- 积分
- 1
UID877744
主题
在线时间 小时
注册时间2008-12-11
|
发表于 2008-12-11 10:26:07
|
显示全部楼层
来自: 中国上海
电气负载AC-1 AC-4的具体划分?
不同的用电设备其负载性质和通断过程的电流变化相差很大,因此对接触器的要求也有所不同,常用的负载有以下数种
9 {5 @$ Y: L" q0 U S) C 7 o3 w g7 l0 C- W# T
1. 使用类别 % F; l S) c4 D6 d
见下表 使用类别代号 典型用途举例
9 J5 y4 m( w# E4 H& [; e AC-1 无感或微感负载、电阻炉 9 A* m* ` l( @
AC-2 绕线式感应电动机的起动、分断
7 E( C, ]; ~& o3 q- N0 o AC-3 笼型感应电动机的起动、运转中分断 ( h0 t4 a0 H6 i
AC-4 笼型感应电动机的起动、反接制动或反向运转、点动 " j4 p1 K3 V, E2 k* V. ~
AC-5a 放电灯的通断 5 l/ W8 x& c, @" V0 p# a: c
AC-5b 白炽灯的通断 1 p5 ~! ]; r% A8 c# f
AC-6a 变压器的通断 $ c; ?0 p9 I5 i0 e0 J1 {& Y4 \- P
AC-6b 电容器组的通断 6 S; h3 d5 l: c \: I+ o8 \
AC-7a 家用电器和类似用途的低感负载 + h& c1 e1 Z4 \
AC-7b 家用的电动机负载
n" }7 f6 p3 U- q) O AC-8a 具有手动复位过载脱扣器的密封制冷压缩机中的电动机
) i+ I5 p9 j6 [) M' r AC-8b 具有自动复位过载脱扣器的密封制冷压缩机中的电动机
& ^* r9 \7 o# [# u
" n; o4 q6 H0 h$ A 2. 典型负载
" A7 L3 G6 ?) n d/ x) E7 B 不同的用电设备其负载性质和通断过程的电流变化相差很大,因此对接触器的要求也有所不同,常用的负载有以下数种:
1 p- C! m* X" z k) z: B, ]
! b# e- P. w" y 2.1 电热元件负载
4 S9 F( [; z& g/ D0 v- [, k 对电热元件负载中用的线绕电阻元件,其接通电流可达额定电流的1.4倍,例如用于室内供暖,电烘箱及电热空调等设备。若考虑网络电压升高10%,则电阻元件的工作电流也将相应增大。因此,在选择接触器的额定工作电流时,应予以考虑。这类负载被划分在AC1使用类别中。 % \$ l( m: o& r
! ]; X# Q ^7 `8 b3 G5 Q- z 2.2 照明装置
5 d1 {1 Q6 z$ f4 o. _6 Q; K8 ] 当接通照明装置中的白炽灯负载时,有较大的冲击电流产生,约为额定电流的15倍,若考虑到容许电压升高10%,电流也将相应增加,其使用类别被划分在AC-5b中。
5 f! N1 c+ U+ i( q1 @4 G7 X 其它不同的照明灯,其接通时的冲击电流值和起动时间不同,负载功率因数也不等于1。它们被划分在AC-5a。 % o# X6 j5 a3 g6 p/ g
# O- A1 \. n' h/ r; T
2.3 低压变压器负载
% N$ v6 n3 g0 m. g7 O3 Z 当接通低压变压器时,会出现一个持续时间甚短的峰值电流,可达变压器额定电流的15-20倍,它与变压器的绕组布置及铁心特性有关。例如,用于电焊机上的变压器,操作是在变压器的次级侧通过电焊条将电路短路来接能电源的,电焊机使用时频繁地产生突发性的强电流,从而使变压器初级侧的开关装置承受很大的应力。在此情况下,必须知道变压器输出额定工作电流、电焊条短接时的短路电流以及焊接频率等参数和操作条件,其使用类别划分在AC-6a中。
$ w) f5 y) X( x, W( P( v' W2 D6 E% i2 e ( j; Q4 q7 Q! y! f' t& I. s5 T
2.4 电容器负载
) I c: s. q$ O- `: B 接通电容器时产生瞬态充电过程,充电电流可达很高的数值,同时伴随着频率可从几百到几千赫的振荡,因此,它对开关电器提出了严峻的要求。接通电容器对电流的振幅和频率,由电路的电网电压、电容器的容量及电路中的电抗值所决定,并与此馈电变压器和连接导线的截面、长度有关。
j: J; z- P' Y, F# y) _6 F7 ?$ m* I% L 为了较经济地切换电容器,并防止在不利的工作条件下使开关电器的触头发生接通熔焊,一般可在电容器及支路中串入附加电感或电阻以限制电流,并减小接通电路时对电网的影响。此类使用类别划分在AC-6b中。
8 t* Z5 e+ H% I) _5 n$ ?' l. x& l! ~ # Z; W. \1 G) p. ^5 L
2.5 电动机负载 0 h: x* v$ L$ M% T2 f
低压电动机是最常用的负载之一。交流电动机常用的有绕线式电动机和鼠笼式感应电动机。 % v9 Y, ?+ a3 Q" {4 C1 Y+ B% B
绕线式电动机起动时,在转子电路中接入电阻以限制起动电流。但不同的负载起动时间不同,负载越重起动时间越长。用于绕线式电动机切换的接触器属于AC-2使用类别。 7 R9 i N' J0 }: N% u6 V9 o) @, _
鼠笼式电动机一般采用直接起动,起动电流冲击衰减后随后流过的是稳态电流Ie,一般的鼠笼式电动机起动电流(有效值)IA为4~8倍的电动机额定电流IN。电动机的空载电流IO=(0.95~0.2)Ie,正常负载下的起动时间tA<10秒,重载起动时tA可大于10秒。用于切换鼠笼式电动机正常起动和在运转中分断的接触器属于AC-3使用类别。
1 E2 |. @( n, B* o5 a* E7 K 而运行在鼠笼式电动机正常起动并同时进行反接制动,或者是反向运转、点动情况下的接触器,因其接通电流和分断电流均是电动机的起动电流。这种工作类别的开关电器属于AC-4,它比AC-3工作类别的要求严酷得多。 |
|