星三角降压启动电路有一些并不相同的接法。接法不同,流过各接触器的电流也不尽相同,所以在接触器的选择上也不相同。
; E, Z1 C7 \( b( v下图中的两个电路,其电路原理基本相同。, r3 I) l; v2 O4 L6 B1 ~) t
在启动时,首先KM接触器闭合接通,KM1接触器接通,电路进入星形启动状态;然后,KM接触器保持通态,KM1接触器断开,KM2接触器接通,电路转入正常的角形运行状态。3 y0 V: ?% r, e" X- ?! {
在图1电路中,在正常角形运行状态时,流过KM接触器的电流是线电电流,它是电动机相电流的根号3倍;而在图2电路中,在正常角形运行状态时,流过KM接触器的电流与流过KM2接触器的电流相同,均为电动机的相电流。
# K2 R5 q m) ]: G1 e8 a' X7 `按你提供的所选择接触器的类型,用于图1电路时,对于KM接触器,其额定电流肯定偏小,但对图2电路来说,所选择的接触器却正可满足要求。
% j q" l" b0 q. Z7 n: U9 s1 O" H0 h2 q4 n) @
(以下图中仅画出了星三角降压启动电路主电路的基础部分。)5 T, |; V5 B- [- ~* E" ?
% a w& r( ^: _- h# R) x[ 本帖最后由 pangpang 于 2008-12-6 15:06 编辑 ] |
|