请问按照如上的要求,0 t4 o2 z1 z; D0 t7 ]8 m" O; t
720*8的衬塑管道的法兰压力等级应该取多少MPa的。$ f2 `/ ]- K# V2 f" F
我准备去PN0.6的,不知道有问题没有?6 H9 a) `- L1 L" S1 j: q& B! Z
我看能满足试验压力,但是我看到阀门都是取的PN1.0,弯头也是PN1.0
, B, g" a% g0 ^- J这样没有问题吧?
" H- N( W( @" k7 y$ B0 h# V* B: W
[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-9-24 16:38 编辑 ]
1.jpg
2.jpg
发表于 2009-1-21 10:24:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
法兰的压力等级取决于管道的压力等级,和管道的压力等级一致。但是在施工过程中可能出现这种情况:管道等级为1.6MPA,法兰也是1.6MPA,但是工程较紧急而PN16 DN32法兰缺货,只有PN25 DN32的法兰,是可以代用的。不知道你理解不。你说说的PN10的用PN16代用是没有问题,但是用PN0.6代用就不行了。例如DN50的法兰,外径PN16和PN10的都是165,而PN6的则是140,是不能用的。所以你要查相关标准,一般来说只要法兰孔能够对上以高代低是可行的,而以低代高不支持
3 {" y8 W, v) I6 f
1 o! ]7 `- Q" p[ 本帖最后由 niao_csu 于 2009-1-21 10:27 编辑 ]

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
shewei1979 + 3 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2009-1-21 10:47:30 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
原帖由 niao_csu 于 2009-1-21 10:24 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
/ @! {+ }! H/ L; n0 w" ~法兰的压力等级取决于管道的压力等级,和管道的压力等级一致。但是在施工过程中可能出现这种情况:管道等级为1.6MPA,法兰也是1.6MPA,但是工程较紧急而PN16 DN32法兰缺货,只有PN25 DN32的法兰,是可以代用的。不知道 ...
6 ^# K% L  |7 \- _9 W
我懂你的意思,问题是管道的压力等级是多大?图纸上没有写,就写了0.35Mpa的设计压力。所以我不清楚该管道的压力等级是多大的
发表于 2009-1-21 10:49:52 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
你去看看设计压力的定义就知道了。。。
发表于 2009-1-21 11:13:14 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西延安
设计压力一般工作压力的1.2倍,根据介质温度等因素而定
发表于 2009-1-21 11:48:31 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
在管路管材、阀门、法兰等管路附件选用时,首先必须明确管路系统工作压力。管路设计压力与系统工作压力的倍值系数每个行业各有不同,高、中、低管路系统也各有不同。一般最先确定的是管路管材,阀门、法兰等管路附件采购时必须符合设计要求,随市场情况可能会出现高一级承压管件代用的情况。楼主所说的问题应该在管路施工材料明细中均有列出,只要满足材料明细要求的规格即可。
发表于 2009-1-21 12:58:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
发表于 2009-1-21 13:03:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
磅级Class         150        300        400        600        900        1500        2500
/ V* l8 f7 ^. Y- ~公称压力/ D7 y9 |6 p$ s/ A$ o5 Y+ \$ R
MPa        0.6MPa
. ~3 r  I" R! O* J7 I1.0MPa+ U( O6 `$ W; F7 i( c% |) ?
1.6MPa% ?7 v5 K  [3 A7 {( @. L, b
2.0MPa        2.5MPa& g+ Y3 }" W) z0 [( t/ T
4.0MPa
" G& O  C9 e: B. W; \8 a5.0MPa         6.4MPa        10.0MPa        15.0MPa        25.0MPa        42.0MPa
2 X5 _9 f$ K2 ^. k公称压力; {9 ?  O# p& o, T- q8 V
PN        PN6
$ ?! M: k0 S% @& l  U/ cPN10
' v8 Z' P8 {9 @PN167 y$ r$ o9 h: I1 P* h7 C: ^. H
PN20         PN25
7 d7 ~+ T& w, LPN40
2 N% K/ D/ w/ F* vPN50         PN6.4        PN100        PN150        PN250        PN420
发表于 2009-1-21 14:55:39 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
法兰压力等级的选择,应按HG 20604-97《钢制管法兰压力等级》(欧洲体系)的规定,确保法兰的工作压力不超过工作温度下标准规定的最大压力值。
/ l# I0 @, @- J类似的标准还有HG 20625-97《钢制管法兰压力等级》(美洲体系);
+ u$ h7 X- t( T" y2 [  ~" h              SH 3406 中的第 5 章- X& @% E: g- l, L# Y/ f/ Z
              GB/T 9124-2000 中的第 4 章
发表于 2009-1-21 15:10:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波

回复 9# t.z.zhou 的帖子

和这个有关系么?
发表于 2009-1-21 21:03:59 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
随市场情况可能会出现高一级承压管件代用