发表于 2008-12-12 12:20:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南郑州

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
那位大哥帮帮忙,我在做压力管道(工业管道、燃气管道、热力管道)竣工资料时,一直搞不明白哪些资料是必须做的,哪些是作为竣工资料的,请好心人帮帮我。。。/ E& G# S; A; d+ o! i
5 k, X& y. F; b9 D9 a% B
[ 本帖最后由 niao_csu 于 2009-9-12 09:57 编辑 ]
发表于 2008-12-12 12:25:59 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
从材料到安装,涉及到的焊接、加工、热处理,监检的文件等

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
liuhob + 2 应助

查看全部评分

发表于 2008-12-13 08:10:14 | 显示全部楼层 来自: 中国云南曲靖
压力管道(工业管道、燃气管道、热力管道)标准规范要求的资料、焊接过程、装配、热处理,无损检测报告、检验报告、监检的文件等都应做为竣工资料。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
liuhob + 3 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2008-12-13 16:40:41 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
能不能讲得详细些,比如若按GB50300划分不同的检验批,还是按各工序作好记录就行呢?锅检所只是对质保体系要求的控制资料进行要求,但作为工程验收应该有分项、分部、单位工程,若按照GB50300我没有发现配套的评定标准。。。肯请大家帮忙
发表于 2008-12-14 18:40:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
你按什么标准交工啊,是按化工部、中石油、中石化的交啊,都有相应表格的,你照那个弄就行了
发表于 2008-12-22 12:18:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
压力管道安装工程应遵循管道设计图样,遵循图样规定的设计、施工及验收规范,并按此编制工程竣工资料。
: r0 ?' z3 o* S8 d以下是部分压力管道的设计、施工及验收规范及其验收用表:* o- k1 d1 O8 F
(1)GB 50235-1997 工业金属管道工程施工及验收规范
- x. v! T) M; s9 G" M3 _http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=184953* C# L: t- V  R0 L, r. w! N# D4 c
(2)GB50236-1998现场设备工业管道焊接工程施工及验收规范/ [5 c* e& `/ A) \& ]9 s& T
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=60339( M1 V, Q% R' T: G* p
(3)GB 50316-2000 工业金属管道设计规范
1 V/ s3 c! e9 |* F8 g  V/ [http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=557803
7 L3 w8 z9 y% c3 w; y6 h(4)GB 50268-1997 给排水管道工程施工及级收规范$ ~& i& J* J& A: z- ^! k# J
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=477059  C" g) H8 \$ t8 H' g
(5)GB 50251-1994 输气管道工程设计规范
% X* _8 Q( N; E# ?8 t' Y% ehttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=466800
0 U' z9 p* g$ D4 I0 B; K  P(6)GB 50423-2007 油气输送管道穿越工程设计规范
2 z% Z- G2 y% q1 ^- [. l* m  }% \http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=538144+ c$ u  m$ M, [: e* N* a  H, b
(7)GB 50184-1993工业金属管道工程质量检验评定标准" j0 K  D1 m. f' D9 {: a6 x4 j
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=198483
: Y5 x$ }# R9 o8 G(8)GB 50185-1993工业设备及管道绝热工程质量检验评定标准2 g' p# n; e4 X' k' x+ o. U
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=177204" k+ \, Z) S. H2 l# Z
(9)HG 20225-1995 化工金属管道工程施工及验收规范& r4 T/ ~$ X& g* S. d
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=553624+ s( C( B! A. v$ j
(10)SH 3501-2002 石油化工有毒可燃介质管道工程施工及验收规范
$ t: d1 s- }6 p2 f8 ^1 D& ^) p/ z2 K' Qhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=596076
4 t! d' _% g5 }) U( V; O/ p$ @(11)SH/T3543-2007《石油化工建设工程项目施工过程技术文件规定》
' E/ M2 }! K7 U. W7 B9 c1 K5 b& Phttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=534045
5 ]/ b  H5 P: }' b6 G+ S, o(12)SH/T3543-2007用表的电子文档
$ Z" e6 j! B4 Y0 o0 w5 W- z: H0 mhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=5611286 M3 J8 `: H3 n% W8 `9 r9 ?
(13)SH3503-2007《石油化工工程建设交工技术文件规定》
  Q1 N. [' @9 }" c8 s$ `http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=510906" r" n6 z2 c, P- e0 l4 R2 |- o' _
(14)SH/T 3903-2004《石油化工建设工程项目监理规范》- C) x& i/ v. h( F$ v/ E7 J, g7 U
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=147439
2 s$ ^, V$ B6 x4 d(15)SH/T 3903-2004规范用表3 B# s$ j4 ~; w0 W5 i/ O
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=158836+ i; M0 F1 h2 s4 L
(16)SH3514-2001《石油化工设备安装工程质量检验评定标准》( P* F4 x% h2 U; V
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=152302
* L( m1 m7 k$ \4 ?(17)石油化工建设工程项目技术文件表格、监理规范表格汇总:
9 r7 U1 ]4 Y/ p8 Vhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=560389

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
liuhob + 5 应助

查看全部评分

发表于 2008-12-22 12:27:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
按照蓝图的规定,然后查看相关标准,里面有竣工资料这方面的规定,里面有很多表格,你在施工中出现过的都要做资料,如果没有出现过的就不用做。例如电火花测试,如果你在施工中没有埋地管线,不需要做环氧煤沥青等,那么就不用做电火花测试,自然这个表格就不用做了。再比如,如果按照相关规范你不需要拍片,是做的超声波,那么有关X射线相关的表格不需要了,超声波方面的报告就要了,反之亦然。

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
liuhob + 2 应助

查看全部评分

发表于 2009-1-17 14:38:53 | 显示全部楼层 来自: 中国四川宜宾
GB50235-97附录A交工技术文件对管道安装材料没有进行详细的规定,是否可以按照由国家质量技术监督局和锅炉压力容器安全监察局联合审定教材《压力管道安全技术》中的管道安装材料汇总表进行材料的汇总?
发表于 2009-1-18 15:32:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京

找质检站

我这是安装SH3503做的工艺管道,其实做再全都没用,关键你找质检站来指导你下吧,他让你怎么做你怎么做,要不你做再好还是有问题,事实是残酷的!!
发表于 2009-9-8 11:10:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
找质检站或监理单位帮忙吧。他们的专业。
发表于 2010-8-28 20:03:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山东枣庄
严格按设计文件要求标准进行采购、制造、安装,