污水厂设计说明书
( Q  v3 y8 P3 b7 k0 U4 N9 r5 ^一、污水厂的设计规模3 A& S1 ?8 ]: c9 `5 w+ U7 \8 |( I
设计规模:7 ]/ W8 l$ ^# z7 S! e5 n
污水厂的处理水量按最高日最高时流量,污水厂的日处理量为:该厂按远期2010年一期2.6万吨/天建设完成,污水厂主要处理构筑物拟分为二组,每组处理规模为1.3万吨/天。这样既可满足近期处理水量要求,有留有空地以三期扩建之用。
$ ?  W4 @# L: V# S" q' K远期2.6万吨,一期建设,计算主要按远期计算,由于没有工业废水的变化系数,所以按生活污水量来取其时变化系数。& f! q  x6 X2 q5 @! e
二、进出水水质
* t" `9 i% F- z0 b. ?/ g6 m单位:mg/L CODcr BOD5 SS NH3-N TP; f( ]6 ?% k! G8 y
进  水 380 190 238 49 4.9$ v* J, |3 `9 f# h: Q, g5 a5 e
出  水 60 20 20 15 0.5& [% f) L$ U( j7 L
该水经处理以后,水质应符合国家《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 中的一级标准,由于进水不但含有BOD5,还含有大量的N,P所以不仅要求去BOD5 除还应去除不中的N,P达到排放标准。3 w; @" }" A1 S! \
三、处理程度的计算
1 h& }/ g# B' D: n* D0 p; z1.溶解性BOD5的去除率3 B. A4 ^+ N$ _# Z/ V0 i
活泩污泥处理系统处理水中的BOD5值是由残存的溶解性BOD5和非溶解性BOD5二者组成,而后者主要是以生物污泥的残屑为主体。活性污泥的净化功能,是去除溶解性BOD5。因此从活性污泥的净化功能来考虑,应将非溶解性的BOD5从处理水的总BOD5值中减去。/ s/ h, |2 ^  |* G* H2 e- B: Y
处理水中非溶解性BOD5值可用下列公式求得此公式仅适用于氧化沟) 5 R1 Y8 v% o' e2 ]8 z- m( n
     9 {) }4 c* Y9 l, R7 e
  处理水中溶解性BOD5为20-13.6=6.4mg/L
7 R( T3 _  k0 ^: j* [  溶解性BOD5的去除率为: 8 O5 i1 y& Q# K, D; A& Y( y
2 .CODcr的去除率1 I0 t# p% R4 b7 n# K
6 v; b& a; P$ J
3.SS的去除率
( v2 z- b/ ^: N- C  - _' ?. `# t0 S) z7 _" \
4.总氮的去除率
9 J. P# K. X& P出水标准中的总氮为15mg/L,处理水中的总氮设计值取15mg/L,总氮的去除率为:+ [+ F7 y4 |* r8 r6 z7 B% b
" a! P3 h3 @6 {4 u) b: Q8 h
     5.磷酸盐的去除率+ Z( b% o+ s5 Y3 a
进水中磷酸盐的浓度为4.9mg/L计。如磷酸盐以最大可能成Na3PO4计,则磷的含量为4.9×0.189=0.93mg/L.注意:Na3PO4中P的含量在可能存在的磷酸盐(溶解性)中是含量最大的,这样计算出来的进水水质中的磷含量偏大,对整个设计来说是偏安全的。

4 i: `; A2 S) ?. Y 9 G' r: K' v& t9 s3 H3 x: D/ [
详细的介绍请下载附件,谢谢!