1.首先要搞清楚接管外伸高度指的是那部分:设计图纸接管外伸部分是否包括法兰高度;
* e U2 q3 ~- C# a k( D' b. I2.设备所用的法兰型式是什么:是板式平焊、还是带颈对焊;
& h: D$ I2 r* c6 f4 v6 N3.如果接管外伸高度不包括法兰且选用平焊,接管外伸高度至少>120mm(考虑螺栓安装空间),如果设备有保温,还要考虑保温厚度,接管外伸高度相应增长。如果选用对焊法兰,接管可以适当小一点,但是必须满足螺栓安装空间!
" e1 y P* {. k2 L5 _4.如果接管外伸高度包括法兰高度,无论什么法兰型式,接管外伸高度>150mm(考虑螺栓安装空间),如果有保温应适当增加!
, A/ L& o* d# Y3 y; v/ D5.设计常用数据(外伸高度包括法兰高度):" e' ^3 q0 l( [5 \) E! w
保温在0~70mm 接管直径DN10~100mm 外伸长度L=150
+ @) J* R) O4 ?5 L% }' S( [ 接管直径DN125~300mm 外伸长度L=200
8 C3 _+ p9 @- q0 Y) z$ A+ F 接管直径DN350~600mm 外伸长度L=250
2 C" `2 ]% A: V 保温在71~100mm 接管直径DN10~100mm 外伸长度L=150
: B7 A: E0 B3 C" D 接管直径DN125~200mm 外伸长度L=200* N5 E) N8 S. T$ U* h+ ^7 Z3 X( _! K
接管直径DN250~600mm 外伸长度L=250. `6 b7 a. o# N, T- E% N: s
保温在101~120mm 接管直径DN10~150mm 外伸长度L=200
; X7 R- E/ a2 B! F. | 接管直径DN200~600mm 外伸长度L=250
p( [- M, A% x" L! Q8 c 保温在121~150mm 接管直径DN10~50mm 外伸长度L=200: R6 @0 I5 X) C5 z
接管直径DN70~300mm 外伸长度L=250: w! k3 K J- p) ]7 q
接管直径DN350~600mm 外伸长度L=300
- X% J8 p; a1 t8 L) n# D特殊注意:, y0 n) H8 e2 n( ?2 h
接管非径向开口是法兰到筒体外壁或者保温间隙要>25mm,保证螺栓安装空间为宜 |
|