根据电机的额定电流选择电缆,此时不需考虑电动机的启动电流倍数。; j. b5 D: P; E. |: ]8 B
- t7 W, ]0 Y1 @- _: g4 o9 j
但选择电动机的断路器,需要考虑断路器的脱扣曲线需要躲过电动机的启动电流。
, |0 R, ^9 D0 E: x; _/ a6 Z y4 I4 [, W
比如2.2kW的电动机额定电流5A,电缆的载流量只需大于5A即可。2 s6 L! n+ N# u' F% `& L( U/ ?
; a; `- f) I' a
但考虑该电动机的断路器则可能需放大一点。断路器的脱扣曲线需要躲过电动机的启动电流,否则启动时断路器就跳了,可以选10A。具体可以查断路器瞬时脱扣倍数,比如10~14倍的额定电流,假如选10A的断路器,则瞬时脱扣值为10X10=100A,而电动机启动电流5X7.5X1.732=64.95A,100A>64.95A
# J- t5 l! |. |( G ~% M3 o/ O所以选择10A的断路器可以。# C" k+ K4 j1 b) F8 _( D- B2 I$ X: I$ \
( X1 F, J' ~5 E& }( c. e0 o# g
祝好运,希望对楼主有所帮助,不妥之处还望高手指正! |
|