压。
1 s4 e: B# W' g) s. B" t5 {⒉ 机械能承受电动机全压起动时的冲击转矩。 `; ]6 m; N1 w$ H
⒊ 电机本身结构能承受全压起动的冲击。 " g3 O0 R' M8 X: } P0 b
所有低压三相笼型异步电动机结构均能承受全压起动的冲击;
" J4 R, V, r5 F8 a9 X4 u/ x- b$ J! Y+ X( S3 [! l: l/ v