二次侧的线电流3 f- J. n6 J! H1 l! j3 ]
I=S/1.732U=2000/1.732×220=5.25 A
# w! y: t4 x2 I* G* M$ t: ]+ W9 B! Q1 D j6 R* S
' {+ n8 `5 ~( ~) D6 ~/ I: L同样的计算方法,一次侧电流应为4 f( }# q" j& z' j. g: F8 y, v% ~
2000/1.732×380=3 A
/ F9 ^) C$ K3 c. ~" U
9 S V7 @- @" P% A$ U当然如果考虑到变压器的效率的话,以上数值会略有不同。
+ N+ l3 A$ f- E' C S4 U9 `
' [ b7 o; |* t+ a8 ]2 W0 @$ z6 Z我原来对一次电流的说法有误,经3#朋友的提醒,做以上修正。谢谢3#的朋友。0 b9 `) C, r; y- }: Z
- L a6 J. {5 N9 n, @4 o, N
真想不明白,怎么会出这样低级的错误(原来的错误说法:如果不考虑效率的话,变压器一次侧电流略大于二次侧电流)。