[讨论结束] 为什么不小于250接管与长颈法兰、接管与接管对接连接焊接接头要100%RT?

[复制链接]
发表于 2009-1-19 14:10:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
为什么公称直径不小于250的接管与长颈法兰、接管与接管对接连接的焊接接头要100%射线?
9 Y5 @) P( O& h3 L/ r5 r7 T$ D* N' N0 {
容规88条不是要求按照筒体的无损检测要求执行吗?
, \3 \# h8 p7 H/ ~0 W& f6 E* p# ^$ W- N3 L
[ 本帖最后由 niao_csu 于 2009-9-27 10:08 编辑 ]
发表于 2009-1-19 14:55:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
但在GB150上第10.8.2.2中规定了以下部位应全部检测:& G9 Y: F) ~/ T- X
“e)公称直径不小于250mm的接管与长颈法兰、接管与接管对接连接的焊接接头。”
 楼主| 发表于 2009-1-20 08:53:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
全部检测就是100%RT吗?
发表于 2009-1-20 14:30:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
《容规》
3 z; E& K* c$ _: O1 N: d第86条 压力容器焊接接头检测方法的选择要求如下:
  A0 J( p# z; n4 |1、压力容器壁厚小于等于38mm时,其对接接头应采用射线检测;由于结构等原因,不能采用射线检测时,允许采用可记录的超声检测。5 V7 s; p* w5 w' S, N: o' O! j* E
所以一般工厂都会采用射线检测方法进行无损检测。

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
shewei1979 + 2 应助

查看全部评分

发表于 2009-1-31 13:27:11 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
标准中直径大于250mm上的 要求RT 100%或者UT   为什么大于250mm要求100% 主要从安全角度理解吧
3 F5 W; P5 m5 J) P7 w3 b# G
4 ~/ B; E, Z; x0 V$ j[ 本帖最后由 hjl6025 于 2009-1-31 13:28 编辑 ]
发表于 2009-2-22 15:03:28 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄石

回复 1# qilupzh 的帖子

容规是最低要求,当GB150要求高时,按要求高的执行!
发表于 2009-9-24 09:50:27 | 显示全部楼层 来自: 科威特
为什么公称直径不小于250的接管与长颈法兰、接管与接管对接连接的焊接接头要100%射线?
* C; o% r' V1 y5 K. q% p0 l这时规范的要求,不是由计算确定的,所以公称直径小于250的就不用那样。7 M" T. S) `# w7 C- p
检测不一定用射线。
发表于 2009-9-26 14:28:38 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
小于250mm的不易检测,改用磁粉或 渗透代替