发表于 2008-11-21 16:32:09
|
显示全部楼层
来自: 中国四川成都
1.首先要搞清楚接管外伸高度指的是那部分:设计图纸接管外伸部分是否包括法兰高度;* L6 {4 Z: p4 t+ m0 c5 Y! }
2.设备所用的法兰型式是什么:是板式平焊、还是带颈对焊;; |( s% `2 x- H
3.如果接管外伸高度不包括法兰且选用平焊,接管外伸高度至少>120mm(考虑螺栓安装空间),如果设备有保温,还要考虑保温厚度,接管外伸高度相应增长。如果选用对焊法兰,接管可以适当小一点,但是必须满足螺栓安装空间!
5 d# Q- G) K. L. t, J: S2 |4.如果接管外伸高度包括法兰高度,无论什么法兰型式,接管外伸高度>150mm(考虑螺栓安装空间),如果有保温应适当增加!+ D e- f8 @& U, ^- t( x
5.设计常用数据(外伸高度包括法兰高度): R6 s* B) Q L6 W6 c( {1 u- c- `
保温在0~70mm 接管直径DN10~100mm 外伸长度L=1505 t+ L6 u8 S9 X: {
接管直径DN125~300mm 外伸长度L=200* i7 l; Z; P/ ]5 K& Z2 g; J- \; _- t9 v
接管直径DN350~600mm 外伸长度L=250
1 L r F" @- Z! | 保温在71~100mm 接管直径DN10~100mm 外伸长度L=150
9 ~& m( {. V, @6 T1 e' o7 ^" M 接管直径DN125~200mm 外伸长度L=200
9 f; l3 X% c" t5 B$ {7 a 接管直径DN250~600mm 外伸长度L=2502 D4 D4 y* C2 p ^9 P9 Y( Q
保温在101~120mm 接管直径DN10~150mm 外伸长度L=200# w% x4 W$ d' n4 g6 D8 n
接管直径DN200~600mm 外伸长度L=250 j" n1 P4 ~8 G& q1 L
保温在121~150mm 接管直径DN10~50mm 外伸长度L=200& @+ a; B: \9 L9 W
接管直径DN70~300mm 外伸长度L=250
. Y, a0 [6 } ^& P& K 接管直径DN350~600mm 外伸长度L=300
: ^' j% o& d' X! d5 ^6 o特殊注意:/ k5 C# y" L2 `6 g/ t9 U6 [2 ?
接管非径向开口是法兰到筒体外壁或者保温间隙要>25mm,保证螺栓安装空间为宜 |
|