看FR-A700使用手册(应用篇),有这么一句话:: K8 s) L& c( w- b8 d6 I
连接直流电抗器时,55K以下的情况下,请拆下P1-P/+之间的短路片。
9 D7 K, w. B( e5 Z问:55K以上的,就不拆了吗?为什么?: D8 E! d- ?7 o2 I- p
另外,还有个菜菜的问题:
- Z: F4 v! }( s5 Q9 r* ]用来表示接线用的压接端子的符号,2-4,8-5等,该怎么理解?9 J( ~' P8 E7 E) q2 G4 Y

2 b# t2 l2 d, E4 ?9 r+ }+ i[ 本帖最后由 zhous_ch 于 2008-11-25 22:35 编辑 ]
发表于 2008-11-26 09:08:13 | 显示全部楼层 来自: LAN
第二个问题没看明白 / l& M/ u) s/ m2 T' D: G/ \

/ Q0 Q6 B; M6 \8 H第一个问题我是这样理解的:
% b% T' ~8 q" i7 s2 Z& n55K及其以下时,直流电抗器是选配件,安装时,须拆除短路片;; Y% q, w( b6 ^) i. F( B
55K以上时,直流电抗器是标配件,没有了短路片的设置,就不存在拆不拆的问题。, E1 l, o1 p9 G: \. ~
新圖片.jpg
 楼主| 发表于 2008-11-26 21:31:40 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡