QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

全站
9天前
查看: 4410|回复: 9
收起左侧

[讨论结束] 三相交流电动机直接启动

 关闭 [复制链接]
发表于 2008-11-7 08:48:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: LAN

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
什么情况下允许三相交流电动机直接启动?9 v3 U1 M: B! v: V' R4 Y! z7 `
怎么样三相交流电动机才算直接启动成功了?
发表于 2008-11-7 09:44:38 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
以下是我过去教学笔记中的部分内容,曾在网易相关论坛的帖子中发表,并有幸被lija512朋友在本论坛一年多以前的帖中引用过。
; ^  B) V# g- I6 d4 N9 a
3 a" h& d  k4 R3 j直接启动的条件
' M3 s6 J0 w) z9 J+ i' _* @- t通常规定,电源容量在180kVA以上,电动机容量在7kW以下的三相异步电动机。也可用下面的经验公式确定: 8 u& ]/ M8 t$ z+ u7 C$ S( X, y1 [
Ist/IN≤3/4+S/4P ( w& v6 [7 A8 c5 e
式中 Ist — 电动机全压启动电流(A);
0 O7 E6 D1 [3 J1 zIN — 电动机额定电流(A); 5 H- r- f' Y+ i/ D" s& R& R, f1 W
S — 电源变压器容量(kVA);
. H9 l: c; }' J* z& KP — 电动机功率(kW)。 ( ^  n$ W8 x  }$ y) b" A4 t
关于直接启动的条件一直是个有争议的课题。上述规定条件电动容量不超过变压器容量的10%,甚至在5%以下,明显偏于严格,实际情况也是在使用中大量的超出了上述规定的限制。
9 M. d" r' m( z  _) b) Z在中国水利水电出版社出版,由陈元丽编著的《现代建筑电气设计实用指南》中指出:对于单台电动机来说其容量不应大于变压器容量的20%,如为不经常启动的,不应大于变压器容量的30%。 7 s5 I1 V2 j6 U% S, k
“多大容量的电动机允许全压起动?” 这个问题的提出本身就是不全面的。全压起动的三相异步电动机的容量,与其所在系统容量的比值、机械负载的要求及电机本身的结构有关,而不主要取决于电机的容量。
( g6 p6 X# o7 q例如,原水电部颁布的《发电厂厂用电动机运行规程》第一章第四条规定:“所有不调节转速的交流电动机均应在全电压下直接起动。” 这里并未提及电机的容量和电压,并且使用了强制性的“均应”用词。 , u0 }7 l+ R# z- j4 ?
交流电动机全压起动需满足三个条件: $ @' r" q6 j7 c, D; j
⒈ 电机起动时,配电母线上的电压应符合以下要求(启动引起的电压波动,这是经常要考虑的主要因素,它是由电机容量与系统容量的比值决定的):
% r3 [7 O6 |: ~1 P# K# G① 在一般情况下,电动机频繁起动时,不宜低于系统标称电压的90%;电动机不频繁起动时,不宜低于标称电压的85%;(这就是粗略估算时,取电机容量为变压器容量的20%和30%的原因。) 7 o$ Q6 g6 {% F' a0 G# ?' U3 a" Y1 d
② 配电母线上未接照明或其它对电压变动较敏感的负荷,且电动机不频繁起动时,不应低于标称电压的80%;
, {2 E4 C) F% ^1 y% h③ 配电母线上未接其它用电设备时(如变压器 — 电动机组),可按保证电动机起动转矩的条件决定,但应保证接触器的线圈电压不低于释放电压。
1 s4 e: B# W' g) s. B" t5 {⒉ 机械能承受电动机全压起动时的冲击转矩。   `; ]6 m; N1 w$ H
⒊ 电机本身结构能承受全压起动的冲击。 " g3 O0 R' M8 X: }  P0 b
所有低压三相笼型异步电动机结构均能承受全压起动的冲击;
" J4 R, V, r5 F8 a9 X4 u/ x- b$ J! Y+ X( S3 [! l: l/ v
[ 本帖最后由 pangpang 于 2008-11-7 09:55 编辑 ]
发表于 2008-11-7 12:02:11 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
同意楼上的说法
+ v6 f8 Y$ Y. N- j通俗点说就是,额定工作电流在30A以下的可以直接启动(个人工作经验,为了保证电动力、电热);直接启动就是从一开始启动电机就给它加全压~~0 n) o$ @. V0 b& {" O, I
电动机直接启动时电流很大,因为电机还没有开始运行,所以如此大电流很大部分会转换成热能,从而损坏电机,另外较大的电动力、电热能也会增加电缆线的老化、损坏,直接全压启动还会在高压开关关合时产生陡度很大的 操作过电压,使定子绕祖上电压分布不均匀,对其绝缘造成极大的伤害。许多电机的自身故障都是由于绝缘受到伤害而引起的,同时也会增大开关,接触器等等损坏的几率。# d: v5 f' p7 ~8 Q. U4 W! N, r* H
一般要求是经常启动的电动机引起的电网电压变化不大于10%,偶尔启动的电动机引起的电网电压变化不大于15%,当然也可以按电源的情况来决定是否允许电动机直接启动:如楼上所述。
发表于 2008-11-14 09:06:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
呵呵 真是学习了
发表于 2008-12-8 18:50:32 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
非常感谢经验的分享,有很大的帮助。
发表于 2008-12-10 13:34:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江丽水
我厂变压器160KVA,45kw的电机,都是直接启动的,设备是造纸机械的水力碎浆机,每小时启动4次,一直正常使用,同行有55KW直接启动的。
发表于 2008-12-11 14:23:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
交流电动机的直接启动,关键还是要考虑电网的情况,因为启动时电流和热量都会很大的,我单位排水泵拖动电机,功率1050KW,直接启动,一天启动5次左右。
发表于 2008-12-12 11:05:42 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南邵阳

学习了

讲得很详细
发表于 2008-12-12 11:42:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
还是要看电网的承受能力,公式要求的都比较高
发表于 2008-12-12 12:23:32 | 显示全部楼层 来自: 美国
同意2,3楼的说法
( D% u5 M  q2 h8 D2 _) K但除了电网变压器的容量需要考虑外还需要考虑使用者使用的开关容量。如果电网容量够。但开关过小,则在启动过程中必然会跳闸。引起启动失败。
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表