容量除电流,系数相乘求。
4 `* \4 R& D, n! h六千零点一,十千点零六。
, V" m& ^5 w a U i9 v低压流好算,容量一倍半。
?3 u8 c9 I1 l# f6 H# R0 A说明:通常我们说变压器多大,是指额定容量而言,如何通过容量很快算出变压器一、二次额定电流?口诀说明了只要用变压器容量数(千伏安数)乘以系数,便可得出额定电流。
+ l8 R; r% r" f& o- b“6千乘零点1,10千乘点零6”是指一次电压为6千伏的三相变压器,它的一次额定电流为容量数乘0.1,即千伏安数乘0.1。一次电压为10千伏的三相变压器,一次额定电流为容量数乘0.06,即千伏安数乘0.06。以上两种变压的二次侧(低压侧)额定电流皆为千伏安数乘1.5,这就是“低压流好算,容量一倍半”的意思。8 [3 s' m+ j8 v0 `/ h, {3 K% P3 V
t' P+ x( f; h$ N1 y) a另附两个系数的表,仅供参考( G: C, m7 _# Z9 A+ I1 I/ U
0 [% o7 L. o0 l5 y
/ D6 s9 x2 V6 ?) k: x
3 g. [ _, [3 b+ ?# a; T4 {$ s! ]回到你的问题,2000KVA是三相功率,如果你的变压器三相负载平衡时候,即假设为理想变压器。三相功率(对称负载)=线电压×线电流×根3(即1.732),所以反算过来就得除以根3.如果你是单相接入,就不用除根3了." H2 N6 b$ @2 u
而且,需要注意的是,以上所求均为线电流,如果想要线电流,那就再除以根2