发表于 2008-12-10 15:42:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
请高手说说这两个一般的用途有什么区别?为什么有的选择熔断器,有的选择断路器?) Q1 `2 D* a' i4 J0 J
同时说说,电机的制动电阻的功率计算?
发表于 2008-12-10 16:25:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州

回复 1# letian1112 的帖子

现就熔断器和断路器的保护性能和其他特点进行比较,断路器则按非选择型和选择型两类分别叙述。
; m% r6 [9 Z3 p9 a$ O9 |3 H$ g# \; w/ {6 }3 Q/ y' z6 t- i6 Z- s
3.1 熔断器5 D1 ^  t, k; W2 l. v
(1) 熔断器的主要优点和特点) A5 g+ G% v5 {- d
① 选择性好。上下级熔断器的熔断体额定电流只要符合国标和IEC标准规定的过电流选择比为1.6:1 的要求,即上级熔断体额定电; d" k4 B2 ]' N
流不小于下级的该值的1.6 倍,就视为上下级能有选择性切断故障电流;
, ~7 y0 O  ^4 R# }② 限流特性好,分断能力高;
; o5 P/ ?2 w0 o  C1 L+ @1 Z; s③ 相对尺寸较小;2 }6 t: t: Q6 Z3 e; D5 `
④ 价格较便宜。
: J" }9 P: A# P  A. ?1 y) \$ B% |, I7 o) [1 g3 T
(2) 熔断器的主要缺点和弱点* ^7 j+ k" l+ _$ k$ h8 p" r8 W0 B
① 故障熔断后必须更换熔断体;
% O4 w$ m! P7 r7 E; }% e② 保护功能单一,只有一段过电流反时限特性,过载、短路和接地故障都用此防护;( }8 L3 T' ]; c0 `: A- T' Q' n
③ 发生一相熔断时,对三相电动机将导致两相运转的不良后果,当然可用带发报警信号的熔断器予以弥补,一相熔断可断开三相;
( x  T: v0 t( |6 {* }④ 不能实现遥控,需要与电动刀开关、开关组合才有可能。+ D' ~2 h5 ^7 S. c, Y
2 B6 ~, s( u9 p) x4 k* D- v. Y# w
3.2 非选择型断路器
* u! P6 k+ a7 Z: W2 _$ ~
! d9 B# h5 e8 ]; a" u(1) 主要优点和特点
& D0 A# F- [6 a+ T# o# P9 ?# `① 故障断开后,可以手操复位,不必更换元件,除非切断大短路电流后需要维修;$ v4 Z1 i0 J" r2 X
② 有反时限特性的长延时脱扣器和瞬时电流脱扣器两段保护功能,分别作为过载和短路防护用,各司其职;
7 I0 f+ n9 F) Y0 c& e③ 带电操机构时可实现遥控。2 Y2 m( }7 c# @( N

" c. h$ F4 t2 E; |) l/ X4 {(2) 主要缺点和弱点- t$ u* ?5 |) ?: K, K* q
① 上下级非选择型断路器间难以实现选择性切断,故障电流较大时,很容易导致上下级断路器均瞬时断开;
  H: q  I3 C0 G! F2 ~" d② 相对价格略高;* g9 P& c' t3 t( R
③ 部分断路器分断能力较小,如额定电流较小的断路器装设在靠近大容量变压器位置时,会使分断能力不够。现在有高分断能力的
# \4 O6 q: I! {0 t0 D  ^产品可以满足,但价较高。
! I' s3 [9 C& z1 h3 Q5 i2 J% p% Y" X: q
3.3 选择型断路器
3 H, R6 x0 l3 a% G% G2 \, H5 i4 S% o9 y6 D4 f- U
(1) 主要优点和特点
- u# E7 w3 f: C- x! ~① 具有非选择性断路器上述各项优点;
% }4 S3 T* B$ ~: G/ f4 D! q, D② 具有多种保护功能,有长延时、瞬时、短延时和接地故障(包括零序电流和剩余电流保护)保护,分别实现过载、断路延时、大8 k& f( K& c/ p( F; W: y+ h
短路电流瞬时动作及接地故障防护,保护灵敏度极高,调节各种参数方便,容易满足配电线路各种防护要求。另外,可有级联保护功能,具有更良好的选择性动作性能;
; L  ?! j4 u3 j③ 现今产品多具有智能特点,除保护功能外,还有电量测量、故障记录,以及通信借口,实现配电装置及系统集中监控管理。
- o& `+ |" A3 R3 y! {6 M7 C& Y& y; @- U1 l& e# Q) J6 s3 K  m+ n
(2) 主要问题" i. _! f' r' n2 y
① 价格很高,因此只宜在配电线路首端和特别重要场所的分干线使用;5 `  F0 `0 C' b. ^6 c
② 尺寸较大。- ?$ m8 t: `, W( J% [: Z
4. 配电线路特点和保护电器选型
- g( m: ?, L# P/ n2 n' g9 ]! f4.1 配电线路特点和对保护电器的要求
4 }5 G$ R- @( C8 K2 ~" }( ?: u, @( f& p
(1) 配电系统通常有树干式和放射式两类,还有两者的混合系统。一般树干式系统的干线较长,对保护电器要求较高,往往需要高档保护电器,即选择型断路器。
  P0 L/ v+ H2 ^; N# a5 P( G(2) 配电线路可分为主干线、分干线和末端线路三种。主干线是从变电所低压配电屏引出的馈电线,当为树干式线路,此干线容量很大时,通常使用母干线。, i  `; v+ T! h3 \* J0 Q/ p2 V4 ^
(3) 末端线路是直接连接用电设备,短路或接地故障时,要求尽快甚至瞬时切断电路,无选择性要求。+ y7 _% U' |9 u# p7 @  y% t
- B. c4 l$ t/ l: y" U: z
4.2 配电线路故障特点
: h; [* V3 L* |/ _  Q0 }- s! E7 u
1 d' |' R  t5 [(1) 短路和接地故障,发生在末端回路多,大约占到90%以上,特别是插座回路更是如此,原因是插头、插座和移动电器及其导线和接头等较容易出故障;1 v! O+ M/ O$ A8 X9 Y- E! H, g
(2) 就故障类型而言,接地故障多,相间短路少,前者约占80%~90%;- P2 T: n4 v9 j! A( q+ e5 P) z
(3) 电动机等设备的末端回路,通常是过载多,短路故障较少,电动机的过载约占80%以上,而过载是用热继电器保护的,不会使熔断器、断路器动作。
+ P+ k" }3 G% i- t
" F: c! Q1 }9 w* I* x4.3 保护电器选型方案  `0 w7 i4 e# W/ h
2 d8 a9 O4 j7 _6 _9 K# f# y2 p
  根据前面叙述的电路故障特点和几种保护电器性能的比较,提出保护电器选型方案的建议。本文只论述熔断器和断路器的选型方案,而不涉及保护电器参数的整定。
5 I. f( Q7 t0 Q& Z9 Y% s(1) 以下位置应选用选择型断路器" \& c# I3 c0 R5 C
① 变压器低压出线的总开关;
) O7 @5 ~6 J+ ^* s- m② 变电所低压配电屏引出的母干线,或引出的电流容量较大(如500A 以上)的树干式线路的保护;  F( C5 C' A. K
③ 重要场所的低压配电屏引出的电流容量较大(如300A 以上)的放射式线路保护。& V6 `+ v8 j! @
0 A8 h+ n, f+ Y
(2) 以下位置可选用非选择型断路器
1 J2 t9 X7 h- K8 M/ {, Q  r" R① 末端回路的保护;
( a, D/ Y5 n; z② 靠近末端回路的上一级分干线的保护,当供给用电设备不多,且偶然停电影响不太大时。
' }9 n1 C% q* ^; K& v+ P7 z3 z) \$ f, Q
(3) 以下位置宜选用熔断器% @8 g( T3 _% S4 r! Y) p& A
① 配电线路中间各级分干线的保护;4 o7 {+ h  I$ n$ K& o# C) _) K7 |
② 变电所低压配电屏引出的电流容量较小(如300A 以下)的主干线的保护;
  {$ k# x4 Y1 O! H) `- C- I③ 有条件时也可用作电动机末端回路的保护,但此处不宜选用gG型熔断器(即全范围分断、一般用途的熔断器),而应选用aM/ S. e/ V/ W1 I* |) u
型熔断器(即部分范围分断、电动机保护用熔断器)。因aM 型熔断器选用的熔断体额定电流比gG 型小得多,有利于提高保护
/ Y  c" ~+ |- l灵敏性,也避免了使上级保护电器选的过大。# ^% D% d& v8 `

+ ~( r4 @3 L% H* e9 V[ 本帖最后由 华氏911 于 2008-12-10 16:26 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-12-11 13:57:26 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
虽然是网上的,还是谢谢你了,有时间回答一下制动电阻的功率算法(电机)。