发表于 2008-11-21 19:00:57
|
显示全部楼层
来自: 中国湖北武汉
根据电机的额定电流选择电缆,此时不需考虑电动机的启动电流倍数。
- A; {7 {) B+ h, p3 O' Q. [0 Q
% N" S8 X7 M, b7 W! @0 |+ t7 } ^2 s但选择电动机的断路器,需要考虑断路器的脱扣曲线需要躲过电动机的启动电流。. f6 ~+ g* Q# v' o; A P
2 l* B+ ^; s; \5 P2 a比如2.2kW的电动机额定电流5A,电缆的载流量只需大于5A即可。
, o; [/ c$ s. ]3 B' G% ?" h0 d2 e/ D) L" Y8 R: D, e
但考虑该电动机的断路器则可能需放大一点。断路器的脱扣曲线需要躲过电动机的启动电流,否则启动时断路器就跳了,可以选10A。具体可以查断路器瞬时脱扣倍数,比如10~14倍的额定电流,假如选10A的断路器,则瞬时脱扣值为10X10=100A,而电动机启动电流5X7.5X1.732=64.95A,100A>64.95A8 |; u- e/ s' _$ j1 L
所以选择10A的断路器可以。
0 Q' `4 G8 E/ z/ D. H! E* b% c9 F0 [( F t8 p
祝好运,希望对楼主有所帮助,不妥之处还望高手指正! |
|