[已答复] 请问电站中低压管道的问题

[复制链接]
发表于 2009-1-8 16:49:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x

6 r- _; w6 Y* T3 U8 T4 |4 `附上图纸,
: m! U, k+ q( U$ Y2 u5 l7 O  i% ^$ n图上主管为720*8的衬塑管, FQ为放气点,34*4.5的管子材质为玻璃钢,序号23为玻璃钢的法兰,
8 p8 ~, o7 e5 r* l; \% x我想问玻璃钢的管子怎么和衬塑管连接了?
, {  [$ ]0 ~+ x$ }4 k2 W4 h& \! o. G4 d# L5 t  Z* }; m% W& S1 N) T
厂家给我说直接用34*4.5的20号钢的管子焊上去,再衬塑,一样可以防腐,+ Q# `* ?4 b' \  r8 N1 [
我不知道这么做会不会有问题。 1 H( v# Y& I8 y
另外如果这样做,就需要20号钢的法兰和玻璃钢法兰连接,这样行得通吗?
& A* W1 x- C: Z$ B1 t& G- K. p7 j" M1 @/ F+ B4 V! ^' L
[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-9-24 07:00 编辑 ]

1.rar

31.36 KB, 下载次数: 4

发表于 2009-1-9 08:45:21 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
我想问玻璃钢的管子怎么和衬塑管连接了?
. J0 U# J0 \" c% D+ I# S1 l采用法兰连接就可以了。1 c$ f3 G& ^. v9 S
厂家说的也对,但是得注意的是碳钢管比玻璃钢内涂重,这样会增加下面管子的受力。
) d' S( y+ q6 g7 X9 M20号钢的法兰和玻璃钢法兰连接完全可以,不过得小心选择法兰面,必须是FF的。2 u& l6 k, p" O8 V1 f
再就是玻璃钢法兰比碳钢的厚,你选择螺栓的时候得适当增加长度。
 楼主| 发表于 2009-1-14 21:39:12 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
图纸上写的玻璃钢法兰的标准是GB 9119的,那我只要满足该尺寸就应该没问题了。# l" ]+ ^2 S' g/ Z0 l0 r
没发现玻璃钢法兰要厚啊。