[已解决] 铝连接处发热了,咋办

 关闭 [复制链接]
发表于 2008-11-13 16:18:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
现在电力线路中,常用铝绞线。
0 z$ P7 |" w# s9 X7 _但铝绞线与设备端子连接处时间长了,发热很大。
" j; O: ~& E/ Z* R不知咋办?
发表于 2008-11-13 19:25:13 | 显示全部楼层
铝电缆的连接应当采用铜铝复合接头,这样可以最大限度的降低接触电阻,减轻接头发热现象。
发表于 2008-11-14 23:03:02 | 显示全部楼层
原帖由 wakang 于 2008-11-13 19:25 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
4 N1 u. n% T" r% Q. K( G0 F6 [铝电缆的连接应当采用铜铝复合接头,这样可以最大限度的降低接触电阻,减轻接头发热现象。
0 e1 W- a$ }* H; o4 S: s3 H
同意以上说法,铝线跟铜接驳是特别要注意这个问题,事故出于麻痹啊
发表于 2008-11-15 09:23:13 | 显示全部楼层
同意2楼回答
发表于 2008-11-20 00:01:51 | 显示全部楼层
另外也可以对接头部分进行镀银处理,以降低接触电阻。
发表于 2008-11-20 14:55:49 | 显示全部楼层
清理表面,加导电膏,增大夹持力并且要有防松措施!加铜铝过渡
发表于 2008-11-20 18:31:47 | 显示全部楼层
应该采用铜铝复合接头,加导电膏,
发表于 2008-11-21 14:38:16 | 显示全部楼层
我也经常遇到这个问题。我们功率大的电机用的时间长的时候,铝线连接的地方发热特别严重,有一次外面缠的绝缘胶都快糊了,我是用一小捆铜线把接驳处外层缠绕了一下,有所缓解,有条件还是换铝铜接头或者镀银比较好。
发表于 2008-11-24 00:55:42 | 显示全部楼层
导电膏加正规的接线端子
发表于 2008-11-24 13:32:14 | 显示全部楼层
罐锡处理,或者用铜线进行绑扎。等等
发表于 2008-11-24 22:27:01 | 显示全部楼层
用铜铝接头最好了!!
发表于 2008-11-26 17:06:40 | 显示全部楼层
用冷压接头,灌锡,主要解决接触不良及氧化问题
发表于 2008-12-2 23:11:47 | 显示全部楼层
是铝绞线与设备线夹连接处过热?
发表于 2008-12-3 14:45:25 | 显示全部楼层

用铜铝过渡线夹不久可以了

如果设备端子是铝的  那就用铝设备线夹; C0 ^2 k8 j: |0 w$ s3 H- u% U
如果是铜的 就用铜铝过渡设备线夹   没问题的