[已解决] s7-200接线

 关闭 [复制链接]
发表于 2008-12-18 11:09:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
s7-200可以采用共阳接法吗?谁有硬件使用手册能分享一下吗 ,谢谢
发表于 2008-12-19 14:37:43 | 显示全部楼层
S7-200的模块有多种,模块的电源供电和输入、输出侧的供电不同的模块有不同的要求,这要看模块的具体情况决定,一般情况下共阴。详细要求你可以到西门子网站上搜索一下。
发表于 2008-12-20 08:18:11 | 显示全部楼层
S7-200的电源是220V的交流电,L接线,N接零,要加一个保险,输入是DC24V,M, 1M  ,2M  等全部接到一起,要是输入点少的话就用PLC的DC24V输出L+做电源,要是输入点多的话就要外加DC24V电源,不能和PLC的电源并用,但负极连到一起。输出要看PLC的输出类型了,要是继电器输出,只是低220V的电源都可以加,要是晶体管输出只能加DC24V ,可控硅输出只能加交流电。输出有1L   2L   3L等段,每一段你输入什么电就输出什么电,所以要把相同电压的设备接到一个段中。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
xyzabcxyzabc + 3 应助

查看全部评分

发表于 2008-12-27 11:12:52 | 显示全部楼层
200PLC的接线基本上固定了吧,台达的PLC可以分源还是漏。
发表于 2009-1-1 10:36:23 | 显示全部楼层
200可以用共阳接法,只是很少用,不习惯。你可以和西门子公司要样本啊。
发表于 2009-3-13 12:06:19 | 显示全部楼层
可以跟西门子联系:400-810-42880 ~# a7 w( q6 L& Z0 }' ?1 _$ n
这个是他们技术服务热线
发表于 2009-3-14 11:17:35 | 显示全部楼层
200可以用共阳极接法,但是要仔细,这种很少见