马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
煤矿提升机变频调速技术方案
- q1 _- y, v. _. E1 ` n4 _; } 7 d; F) @6 p0 `
一、 提升机采用变频调速的优点:
7 o, ?4 q. i1 p: q0 l! Q0 i& Y
+ G7 L/ a& G- E# p( H1、 宽电网电压:±20%电网电压,从容应付不同的电网状况; 4 e/ U. B6 `7 C7 a g1 s
8 F* ` j4 X6 G+ x
2、 全新的双CPU硬件控制平台,控制性能大幅提升;实现恒转矩提升,不会因为网波动影响负载提升情况。
) b0 e$ l- p/ d E9 y% e& {3 r- x, T! z
3、带负载能力强,启动力矩大,实现了电机的软启动。 8 J+ X n8 K* m3 N9 K( r
. ^: R0 C z: \5 ~* r4、可以实现电机无级调速,电流冲击小,加、减速过程平滑,大大减轻了机械冲击的强度
, P! J' J3 s* K. t8 ~7 U" x0 S2 F3 ^; s2 U
5、易于与外部控制设备接口相结合,实现现场灵活的控制方式。
1 }( m+ M& G9 D. b: K2 q. n* i, Q
6.采用能耗制动、回馈制动或超级电容吸收技术,成功解决了位能负载在快速、减速或急停时的再生发电能量处理问题,保证了变频器的安全运行。 / X1 i& W5 d2 I; L& F! t
5 y$ V6 ~, q3 d3 [7.节能效果显著,尤其是在低速段节能效果十分明显。 + V: |! m. f* O ?% K
& K2 v8 X9 \4 p3 ^/ [9 W二、变频器的选用:
; S1 _' J. P. M# ~% j( x* [2 \9 g
8 @! l9 w3 q A* O5 l1 F6 ?用户提升机电机型号规格为95KW/110KW/132KW。相应地选用INVT矢量式CHV提升机变频器110KW/132KW/160KW 。 , |) h# E2 i! T5 w9 W) h% L; a/ v
/ D/ \$ G9 V2 V1 ]8 Z# R' @( D4 M2 p三、INVT提升机变频器介绍: B9 O! }7 M: }
0 H- Q1 n! B$ b, F9 W! q! w
INVT提升机变频器采用西门子IGBT作为主回路功率器件,由微处理器实现全数字化控制。其控制软件专门为提升机类负载设计,充分考虑了提升机实际运行中的各种特殊要求,采用各种措施保证系统的安全运行,并且可以设置多种参数以满足提升机在不同工况下运行的需要。 7 u A6 k( Y J% a. u
7 z7 Y. @7 [) {$ G3 W& m" _, a
本提升机变频器具有以下特点:
. O; v5 d; c6 W: l' l
( E/ }. T/ _1 O/ J' T+ H1、起动转矩:无PG矢量控制时,0.5HZ输出150%额定转矩;有PG矢量控制时,OHZ输出180%额定转矩,满足重载起动的要求。
& h# ~3 P! S0 d7 q9 b
1 _6 y3 f: }( u& \5 Q2、对重负荷实现软启动和软停车,起动电流小,起动速度平稳,对电网冲击小。 ! H1 ^/ z0 M. S/ D( d
" a9 I! f. M! J8 h: R
3、变频器的频率连续调节,分段预置,使调速更加方便、可靠,运行更平稳
' J" {, B6 j' D* ^
5 ]- e% L( u) ^; f4、提供RS485通讯接口,采用国际标准的MODBUS RTU通讯协议,方便地实现上位PLC或工控机对变频器的组网及远程控制。 4 q* G4 y* I Y3 o7 y s
; f& y6 L+ m$ y( @
5、多种运行控制及保护,如过流、过压、过载、欠压、缺相、短路等。
4 R% c4 n. x7 @. q, R, `7 [0 B6 J5 V3 v7 \" d" R3 m- p" ~
四、INVT提升机变频器主要功能:
& F0 L, e5 W5 v' S4 V' j
9 T6 f; L" r7 {1 p3 W4 U' F4 V1、 回馈制动:变频器采用能量回馈单元将再生能量回馈给电网。
' P% o$ U& Z" b. q D6 C- i6 Z# _7 P* L8 C
2、 能耗制动 - P8 V( p. j' a# h
# Y. c# e" j* k: L! z
能耗制动单元可单独使用,也可以与能量回馈单元配合使用。 ( W* D' ^/ @- f7 ^
7 G9 u, F; y1 @% W
3、直流制动 " |6 q& q% P2 \6 W
; {) e5 }. b' O% |+ }+ v$ R( P主令控制器给出“正转”或“反转”命令后,如果没有给出“松闸”信号,变频器会在电机上施加直流制动转矩,确保松开制动闸过程中重车不下滑。在给出“松闸”信号后,变频器开始运行。制动油泵开启后,若不小心松开制动闸触动“松闸”行程开关.
1 P2 ], ]8 ~% ~$ [
# F8 g C, c. N变频器接收到“松闸”信号,同时在电机上施加直流制动转矩,确保重车不下滑。
8 N* X& J1 q* E- c! V. q: C: N0 q* m
当重车在井筒中间停车时,变频器由高速至停机后,随之施加直流制动转矩使电机停止转动,当机械制动起作用后,方去掉直流制动,使重车靠机械抱闸的作用停止。 & U1 q d% W9 y2 f' ?" F
( R* m$ h& g4 D; m
4.自动减速:
6 k6 |+ B! J) [
T- q" M5 w$ |& y6 Z7 c' O变频器接收到系统给出的减速信号后,启动机内的减速程序,按照设定要求将提升机的运行速度逐渐降低。
# y; \5 X/ \# |! Q" ]" a( H( Z, h& x, p* f1 g
5、多段速控制 8 X8 X. }! M7 ^5 R4 b/ x
# Y3 D8 g& d, Z4 C5 c2 h$ u
变频器内部预置了多段速度控制,分别对应于变频器不同的运行频率,以适应控制系统对提升机不同运转速度的要求。 ( X' a6 G7 u9 }: E) O C
- k0 |4 ^) V; e1 x$ o各速度段对应频率可以分别设置,以满足各种工况运行需要。 5 E$ I; @0 h* D1 X$ z1 w
( k" u; `7 n- r. N0 i
6、紧急停车 - R$ M% _ C7 f: h! S2 M) I
F6 N. o2 ?8 ^1 i M
变频器提供了紧急停车信号输入端子,急停信号动作后,变频器立即停止输出,电机处于自由运转状态,然后依靠机械制动装置停车。
, ?5 \* d+ L; D) o
( d: ?" c* S' G" B6 c( i/ l0 `五、电气系统改造方案: ( p0 z. E7 A8 K9 r# L2 Z
% O. s# w0 e" c. T8 y3 b3 l/ W3 n
改造方法:
" Q, d/ d( C, k, Y3 r' o
7 Q) K. j8 u7 v# r改造提升机用的变频器是在原提升机电控系统的基础上,用变频调速系统替代原工频调速系统,同时保留工频调速系统,使两套系统互为备用,增加系统运行的可靠性。
, X0 y: L+ F- Y# d% Q1 Q9 S# n1 H6 p6 a
改造时需要增加工、变频转换功能。在系统运行前,将主回路和控制回路各转换开关切换至相应的变频或工频位置上。 + Z# a+ v! j8 F) D, e2 @
- Z+ e) d2 J2 `8 S" l) R' }* P
具体电气接法如下: " w3 R4 Z# s! b V. e
4 U0 k/ o2 \0 s# U2 B
主回路增加三个三刀双掷开关(QF1、QF2、QF3)作为主回路切换装置,三相电源、定子线圈、转子线圈分别接至相应开关的刀位置。如下图所示:
+ k- E* u2 `% W" t+ q- T主回路工、变频切换原理图: 1 M( ?9 u$ y- F! i* R1 F" N, V: t5 W
9 J. A1 W9 f+ @0 t' d所有开关切换至变频位置时,三相电源经双掷开关QF1、自动空气开关QA接至变频器输入端子(R、S、T),变频器输出端子(U、V、W)经双掷开关QF2接至电机定子线圈,绕线电机转子线圈经双掷开关QF3后处于短接状态。
0 A8 Q! s0 ` Z. A/ Y
2 y6 ~$ D* n$ Z. Z% o' F3 [1 T所有开关切换至工频位置时,三相电源经双掷开关QF1、QF2接至定子线圈,绕线电机转子线圈经QF3接至原调速电阻装置。
' J. f0 \; i7 k1 j7 W5 T/ q* d/ o7 a
变频器端子接口图: . E0 k; y& A+ O* c3 q ]
(end) |
|