接触器控制线路的接线端子,有没有标志表示是动合还是动断端子?接触器控制线路接线端子旁的标记都是表示什么?2 @6 L& y5 n6 l6 D* l1 g+ r

2 E! k3 y! l2 ^+ G[ 本帖最后由 yqwfk 于 2008-12-5 20:34 编辑 ]
发表于 2008-12-5 08:32:30 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
原帖由 xxyy@nc 于 2008-12-4 19:48 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif1 l2 b% e- A" N+ k9 ]/ I6 N
接触器控制线路的接线端子,有没有标志表示是动合还是动断端子?接触器控制线路接线端子旁的标记都是表示什么?

* y2 U) I. L2 r
/ P# a/ r7 s+ R9 P4 M- s/ c这在国家标准 GB 14048.4-2003 低压开关设备和控制设备 机电式接触器和电动机起动器 的附录A (规范性附录) 接触器及相应的过载继电器接线端子的标志和识别 中有明确具体的规定。" q2 n: W! R5 c* P2 \
下图为该标准附录A的第1页。: P# e& {% I4 X) d1 A9 j
* J2 x3 b+ ?: r
[ 本帖最后由 pangpang 于 2008-12-5 08:57 编辑 ]
GB 14048_4-2003 附录A.jpg

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
yqwfk + 3 应助

查看全部评分

发表于 2008-12-5 10:33:29 | 显示全部楼层 来自: 日本

回复 1# xxyy@nc 的帖子

现实应用中,接触器主回路端子输入端是L1、L2、L3,输出是T1、T2、T3,线圈端子A1、A2; d& S- w6 F9 W! R: b2 Q5 f; b( D
NO是常开控制接点,NC是常闭控制接点。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
yqwfk + 3 应助

查看全部评分

发表于 2008-12-5 12:48:01 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
好多接触器的外壳可以反过来装的!
5 X) N. t2 g5 b$ U输入输出标记的意义不大吧
发表于 2008-12-5 20:02:26 | 显示全部楼层 来自: 德国
2楼3楼说的很对,我手头这个接触器就是这样标的,看了你们的解释才明白,谢谢|啊!
* G2 a4 S) m% D# {  E补充一点,动合还是动断在接触器上有图示意,图示中的标识与接线端子处的标识一致,很容易判断!7 b) t; G1 W3 m" b, X* u$ R5 V
9 f6 H. k1 L( z9 L
[ 本帖最后由 yqwfk 于 2008-12-5 20:34 编辑 ]