不锈钢焊接作业指导书
1.概述. ?( [3 c5 g6 h
装机容量:2×150T/h+2×30MW,本机组汽机发电机密封油管道,材质为1Cr18Ni9Ti。
" R* l6 |( O2 ^* N8 R$ Q作业项目名称:不锈钢管焊接作业指导书
; `% g4 m) n$ Q+ X- A: P2.   编制依据:4 m/ D2 S% F8 |! f
2.1. 设计图纸7 n) A+ j) s) c; q
2.2.     《火力发电厂焊接技术规程》DL/T 869-2004
$ |5 p: B: Q" y# e) o2.3.   《火力施工质量检验及评定标准(焊接篇)》1996年版5 t* C9 U8 E7 c) q. v
2.4.   《焊工技术考核规程》) |0 {% m) a9 K) ]7 C5 C
2.5.   《电力建设安全工作规程》
1 m- y8 \  F" f$ u4 X1 r3.   施工准备:
7 V! j" W) }1 p1 @9 ]+ e3.1.   材料设备
7 \% H% E2 u" x! u3.1.1.   焊接材料  P* b) O5 Y" z
焊丝:H1Cr18Ni9Ti   φ2.5/ d7 Z$ M5 A* i7 g
焊丝应有制造厂的质量合格证,领取和发放有焊材管理员统一管理。焊丝在使用前应清除油锈及其他污物,露出金属光泽。
. u8 e4 w8 _0 w1 _  y- _% [$ t3.1.2.   氩气  H, Y$ M1 a& Z5 [4 |. s
氩气瓶上应贴有出厂合格标签,其纯度≥99.95%,所用流量6-9升/分钟,气瓶中的氩气不能用尽,瓶内余压不得低于0.5MPa ,以保证充氩纯度。
7 M  y1 \6 N1 R) v2 u3.2.   施工机具
4 p' i7 |% x# p& l6 a# `1 m# Y3.2.1.   采用直流电焊机。
3 t& r2 n* \+ w8 M( |8 x/ X3.2.2.   选用JL-15型氩气减压流量计。流量计应开闭自如,没有漏气现象。切记不可先开流量计、后开气瓶,造成高压气流直冲低压,损坏流量计;关时先关流量计而后关氩气瓶。
2 Z5 o- r2 V2 _3 S" E3.2.3.   输送氩气的胶皮管,不得与输送其它气体的胶皮管互相串用,可用新的氧气胶皮管代用,长度不超过30米。
* j. y" m  l0 @2 U3.2.4.   其它工器具
# a3 a. z' Q4 ~: T7 ?' k焊工应备有:手锤、砂纸、扁铲、钢丝刷、电磨工具等,以备清渣和消缺。
- l" R- D9 j: V7 L- a9 q& C& H# H! V/ j. I1 q: C
4. 工序过程  U+ a: D9 g8 H! x% O7 ]  k
4.1.   焊工必须按照“考规”规定经相应试件考试合格后,方可上岗位焊接。
8 w! T" X% y# T7 n4.2.   严禁在被焊件表面随意引燃电弧、试验电流或焊接临时支撑物等。' R* @: @, N  v* p
4.3.   焊工所用的氩弧焊把、氩气减压流量计,应经常检查,确保在氩弧焊封底时氩气为层流状态。
& \: n( I0 P1 l. o; P; @4.4.   对口前应将坡口表面及母材内、外壁的油、漆、垢锈等清理干净,直至发出金属光泽,清理范围为每侧各为10-15mm,对口间隙为2.5~3.5mm。
; Z' c, G& c; g% B- h' D4.5.   管子对口中心线偏差值不超过1/100,对口间隙要匀直,禁止强力对口,内壁错口值应小于壁厚的10%,且不大于1mm。3 x  K) s/ H+ m, d: ^
4.6.   焊口局部间隙过大时,应进行修整,严禁在间隙内添加塞物。* C6 Z6 Z" A' H7 e2 t% ]2 p/ x
4.7.   对口合格后,应根据管径不同点2-3点,点焊的材料应与正式施焊相同,点焊长度10-15mm,厚度3-4mm。
  f6 ]9 K1 F0 n* [: ?4.8.   管子焊接时,管道内不得有穿堂风,管子不得晃动,并应有防风措施。
; z* V( r) w) _$ c) r" W" f4.9.   打底完成后,应认真检查打底焊缝质量,确认合格后再进行氩弧焊盖面焊接。+ D: B$ P  J1 ?- `' m1 A
4.10.   引弧、收弧必须在坡口内进行,收弧要填满熔池,将电弧引向坡口熄弧。) _- z7 T) d2 D8 L, }* ?0 l) V
4.11.   点焊、氩弧焊、盖面焊,如产生缺陷,必须用电磨工具磨除后,再继续施焊,不得用重复熔化方法消除缺陷。
5 s  |' a9 {9 p4.12.   应注意接头和收弧质量,注意接头熔合应良好,收弧时填满熔池。为保证焊缝严密性,所有焊口至少焊两层,不得一遍完成,层间接头应错开10mm以上,为减轻打底焊道氧化程度,应适应降低层间温度。
5 A( H0 F3 W) I% M4.13.   盖面完毕应及时清理焊缝表面熔渣、飞溅,经自检合格后,在焊缝附近打上自己的代号钢印。
' v; e; C% p) ]) D( ~* ~2 e4.14.   焊缝经无损检验,如有超标缺陷,可用挖补的方式返修,但同一位置上挖补次数不得超过三次,并做到:$ |/ x* @# f- N: ~
a.彻底清楚缺陷。# f; p! |( m9 u  o5 G" a% q
b .补焊时, 应按原工艺要求进行。4 b; y2 d+ l  S. J. G* l
5.   控制点:. o+ P  z) @- x$ Q0 d
5.1.   对口装配检查合格,方可进行点焊或施焊,属现场见证点。
! F) H/ M- u! s' w, ]$ o) x# S# y$ K5.2.施焊完毕经自检合格打上焊工本人钢印代号,属现场见证点。  L: o/ F5 L* k# p3 c
6.   质量标准:) C6 Z) A7 _/ Z2 K+ t) E$ S$ {
6.1.   内部质量按DL/T5069-96规范评定,Ⅰ级合格。 0 @: O: p* k4 [$ @' B3 l
6.2.   焊缝表面质量按《火电施工质量检验及评定标准(焊接篇)》(1996版)规定进行检查,焊接接头表面质量标准(优良级)如下:8 \  d/ ^( K( J# j" r) [
焊缝成型:
, A7 K" N% U9 x( Z# a& |焊缝过度圆滑、匀直,接头良好. S7 N7 D* ?2 A5 F% D8 l7 e
加强面高:       0-3mm   
; K" a! ^# b1 Y    焊缝宽窄差:       ≤3mm
# N5 {5 a) X9 U: @+ \' a+ _    错口:1 _* n- i& b+ A5 `
外壁≤0.1δ,且≤43 ]$ W6 g$ e  a! f, M+ w# f
    弯折:         ≤1/200& V7 N0 f& r9 D) I8 G) L: F9 Y
    咬边:         h≤0.5,∑Ⅰ≤0.1L且≤40) k4 P7 u1 k6 n9 X+ @. s. l
    裂纹、弧坑、气孔、夹渣: 无
( Q" j1 h7 Z" M% H' n" n6.3.     检查# \3 m/ p' c& T3 h/ d/ h. M
6.3.1.   自检# s# L0 e4 a! i* a- Q  f& o
焊工焊后作100%自检,填写自检记录,交班(组)长送施工队复检。
7 l9 h# {6 ]5 M& v$ n8 _8 Y6.3.2.   施工队复检
9 |$ b+ f8 C8 u. E% O) Q焊接质检员根据班(组)提交的焊工自检表,按“焊接篇”规定比例和标准进行复检,初步评定焊接接头表面质量等级,将结果填入“分项工程焊接接头表面质量检验评定表”。
6 g/ i) g. \2 V6 }) a+ u# x6.3.3.   由技术员按“焊接篇”规定比例委托作无损检验。
) @( Q' a% A* u; G8 ?6.3.4.   施工队初评
& ?1 l; L! o& |6 b根据“焊接篇”标准的规定,将焊接接头的表面质量等级、严密性实验评定级和试验部门提供的各项试验报告评定等级,填入分项工程焊接综合质量等级评定表,并初步评定其焊接综合质量等级,送公司质检部门评定。
* E& C2 C4 i. Q7 O6 G: h7 k6.3.5.   公司质检科对施工队提供的焊接接头表面质量和综合质量初评结果,按“焊接篇”规定抽检。会同施工队及有关人员共同评定分项工程的焊接综合质量等级。$ p) S: M% h$ n; V. M
6.3.6.   技术员作好施工记录。
6 ?7 n- ^7 n( p9 V& c" @- T# \7.   安全技术措施:
. G8 C! @. a7 W5 F0 d5 |7.1.   焊工工作时必须穿工作服,戴绝缘手套,穿绝缘鞋。( D/ P  ]& g6 ^$ V0 \8 c
7.2.   焊工必须遵守安全、文明施工的规定。
7 X: m4 v% x3 m7.3.   高空作业必须系安全带,高空搭设的脚手架应安全、可靠、并便于施焊。0 r4 |8 K; e  P3 n6 P" i
7.4.   焊工在使用电磨工具时采取防护措施。使用前检查电磨工具砂轮片是否松动,是否需要更换砂轮片。* c1 J0 b& I- y; F4 z+ o- A
7.5.   禁止管道内带油焊接。3 o: M- }# k+ a/ m& N) E
7.6.   空中对口是作业区下方如有易燃易爆物品时,要做好防止飞溅物落下的措施。
3 i' D# Y  s& N) B& F/ D7.7.   应避免电焊线与带有感应线圈的设备相连,电焊线与焊钳连接部分应放置可靠,避免工作时电弧击伤管子或设备。
2 y7 Z1 @# n: w! t' a5 b* ^7.8.   焊接时应注意避免飞溅或电弧损伤设备、飞溅或焊渣落入已清洁干净的管道内