不锈钢焊接作业指导书
1.概述
. s8 l  F) a1 h* l4 O6 _) c装机容量:2×150T/h+2×30MW,本机组汽机发电机密封油管道,材质为1Cr18Ni9Ti。; ~' O  P* Y( M" X6 w; _" Y
作业项目名称:不锈钢管焊接作业指导书2 K. J, T% T" j+ S' d3 V$ G: U
2.   编制依据:
, O: c$ s% Z& i" ?2.1. 设计图纸; b2 @5 @2 _, c2 I
2.2.     《火力发电厂焊接技术规程》DL/T 869-2004
- z; ~. {' Q/ ]+ Z7 |+ A4 W  F) r, h2.3.   《火力施工质量检验及评定标准(焊接篇)》1996年版6 |8 z6 f( p' \0 j1 m+ F
2.4.   《焊工技术考核规程》
7 }9 t2 C% N$ u" e  R2.5.   《电力建设安全工作规程》
' w$ w4 _" A6 {, M$ W( F! e' v: w3.   施工准备:
$ E4 G* l& x% w5 S( `3.1.   材料设备3 |* l* [; s: t) p% ?
3.1.1.   焊接材料# o3 F  _. ]# j$ i+ c" b5 K
焊丝:H1Cr18Ni9Ti   φ2.56 H& I. F+ r. C
焊丝应有制造厂的质量合格证,领取和发放有焊材管理员统一管理。焊丝在使用前应清除油锈及其他污物,露出金属光泽。- c+ T; f" |5 e* P1 `9 G4 N2 |$ L3 Y
3.1.2.   氩气
/ Z4 B: N. D5 ~' J. S$ Y  y氩气瓶上应贴有出厂合格标签,其纯度≥99.95%,所用流量6-9升/分钟,气瓶中的氩气不能用尽,瓶内余压不得低于0.5MPa ,以保证充氩纯度。7 n9 u# _- [2 _* i# e: Z
3.2.   施工机具
9 C' I4 Z4 s3 z3.2.1.   采用直流电焊机。
/ ]4 H5 m% S' U: M. s3.2.2.   选用JL-15型氩气减压流量计。流量计应开闭自如,没有漏气现象。切记不可先开流量计、后开气瓶,造成高压气流直冲低压,损坏流量计;关时先关流量计而后关氩气瓶。% r$ h- J5 \) f; z" s# n9 Q
3.2.3.   输送氩气的胶皮管,不得与输送其它气体的胶皮管互相串用,可用新的氧气胶皮管代用,长度不超过30米。
2 E! N% j& F% q4 [& U3.2.4.   其它工器具3 X! m6 @) a# o- d9 o/ {, i
焊工应备有:手锤、砂纸、扁铲、钢丝刷、电磨工具等,以备清渣和消缺。) p  o* N4 a& D+ G% N
8 f9 W! }1 z7 ~2 {& Z
4. 工序过程* U- O% N" v) q! C' a0 ]
4.1.   焊工必须按照“考规”规定经相应试件考试合格后,方可上岗位焊接。
' q5 |* ?0 j8 K7 L. E4.2.   严禁在被焊件表面随意引燃电弧、试验电流或焊接临时支撑物等。
3 G- u, Z+ Q& b7 k: z% {4.3.   焊工所用的氩弧焊把、氩气减压流量计,应经常检查,确保在氩弧焊封底时氩气为层流状态。. T/ g: w; \* }0 t
4.4.   对口前应将坡口表面及母材内、外壁的油、漆、垢锈等清理干净,直至发出金属光泽,清理范围为每侧各为10-15mm,对口间隙为2.5~3.5mm。7 c# A1 E6 M" b4 T' r) I0 |1 @
4.5.   管子对口中心线偏差值不超过1/100,对口间隙要匀直,禁止强力对口,内壁错口值应小于壁厚的10%,且不大于1mm。
5 s, e& T3 z! \% T! U! R8 b5 a4.6.   焊口局部间隙过大时,应进行修整,严禁在间隙内添加塞物。- T6 s- D' O) K0 s: H( R  y6 \
4.7.   对口合格后,应根据管径不同点2-3点,点焊的材料应与正式施焊相同,点焊长度10-15mm,厚度3-4mm。# t9 Y  Q7 G: P
4.8.   管子焊接时,管道内不得有穿堂风,管子不得晃动,并应有防风措施。5 u5 B& @8 W6 V* D! K' j7 t
4.9.   打底完成后,应认真检查打底焊缝质量,确认合格后再进行氩弧焊盖面焊接。
9 C9 r) R0 |  K  V! T4.10.   引弧、收弧必须在坡口内进行,收弧要填满熔池,将电弧引向坡口熄弧。
! _: i# L/ e$ A5 q4.11.   点焊、氩弧焊、盖面焊,如产生缺陷,必须用电磨工具磨除后,再继续施焊,不得用重复熔化方法消除缺陷。
# O# C" Q2 U7 F# Y2 Q$ j" ]' Y4.12.   应注意接头和收弧质量,注意接头熔合应良好,收弧时填满熔池。为保证焊缝严密性,所有焊口至少焊两层,不得一遍完成,层间接头应错开10mm以上,为减轻打底焊道氧化程度,应适应降低层间温度。+ f' r: Y; \2 u# {2 f
4.13.   盖面完毕应及时清理焊缝表面熔渣、飞溅,经自检合格后,在焊缝附近打上自己的代号钢印。
! U  W' [. X9 M- q0 P2 e7 M, r4.14.   焊缝经无损检验,如有超标缺陷,可用挖补的方式返修,但同一位置上挖补次数不得超过三次,并做到:
8 v% f# d+ R- O7 v! H# T/ D* @% za.彻底清楚缺陷。
- R. L+ P# E  Y/ m- H4 Nb .补焊时, 应按原工艺要求进行。
! }( Y+ Q& d5 o6 V2 T* T6 R5.   控制点:5 j! \/ I* h' g, A8 i
5.1.   对口装配检查合格,方可进行点焊或施焊,属现场见证点。' j* M' r5 O/ Y" P5 c
5.2.施焊完毕经自检合格打上焊工本人钢印代号,属现场见证点。
; l& R7 ?+ m% \) B, u6.   质量标准:
+ F# C. ^6 @' {: \* u6.1.   内部质量按DL/T5069-96规范评定,Ⅰ级合格。
  V% C5 R1 b9 E% h1 S0 @# L8 d* N% H6.2.   焊缝表面质量按《火电施工质量检验及评定标准(焊接篇)》(1996版)规定进行检查,焊接接头表面质量标准(优良级)如下:
: l% v1 L1 u4 @焊缝成型:( _  a% C" l0 G3 l3 G5 J' F
焊缝过度圆滑、匀直,接头良好
% j( X% ]% T( j2 Q! ^加强面高:       0-3mm   
4 {, f% `) c/ x% T    焊缝宽窄差:       ≤3mm/ `7 H: D+ |* \. n3 {
    错口:
8 Q" A, ^7 _9 {1 ?8 j外壁≤0.1δ,且≤40 V0 h5 J- K# [4 N  A9 \
    弯折:         ≤1/2000 X  {- p( t# E3 U$ b, E0 R
    咬边:         h≤0.5,∑Ⅰ≤0.1L且≤40
4 J1 B- t/ n( T- a: |' e    裂纹、弧坑、气孔、夹渣: 无
9 c) R7 W( F- A/ Y- T. ]6.3.     检查
/ I0 ~$ M- I1 h1 `5 ~6.3.1.   自检
" B/ ~4 P2 H+ j9 }8 m* A% t, V焊工焊后作100%自检,填写自检记录,交班(组)长送施工队复检。$ h+ U, b7 m2 t1 D2 B- y. g( x2 r
6.3.2.   施工队复检" x; K& c: M% d" B8 ]
焊接质检员根据班(组)提交的焊工自检表,按“焊接篇”规定比例和标准进行复检,初步评定焊接接头表面质量等级,将结果填入“分项工程焊接接头表面质量检验评定表”。4 [0 O& ~7 t8 j/ C
6.3.3.   由技术员按“焊接篇”规定比例委托作无损检验。
$ J; F3 r7 V0 Y  Q! S6.3.4.   施工队初评/ X! O6 Z1 x; v( }3 S9 q
根据“焊接篇”标准的规定,将焊接接头的表面质量等级、严密性实验评定级和试验部门提供的各项试验报告评定等级,填入分项工程焊接综合质量等级评定表,并初步评定其焊接综合质量等级,送公司质检部门评定。
& |! ]/ ^/ ^% z) U- ]2 G& c/ W6.3.5.   公司质检科对施工队提供的焊接接头表面质量和综合质量初评结果,按“焊接篇”规定抽检。会同施工队及有关人员共同评定分项工程的焊接综合质量等级。
2 s0 L8 {2 I0 ~5 m6.3.6.   技术员作好施工记录。
& P' z, {7 S! T8 A7.   安全技术措施:
& B: R. v( K. r/ E7.1.   焊工工作时必须穿工作服,戴绝缘手套,穿绝缘鞋。  [. I( y* O) c  @; Y* \* f4 }
7.2.   焊工必须遵守安全、文明施工的规定。" I8 i1 [" c9 x" E% U
7.3.   高空作业必须系安全带,高空搭设的脚手架应安全、可靠、并便于施焊。
% p3 R5 e. ]7 \6 G7.4.   焊工在使用电磨工具时采取防护措施。使用前检查电磨工具砂轮片是否松动,是否需要更换砂轮片。
8 s7 E& c* ~" `5 f7 f8 y7.5.   禁止管道内带油焊接。
+ W' n+ w, U8 {$ ~: x$ j  S7.6.   空中对口是作业区下方如有易燃易爆物品时,要做好防止飞溅物落下的措施。
9 J" k) q9 }7 ~& U) A* P: Z# W7.7.   应避免电焊线与带有感应线圈的设备相连,电焊线与焊钳连接部分应放置可靠,避免工作时电弧击伤管子或设备。
1 m" N% ?% Y: D7 u. K; J9 U" }7.8.   焊接时应注意避免飞溅或电弧损伤设备、飞溅或焊渣落入已清洁干净的管道内