发表于 2008-12-5 14:38:27
|
显示全部楼层
来自: 中国黑龙江哈尔滨
二次侧的线电流
1 _( h* Y3 J& [8 V; y+ pI=S/1.732U=2000/1.732×220=5.25 A
* d( L! G8 a2 i3 R
9 d5 v/ y- c4 R
9 ?* _) b( ?# @) `7 M. |3 M5 \5 _7 Z同样的计算方法,一次侧电流应为, ~5 B% r h% C, u
2000/1.732×380=3 A
) P2 s3 Y# V% v8 L0 x: {& b1 R$ v" T' h
当然如果考虑到变压器的效率的话,以上数值会略有不同。
1 d7 t5 Q1 b6 ]# O P. a
$ P2 j7 c; T% P4 Z我原来对一次电流的说法有误,经3#朋友的提醒,做以上修正。谢谢3#的朋友。, t& B" T2 U3 _! V
& P9 q' W8 k; |; n9 b8 @8 \0 x0 G
真想不明白,怎么会出这样低级的错误(原来的错误说法:如果不考虑效率的话,变压器一次侧电流略大于二次侧电流)。. S1 x7 A- j2 C3 Z, s
2 ]) l; e) s* l6 S c! B6 l
[ 本帖最后由 pangpang 于 2008-12-6 09:55 编辑 ] |
|